Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И как сие к MRL пристегнуть?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
1. Создайте новый чистый проект, где задействована только шина с MRL, вытащите на поляну блок Device(link), настройте его на 4 порт, будут ли ошибки обмена появляться?




Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Можно примерчик в студию?
Можно я не буду делать скриншот блока с выставленной четвёрочкой на входах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 16:48   #32
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Как его настроить на 4 порт?в справке ничего не сказано про это
В общем, при работе с 4-я модулями полёт нормальный, при подключение 5-го вылизало ошибка в системном меню>аварии>низкое напряжение на 2-м модуле. На блоке Divice(link) ошибоки не появляется
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 16:50   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

На блоке ошибки не появляются при любых условиях?

Пятым модулем может быть любой из ваших модулей? И всегда такое поведение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 17:01   #34
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На блоке ошибки не появляются при любых условиях?

Пятым модулем может быть любой из ваших модулей? И всегда такое поведение?
На блоке ошибки не появляется в любом условии. Модули стоят подключённые, попробую сейчас подкинуть другой.

И кстати, нашёл причину ошибки с отваливающиеся модулями, при пропадание питания. Проектировщик с проектировал так, на первом модуле одни датчики температуры, на втором одни давления и на третьем датчики давления, Сборочный цех собрал согласно проекту , монтажники смонтировали согласно проекту. При перезагрузке по питанию модули отваливались как раз с того где начинаются датчики давления. Я раскидал по очередно по входам давление, температура и теперь при перезагрузке по питанию модули не отваливаются, но осталась одна ошибка, низкое напряжение, иногда выскакивает на трёх модулях иногда только на одном
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 17:02   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
осталась одна ошибка, низкое напряжение, иногда выскакивает на трёх модулях иногда только на одном
Если отдельным проводом объединить все земли всех блоков (если это допустимо электрически), ошибка продолжает выскакивать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 18:34   #36
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если отдельным проводом объединить все земли всех блоков (если это допустимо электрически), ошибка продолжает выскакивать?

Если только ставить отдельный блок питания, земли блоков и так объединены и заходят на блок питания с двумя выходами и они не гальванически развязаны.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 07:41   #37
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Мощности хватает, блок питание стоит на 100ватт, суммарная мощность потребление всего оборудование ватт 40. Посмотрите видео по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/99Nm/NF6fYMeoH
А какой блок питания установлен? (марка/модель).
Тестером если измерить напряжение питания тогда когда модули MRL "не завелись" - какое напряжение показывает?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 08:16   #38
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А какой блок питания установлен? (марка/модель).
Тестером если измерить напряжение питания тогда когда модули MRL "не завелись" - какое напряжение показывает?
И еще - сколько датчиков давления в системе? Каковы длины кабельных трасс?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:04   #39
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А какой блок питания установлен? (марка/модель).
Тестером если измерить напряжение питания тогда когда модули MRL "не завелись" - какое напряжение показывает?
HDR-100-24, напряжение стабильно 24в


Добавлено через 47 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И еще - сколько датчиков давления в системе? Каковы длины кабельных трасс?
Датчиков давления 9, производитель ЭТК прибор, трасса самая длинная 20м


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если отдельным проводом объединить все земли всех блоков (если это допустимо электрически), ошибка продолжает выскакивать?
Какое максимально количество модулей MRL вытягивает шина контролера Matrix??
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:18   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Какое максимально количество модулей MRL вытягивает шина контролера Matrix??
Динамическое количество, зависящее от потребления. Подробнее в РЭ и конфигураторе шины.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:22   #41
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Датчиков давления 9, производитель ЭТК прибор, трасса самая длинная 20м
Мне кажется многовато все на один БП.
Я бы на питание матрикса поставил отдельный БП на 60Вт, и на датчики отдельный на 60 Вт. Может ради эксперимента попробуете?
PS мне в таком техническом решении "не нравится" большая "гирлянда" потребителей навешанная на один блок питания.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:47   #42
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Мне кажется многовато все на один БП.
Я бы на питание матрикса поставил отдельный БП на 60Вт, и на датчики отдельный на 60 Вт. Может ради эксперимента попробуете?
PS мне в таком техническом решении "не нравится" большая "гирлянда" потребителей навешанная на один блок питания.
Суммарная мощность потребление 1.8а всего оборудование,это примерно 50 ватт, остаётся большой запас
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:47   #43
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Мне кажется многовато все на один БП.
Я бы на питание матрикса поставил отдельный БП на 60Вт, и на датчики отдельный на 60 Вт.
Там 30 и 10 выше крыши.
Но Матриксу это не поможет.
Я бы не стал нагружать более 50% расчетной мощности вторичного источника.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 10:52   #44
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Суммарная мощность потребление 1.8а всего оборудование,это примерно 50 ватт, остаётся большой запас
Я понимаю. Говорю что это лично мое мнение. Я не люблю большие "гирлянды" нагрузки на 24 вольта на один БП, который к тому же еще и контроллер питает.


Добавлено через 49 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там 30 и 10 выше крыши.
Но Матриксу это не поможет.
Я бы не стал нагружать более 50% расчетной мощности вторичного источника.
30 и 10? Выше же пишут 1,8а, около 50-ти ватт. Это почти 50% от мощности блока питания.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 11:04   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
30 и 10? Выше же пишут 1,8а, около 50-ти ватт.
За исходные брал Матрикс и десяток датчиков давления.
Значит там есть еще потребители.

Цитата:
Это почти 50% от мощности блока питания.
Я говорил про мощность вторичного источника Матрикса.

Для начала попробовал бы откинуть один два самых кушающих MRL. В проекте это MRL-1000.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 11:10   #46
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я говорил про мощность вторичного источника Матрикса.
Об этом нам, конечным пользователям не нужно думать. Об этом должен подумать производитель контроллера. Они ведь по мощности добавляют модули MRL в конфигурацию. И какие там запасы они оставили - нам в любом случае неизвестно.


Добавлено через 37 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
За исходные брал Матрикс и десяток датчиков давления.
Значит там есть еще потребители.
Как минимум там еще модули MRL. Они тоже потребляют электричество.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 11:19   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Об этом нам, конечным пользователям не нужно думать. Об этом должен подумать производитель контроллера.
Ну приехали. Именно тут и нужно думать при подборе MRL,

Цитата:
Как минимум там еще модули MRL. Они тоже потребляют электричество.
Они и питаются от внутреннего источника Матрикса.

mrl.png

В теории должно бы работать, ан нет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 11:40   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну приехали. Именно тут и нужно думать при подборе MRL,

Они и питаются от внутреннего источника Матрикса.

Вложение 11280

В теории должно бы работать, ан нет.
Всё работает. Пока что все рассмотренные нами случаи касаются паразитных токов или ошибкам обновления ПО. К сожалению, что-то многовато таких случаев в %% от количества выпущенных устройств - уже думаем над тем, как повысить "дуракоустойчивость" системы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2023, 12:10   #49
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну приехали. Именно тут и нужно думать при подборе MRL,

Они и питаются от внутреннего источника Матрикса.

Вложение 11280

В теории должно бы работать, ан нет.
Как раз об ЭТОМ должна думать компания Сегнетикс. Они же как раз и регламентируют что в смлоджиксе можно создать конфигу только такую, какую потянет по питанию Матрикс. И мы можем использовать то что нам дано "на полную катушку". Вот почему не работает в данном конкретном случае - это вопрос.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 09:35   #50
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё работает. Пока что все рассмотренные нами случаи касаются паразитных токов или ошибкам обновления ПО. К сожалению, что-то многовато таких случаев в %% от количества выпущенных устройств - уже думаем над тем, как повысить "дуракоустойчивость" системы.
Добрый, снова появилась проблема, потеря модулей, система проработала больше недели после распределений датчиков температуры и давления, сегодня позвонили с объекта потерял модули, теперь начиная с третьего модуля. Проекте изначально было 7 модулей MRL, уладил 7-й осталось, 6 модулей. На объекте уже смотрят как на дураков.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 11:53   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Добрый, снова появилась проблема, потеря модулей, система проработала больше недели после распределений датчиков температуры и давления, сегодня позвонили с объекта потерял модули, теперь начиная с третьего модуля. Проекте изначально было 7 модулей MRL, уладил 7-й осталось, 6 модулей. На объекте уже смотрят как на дураков.
Я на выходных столкнулся с ситуацией, что свежезагруженная 192-м лоджиком программа не управляла MRL. Т.е. связь была, системная шина функционировала без проблем. Но реле на модуле не срабатывали. Форматирование не помогало.

Проблему исправил лоджик 199 (форматироание, загрузка программы). Что и как понять не удалось - это всё было по телефону. Другие шкафы нормально работали с модулями, контроллеры и модули из одной поставки. По словам. Но кто ж там знает, может и старые были со склада. Техподдержка словам не особо верит.


PS. 199 лоджик содержит в себе очень много изменений по системной шине, подготовка к выпуску контроллеров и модулей ревизии "-4". Может что-то и починилось, а может и реально что-то старое в шкаф засунули без обновления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 17:32   #52
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я на выходных столкнулся с ситуацией, что свежезагруженная 192-м лоджиком программа не управляла MRL. Т.е. связь была, системная шина функционировала без проблем. Но реле на модуле не срабатывали. Форматирование не помогало.

Проблему исправил лоджик 199 (форматироание, загрузка программы). Что и как понять не удалось - это всё было по телефону. Другие шкафы нормально работали с модулями, контроллеры и модули из одной поставки. По словам. Но кто ж там знает, может и старые были со склада. Техподдержка словам не особо верит.


PS. 199 лоджик содержит в себе очень много изменений по системной шине, подготовка к выпуску контроллеров и модулей ревизии "-4". Может что-то и починилось, а может и реально что-то старое в шкаф засунули без обновления.
Ссылочку на скачивание будте добры
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 18:43   #53
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Ссылочку на скачивание будте добры
Да уже устарел - в наличии 202-й
(который 201-й)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2023 в 18:54 Причина: прямые ссылки протухают крайне быстро
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 20:25   #54
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да уже устарел - в наличии 202-й
(который 201-й)
Вы каждый день выпускаете новую прошивку?
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 02:03   #55
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Вы каждый день выпускаете новую прошивку?
1) Лоджик это не прошивка, а программа

2) Вы задаёте вопрос такому же обычному посетителю, как вы сами

У вас прямо-таки страйк получился


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 09:55   #56
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Лоджик это не прошивка, а программа

2) Вы задаёте вопрос такому же обычному посетителю, как вы сами

У вас прямо-таки страйк получился
1) Нажал цитату не того сообщения, с кем не бывает, сообщение всё же дошло до адресата.
2) Очень рад вашему остроумию, « такому можно только позавидовать»
3) Но прошивка и есть программа , только для аппаратного устройства, прошивка это низкоуровневое ПО.
4) я отправлял Вам логи с контролера, отправлял Вам программу написаную мной, выполнял все действия относящиеся к вашим советам как специалистов технической поддержки. Проблема с потерей связи между модулями и контролёрами является аппаратной, из-за ПО выпущеная на рынок вашей организацией?
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 10:30   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Проблема с потерей связи между модулями и контролёрами является аппаратной, из-за ПО выпущеная на рынок вашей организацией?
Что, простите?


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
1) Нажал цитату не того сообщения, с кем не бывает, сообщение всё же дошло до адресата.
Что же касается сути самого вашего сообщения, то я вообще вижу его очень странным. Вот тут описан рядовой случай, вызвавший появление очередной версии лоджика. Если мы знаем, что что-то можно изменить в лучшую сторону, то чем плохо выпускать новую версию хоть каждые две минуты? Или вы считаете, что в угоду редких смен версий лучше этого не делать? Я не совсем понимаю вашу позицию в этом вопросе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 10:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 11:19   #58
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что, простите?


Добавлено через 3 минуты




Что же касается сути самого вашего сообщения, то я вообще вижу его очень странным. Вот тут описан рядовой случай, вызвавший появление очередной версии лоджика. Если мы знаем, что что-то можно изменить в лучшую сторону, то чем плохо выпускать новую версию хоть каждые две минуты? Или вы считаете, что в угоду редких смен версий лучше этого не делать? Я не совсем понимаю вашу позицию в этом вопросе.
То, что ваша организация постоянно обновляет версии ПО, пытается выявить ошибки и устранить их для корректной работы оборудования в кратчайший срок, я считаю только похвально. То что, обновления выходят каждую неделю, я нахожу странным. Вопрос « вы каждый день выпускаете новую прошивку?» скорее был риторическим. Я не думал, что это вызовет подобную дискуссию, или будет выглядит, как оскорбление людей которые кодили данное ПО. Другие IDE в которых я работал , не выпускают их так часто, по этому у меня и возник данный вопрос.
Поймите меня правильно, Контролер обеспечивает работу ИТП жилого дома. Я переживаю за людей которые будет жить после сдачи объекта в эксплуатацию, у многих из них скорее всего маленькие дети. У меня нет желания кого-то из них оставить без тепла горячей воды. Объект находится в городе Королёв, я живу и работаю на Западе Москвы. Контролер постоянно теряет модули, ездить в Королёв для меня не то, что бы накладно, я просто « зае**лся». сегодня контролер потерял связь со всеми модулями. У меня есть лишь желание, понять причину, поскорее разобраться с проблемой, сдать объект в эксплуатацию, наслаждаться проделанной работой и не парится . Благодарю за понимание.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 11:25   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
4) я отправлял Вам логи с контролера, отправлял Вам программу написаную мной, выполнял все действия относящиеся к вашим советам как специалистов технической поддержки. Проблема с потерей связи между модулями и контролёрами является аппаратной, из-за ПО выпущеная на рынок вашей организацией?
Цитата:
PS. 199 лоджик содержит в себе очень много изменений по системной шине, подготовка к выпуску контроллеров и модулей ревизии "-4". Может что-то и починилось, а может и реально что-то старое в шкаф засунули без обновления.
Вы проверяли работу в актуальной лоджике?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2023, 11:27   #60
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы проверяли работу в актуальной лоджике?
Сейчас еду на объект.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024