По умолчанию Пропала связь с модулями MRL

Добрый. Пропала связь с модулями MRL вчера вечером связь была, утром пришёл связи нет. В проекте 7 модулей,связь Есть только на ближайшем. Пробовал Форматировать и заново загружать проект, обновлял ядро Версия Лоджика 3.34. Обновляю модули по MTBus обновляется только первый я которым связь есть, на модулях горит зелёный индикатор.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 12:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Прикрепите проект, логи с контроллера, укажите версии ПО контроллера и модулей.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 18:26   #3
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепите проект, логи с контроллера, укажите версии ПО контроллера и модулей.
Проект я вам отправлял, по связи и добавление модулей и из конфигурации вы говорили , что всё верно. Версия ПО контролера 220624-143045. Версия Модулей 1.3.1.
Вот в чем соль. Связь сама потом восстановилась, не с того ни сего. Контролер правда переодически ругается на низкое напряжение питания, отдельных модулей, то появляется ошибка то пропадает, напряжение мерил- 24в
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 18:34   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Мощности блока питания хватает?

Цитата:
Проект я вам отправлял, по связи и добавление модулей и из конфигурации вы говорили , что всё верно.
Мы не приветствуем дублирование тем, т.к. теряется информация. Сейчас какие-то проблемы остались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 13:36   #5
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мощности блока питания хватает?



Мы не приветствуем дублирование тем, т.к. теряется информация. Сейчас какие-то проблемы остались?
Мощности хватает, блок питание стоит на 100ватт, суммарная мощность потребление всего оборудование ватт 40. Посмотрите видео по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/99Nm/NF6fYMeoH
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 13:57   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Мощности хватает, блок питание стоит на 100ватт, суммарная мощность потребление всего оборудование ватт 40
MRL питаются от вторичного источника Матрикса, не от Вашего стоваттника.
А там всего 8.3 ватта в запасе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 14:04   #7
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
MRL питаются от вторичного источника Матрикса, не от Вашего стоваттника.
К чему вопрос тогда про мощность блока питания?
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 14:10   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
К чему вопрос тогда про мощность блока питания?
MRL-ок у Вас много. Матрикс-то их тянет?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 14:30   #9
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
MRL-ок у Вас много. Матрикс-то их тянет?
Модулей 7, подбор вёл сотрудник segnetiks
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 14:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Модулей 7, подбор вёл сотрудник segnetiks
Я вот сейчас захотел глянуть, какие модули - может посоветую что полезное. Но нет, проект где-то на почте и его надо искать. Ну тогда подождём, пока техподдержка вернётся на работу после праздников.


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы не приветствуем дублирование тем, т.к. теряется информация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 14:44   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Вместе с проектом предоставьте логи с контроллера и укажите версии ПО устройств.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 08:37   #12
vinatim
Member
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 41
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я вот сейчас захотел глянуть, какие модули - может посоветую что полезное. Но нет, проект где-то на почте и его надо искать. Ну тогда подождём, пока техподдержка вернётся на работу после праздников.
MRL нельзя ставить впритык по питанию. Если требуется много в/в лучше переходить на новый FMR. Там уже есть связь по ethernet, чего я ждал долго )))
vinatim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 13:13   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от vinatim Посмотреть сообщение
Там уже есть связь по ethernet, чего я ждал долго )))
А где это?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 15:30   #14
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вместе с проектом предоставьте логи с контроллера и укажите версии ПО устройств.
https://cloud.mail.ru/public/QoXs/yd4iCppDC Логи с контролера
https://cloud.mail.ru/public/f1ek/zCAUkLj2z Проект
Версия ПО 220624-143045
версия прошивки модулей 1.3.1
Версия проекта 3.34.0153
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 16:30   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
https://cloud.mail.ru/public/QoXs/yd4iCppDC Логи с контролера
https://cloud.mail.ru/public/f1ek/zCAUkLj2z Проект
Версия ПО 220624-143045
версия прошивки модулей 1.3.1
Версия проекта 3.34.0153
Возможно я вас уже спрашивал, но т.к. мы на форуме с чистого листа разбираемся, то не серчайте: если скачать актуальную версию SMlogix, отформатировать из нее контроллер по юсб, заново загрузить проект, будет повторятся проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:50   #16
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Возможно я вас уже спрашивал, но т.к. мы на форуме с чистого листа разбираемся, то не серчайте: если скачать актуальную версию SMlogix, отформатировать из нее контроллер по юсб, заново загрузить проект, будет повторятся проблема?
Это первое, что я сделал когда обнаружилась проблема, отформатировал, обновил ядро, заново обновлял модули, версия Лоджика 3.34.0153. По моему актуаленее нет
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:51   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Это первое, что я сделал когда обнаружилась проблема, отформатировал, обновил ядро, заново обновлял модули, версия Лоджика 3.34.0153. По моему актуаленее нет
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 18:10   #18
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В случае если проблема останется, что тогда делать?
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 18:23   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
В случае если проблема останется, что тогда делать?
Всё как просит Илья. Я просто указал, что 0153 версия не так свежа, как хотелось бы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 14:23   #20
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё как просит Илья. Я просто указал, что 0153 версия не так свежа, как хотелось бы.
Обновил с новой версии Лоджика, проблема не решилась , всё так же
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 14:24   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Обновил с новой версии Лоджика, проблема не решилась , всё так же
Обновили или отформатировали? Назовите, пожалуйста, версии ПО из системного меню - программы.
Также можете скачать логи с контроллера при наличии проблемы? А то в этих логах нет информации.

И что значит "все также"? Связи нет совсем, или она пропадает-появляется, или как?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 15:34   #22
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновили или отформатировали? Назовите, пожалуйста, версии ПО из системного меню - программы.
Также можете скачать логи с контроллера при наличии проблемы? А то в этих логах нет информации.

И что значит "все также"? Связи нет совсем, или она пропадает-появляется, или как?

https://cloud.mail.ru/public/Rcq4/345EV9obC Логи.
Ещё раз снял логи с контролера. Через веб интерфейс. На контролере и на вебморде стоит флаг вести логи, почему они пустые не могу знать.
Сначала удалил старую версию ПО Лоджика с компьютера, Установил новую, подключился к контролеру, отформатировал его, потом обновил ядро и загрузил проект, после обновил модули.
Происходит следующее. Когда питание с контролера и модулей пропадает, контролер и модули выключаются, при появление питание контролер и модули включаются, на модулях горит индикация зелёного цвета, но контролер не видит модули, все кроме одного первого, 2,3,4,5,6 модуль связь отсутствует. Сегодня оставлял на ночь в работе контролер и модули, по приходу утром, связь с 2,3,4,5,6 модулем так же отсутвовала.

Версия ПО программы 3.34.0192.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 15:39   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Я еще просил указать версии ПО контроллера из системного меню - программы.

Расскажите, как вы из версии лоджика 3.34.192 обновили контроллер?

Итого, сейчас связи стабильно нет со всеми модулями после первого?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 15:48   #24
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я еще просил указать версии ПО контроллера из системного меню - программы.

Расскажите, как вы из версии лоджика 3.34.192 обновили контроллер?

Итого, сейчас связи стабильно нет со всеми модулями после первого?
Версия ПО 221129-111153
Поиск и диагностика>обновить ядро>обновить ПО
Стабильной связи нет поле первого модуля.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 16:01   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Версия ПО 221129-111153
Поиск и диагностика>обновить ядро>обновить ПО
Стабильной связи нет поле первого модуля.
Поиск и диагностика>обновить ядро>Форматировать


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 16:18   #26
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поиск и диагностика>обновить ядро>Форматировать
Меня спросили как обновить, а не как форматировать
Форматировал я также как вы и указали
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 16:49   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Форматировал я также как вы и указали
Обновлять после форматирования не нужно, это лишняя операция. Позже о логах вам отпишусь.


Добавлено через 15 минут


В логах зафиксирована нехватка питания. Давайте сначала локализуем проблему
1. Создайте новый чистый проект, где задействована только шина с MRL, вытащите на поляну блок Device(link), настройте его на 4 порт, будут ли ошибки обмена появляться?
2. Если ошибки будут, то начать удалять по одному MRL из проекта и отключать их от шины, после каждого раза проверять п.1 и фиксировать результат.

Результаты и проект SMlogix приложите сюда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 18:23   #28
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поиск и диагностика>обновить ядро>Форматировать
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновлять после форматирования не нужно, это лишняя операция. Позже о логах вам отпишусь.


Добавлено через 15 минут


В логах зафиксирована нехватка питания. Давайте сначала локализуем проблему
1. Создайте новый чистый проект, где задействована только шина с MRL, вытащите на поляну блок Device(link), настройте его на 4 порт, будут ли ошибки обмена появляться?
2. Если ошибки будут, то начать удалять по одному MRL из проекта и отключать их от шины, после каждого раза проверять п.1 и фиксировать результат.

Результаты и проект SMlogix приложите сюда.
Как его настроить на 4 порт?в справке ничего не сказано про это
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 19:22   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Как его настроить на 4 порт?в справке ничего не сказано про это
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...block_diag.htm

Цитата:
CNum - номер порта физического уровня:

• 0 или 1 - COM1
• 2 - COM2 в SMH2010, SMH2G, SMH2G(i), SMH4 системная шина в Pixel
• 3 - Ethernet в SMH2G(i), SMH4, Trim5
• 4 - Системная шина в SMH2G, SMH2G(i), SMH4
• 5 - Шина связи с модулем сопряжения в SMH2G, SMH2G(i), SMH4
PRst - сброс собранной статистики о работе протокола (CRC, TrmPacket, NoRespons, IFunc, Size). Сброс осуществляется записью единицы.

PNum - номер порта уровня протокола (обязательно должен совпадать с CNum):

• 0 или 1 - COM1
• 2 - COM2 в SMH2010, SMH2G, SMH2G(i), SMH4 системная шина в Pixel
• 3 - Ethernet в SMH2G(i), SMH4, Trim5
• 4 - Системная шина в SMH2G, SMH2G(i), SMH4
• 5 - Шина связи с модулем сопряжения в SMH2G, SMH2G(i), SMH4


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 19:45   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с модулями MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как сие к MRL пристегнуть?

Можно примерчик в студию?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024