|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.12.2017, 02:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
неработает предподогрев электрокалорифера
Доброго дня!
Стандартная приточка с электрокалорифером 3 ступени (7.5+7.5+15) Программу разработал в конструкторе, установил функцию предподогрева в зависимости от наружной температуры. Однако при включении приточки предподогрев не вклчается, хотя на дисплее пикселя пишет "прогрев". Период ТЭН установил в 240 т.к особой точности не требуется и я решил поберечь пускатели. Причем интересный момент: Предподогрев может включится сразу, может не сразу а под конец или в середине периода прогрева, но чаще всего пускатели "молчат". Помогите разораться! |
28.12.2017, 10:40 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Цитата:
Как давно была остановлена ВУ, какая наружная температура, какая температура в канале перед запуском и в момент включения предподогрева? Опять же, что именно вы называете этим словом, сам предподогрев, который работает при запущенных вентиляторах или прогрев перед запуском ВУ? Или обе функции сразу? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2017, 14:14 | #3 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
одинаковые
Цитата:
Цитата:
|
||
28.12.2017, 14:19 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Цитата:
Предподогрев - это минимально возможная мощность калорифера при текущей наружной температуре. Прогрев да, он может иногда отсутсвовать, если вы вот только-только останавливаете ВУ. Иначе можно спалить калорифер. PS. Что касается долгого роста - это нужно регулятор настраивать. Либо не настраивать и терпеть тормознутость заводских коэффициентов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2017, 14:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Все равно что то не стыкуется. Тогда зачем контроллер пишет "Прогрев" но не прогревает?
И вообще дело было так: пришел на объект, за бортом -20С, включил ВУ, пишет "Прогрев" но не прогревает. Что то тут не чисто )) Ну или как вариант отказатся от прогрева, а на ПЧ установить время запуска вентилятора минуты 2 |
28.12.2017, 14:46 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Цитата:
Опять же, прогрев на какой мощности-то? Что по F3 пишет? Приложите ваш проект, о котором мы разговариваем и его полные настройки. Чтобы разговор перешёл в более предметную область. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.11.2019, 13:42 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
У меня вроде вопрос попроще . Впервые добавил в конструкторе эту функцию, и возник такой вопрос : что делать чтобы прогрев работал, а предподогрев нет? Заводские настройки поменял на:
Начальная темп.- 4 Начальная мощность- 40 Конечная темп. - -30 Конечная мощность- 100 Время- 90 секунд. В итоге установка прогревается, но мощность так и остаётся на этом уровне ( что, я так понимаю, предподогрев. Ну и температура канала становится слишком высокой. Хотелось бы прогрев оставить,притом желательно также с регулируемой мощностью в зависимости от темп. наружной, а предподогрев просто выключить. В конструкторской инструкции все подробно описано, но ответа на мой вопрос найти не смог. |
01.11.2019, 14:20 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Цитата:
Цитата:
Я бы рекомендовал понизить расчётную характеристику предподогрева, компенсируя снижение мощности увеличением времени прогрева. Начать можно с уменьшения начальной мощности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
2 благодарности(ей) от: |
01.11.2019, 14:36 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Спасибо. Я был уверен, что прогрев реализован по аналогии с прогревом водяного калорифера, только с регулировкой по времени, а не по температуре. А так получается, что для простейшей функции прогрева перед запуском придется опытным путем изучать все зависимости мощности нагрева и температуры за бортом. Предстоит долгая работа
|
01.11.2019, 15:14 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Цитата:
Никакой долгой работы не требуется. У вас на руках должны быть расчётные данные оборудования ВУ. В том числе расчётная производительность калорифера при минимальной расчётной температуре. Например: 1) В расчёте указано, что при входящем воздухе -40С воздух на выходе калорифера будет иметь 20С. В этом случае настраиваете конечную мощность 100%, конечную температуру ниже расчётной, на всякий случай: -50С. 2) Сейчас у вас на улице, допустим, 0С. Запускаете ВУ без прогрева и предподогрева и ждёте, пока регулятор не догонит температуру на выходе до 20С. Смотрите мощность, на которой это удалось сделать. Допустим, это 12%. Начальную температуру принимаете за 0С, начальную мощность ниже фактической (тоже для запаса): 9% __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.11.2019, 15:22 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
На всякий случай добавлю, эта информация находится в проекте вентиляции, на основе которого уже появляется проект автоматики.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.11.2019, 15:27 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Спасибо. Примерно это уже и сделал.
|
01.11.2019, 15:32 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
Неужели слова "Предстоит долгая работа" подразумевали под собой те самые 50 минут, которые прошли с прошлого сообщения?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2019, 16:42 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: неработает предподогрев электрокалорифера
|