Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.09.2014, 12:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление рукавным фильтром
Доброво времени. Нужен макрос для управления встряхиванием рукавного фильтра. Фильтр имеет 4 воздушных клапана которые работают циклически импульсами (0,3-9с) с паузами между ними (1-100с). Может есть макрос подходяший под задачу с минимальными переделками.
Последний раз редактировалось viper, 03.09.2014 в 13:26 |
03.09.2014, 14:21 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление рукавным фильтром
Цитата:
Задержка выключения даст импульс на работу. Задержка на включение дат паузу. Но это сложнее, чем два счётчика) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.09.2014, 14:52 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление рукавным фильтром
Как я понял вы предложили на каждый клапан поставить по два счетчика. Нужна попеременная работа клапанов импульс 1-го ->задержка -> имп. 2-го -> задержка ..... и так покругу.
|
03.09.2014, 15:09 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление рукавным фильтром
Цитата:
Картинка покажет принцип построения кольцевых счётчиков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.09.2014, 15:24 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление рукавным фильтром
Спасибо за направление, попробую решить.
|
03.09.2014, 15:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление рукавным фильтром
Схема расширяема до 256 клапанов
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |