|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.03.2021, 12:19 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Превышено время ожидания
Контроллер удаленно. В модеме сим со статичным IP/ Пытаюсь перезалить программу. После этапа скачивания файлов - вот такая ошибка. Можно ее победить?
|
18.03.2021, 12:31 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Как загружаете проект? Что за ошибка?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.03.2021, 16:58 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Проект загружаю удаленно. Лоджик последний с отладкой. В контроллере стоит сим карта со статичным IP. По нему и обращаюсь из лоджика в контроллер. Этап загрузки проходит норм, запускается отладка и высвечивается такая ошибка: "Превышено время ожидания". С компа выход через мобильный интернет без внешних NAT.
|
23.03.2021, 19:20 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
подождите еще минут 5 и попробуйте еще раз подключиться в отладку. просто контроллер реально еще не дозагрузил проект. у меня было точно так же даже локально в 3.32.1хх. если подождать и еще раз попробовать - запускалась отладка без вопросов.
|
13.08.2021, 17:16 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
У меня постоянно такая же ошибка при попытке отладки. Что делать?
|
13.08.2021, 17:54 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Улучшать связь с контроллером, как я понимаю...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.08.2021, 09:59 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
16.08.2021, 16:25 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Настройки сети грузите вместе с проектом? Если да, то модуль перезапускается, коннект конечно же дропается.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 09:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
17.08.2021, 09:52 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Укажите как подключаетесь. И логи Лоджика в студию.
|
20.08.2021, 12:47 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Какая версия SMlogix?
Прикрепите ваш проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.12.2021, 11:23 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Добрый день! Который раз пытаюсь безнадежно использовать новую версию Лоджика (3.34.0078). При попытке загрузки проекта по юсб выдается сообщение "Превышено время ожидания".
Кроме того, какой кнопкой все же проект грузим, а какой подключаемся для отладки? __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 11:45 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Цитата:
F7 - загрузить F5 - загрузить и подключиться __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.12.2021, 11:58 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
А если без F? И если просто подключиться? На панели какие значки?
Проект сильно поможет? В версии 3.32 все без этих проблем. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 12:35 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ad_project.htm https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...pure_debug.htm Добавлено через 5 минут Ваш проект загружается и подключается без проблем. Можно логи лоджика глянуть еще. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.12.2021, 12:41 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
13.12.2021, 14:11 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
F1 -> Описание окна SMLogix -> Отладка проекта
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2021, 15:25 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Спасибо, попробую, когда буду уверен, что с версией 3.34 не будет проблем. Пока не ясно, почему все же по юсб превышено время ожидания...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 15:28 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Непонятно, в какой версии вы проверяли. Я проверял в 3.34 актуальной.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.12.2021, 15:39 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Развеселил Илья) сообщение #12 в этой теме ПОЧЕМУ? "Превышено время ожидания"
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 15:51 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Цитата:
Возвращаясь к проблеме, вы пробовали подключаться к проекту на другом компьютере или другим кабелем юсб? При подключении по ethernet всё хорошо? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.12.2021, 16:20 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
По ethernet не пробовал (как бы чего не стало), на другом компе вроде не пробовал. На версии 3.32 и с этим шнурком-то идет!...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 16:34 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
13.12.2021, 16:42 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
13.12.2021, 16:43 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Как я об этом не подумал!
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
13.12.2021, 17:06 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
13.12.2021, 17:10 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
|
13.12.2021, 17:11 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Вот вы всё зубоскалите, но микрософтовский сервис через микрософтовский драйвер не хочет поднимать соединение через микрософтовский же фаервол.
Казалось бы, при чём тут мы? Однако шишки на нас. Добавлено через 44 секунды 3.32 у вас уже есть в исключениях фаервола, 3.34 вы пока не занесли. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2021, 17:35 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
13.12.2021, 17:56 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Превышено время ожидания
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |