Старый 03.07.2023, 14:29   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Не прошиваются FMR (нет проблемы)

Решил обновить версии прошивок у трех модулей fmr. Два обновились несмотря на ошибку обновления в строке состояния, но один перестал видеться по usb. Перевел в режим программирования нажатием на rst и подключением usb и выдает следующую картину (во вложении). Что посоветуете?

Обновлял новым кабелем с ферритовым фильтром, через ноутбук без зарядки. Модули лежат на столе, ни к чему не подключены.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_3.png (25.2 Кбайт, 11 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 14:41   #2
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит красным постоянно

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Решил обновить версии прошивок у трех модулей fmr. Два обновились несмотря на ошибку обновления в строке состояния, но один перестал видеться по usb. Перевел в режим программирования нажатием на rst и подключением usb и выдает следующую картину (во вложении). Что посоветуете?

Обновлял новым кабелем с ферритовым фильтром, через ноутбук без зарядки. Модули лежат на столе, ни к чему не подключены.
Пробовал на другом ПК, загрузка вообще не начиналась.
Взял usb хаб подключил к ноуту и все благополучно прошилось.
Отбой.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 15:03   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит красным постоянно

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Пробовал на другом ПК, загрузка вообще не начиналась.
Взял usb хаб подключил к ноуту и все благополучно прошилось.
Отбой.
Питания не хватало значит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе