По умолчанию Привод 0-10 В не слушается контроллера

Всем доброго дня. Везет мне в последние месяцы на Pixel. Столкнулся на объекте с проблемой следующего характера. Приточка с водяным калорифером, управляется Pixel-1211-02-0, программа не оригинальная, но исправно работала несколько лет. После Нового Года начались сбои: после кратковременной просадки напряжения слетало время и как следствие приточка переставала работать по расписанию. Установил батарейку и одна проблема решилась. Но есть еще одна: привод водяного клапана не слушается контроллера! Привод Danfoss, управление 0-10 в. На столе в лаборатории работает отлично, а в связке с контроллером закрывается и не реагирует на управляющее напряжение! Контроллер питается переменкой, 27 В, управляющий сигнал на привод приходит. Осталась последняя идея о высохшем конденсаторе в блоке питания. На днях поменяю трансформатор на блок питания 24 В постояки.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 10:08   #2
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Напряжение на выходе Пикселя померяйте.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 10:32   #3
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Напряжение на выходе Пикселя померяйте.
Первым делом! Все в порядке, он ее изменяет от 0 до 10 вольт в зависимости от нагрузки. И на приводе оно (напряжение) меняется. Только привод работает только на закрывание! И дальше все... Тишина...
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 10:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Первым делом! Все в порядке, он ее изменяет от 0 до 10 вольт в зависимости от нагрузки. И на приводе оно (напряжение) меняется. Только привод работает только на закрывание! И дальше все... Тишина...
Привод-то сам рабочий?

Или даже: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 м?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 11:15   #5
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Привод-то сам рабочий?

Или даже: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 м?
Ну вы, блин, даете! С такими глупостями на форум нет смысла писать. Привод живее всех живых! На столе моделирую: питание переменка 27 в, управление - отдельный источник постоянного тока 0-10 в. Привод слушается, открывается и закрывается. На объекте замерял напряжение непосредственно на клеммах подключения привода: переменка 27 в есть, управляющее напряжение есть и изменяется. Источник питания привода и контроллера общий.


Добавлено через 3 минуты


Мне кажется копать нужно в направлении, что вылезло сразу две неисправности: сброс часов при кратковременной просадке напряжения и "бунт" привода. Хотя, это все со слов заказчика работало отлично. А им верить нужно с оглядкой!
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 11:34   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
На столе моделирую: питание переменка 27 в, управление - отдельный источник постоянного тока 0-10 в. Привод слушается, открывается и закрывается. На объекте замерял напряжение непосредственно на клеммах подключения привода: переменка 27 в есть, управляющее напряжение есть и изменяется. Источник питания привода и контроллера общий.
Ну вот и получается, как по ссылке. Волшебства не бывает, если контроллер выдаёт 5В и на клеммах 5В, то ошибиться можно только в "земле". Т.е. точке, откуда эти 5В измеряются приводом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 17:14   #7
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Мне кажется копать нужно в направлении, что вылезло сразу две неисправности: сброс часов при кратковременной просадке напряжения и "бунт" привода. Хотя, это все со слов заказчика работало отлично. А им верить нужно с оглядкой!
если это данфос и вы снимали ставили его, то сначало проведите настройку привода под клапан, согласно инструкции

это или кнопочка еа приводе или дип переключатель

ну и направление вращения после дип проверить
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 18:05   #8
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
если это данфос и вы снимали ставили его, то сначало проведите настройку привода под клапан, согласно инструкции

это или кнопочка еа приводе или дип переключатель

ну и направление вращения после дип проверить
Привод начал выкабениваться еще до снятия, но процедуру настройки я все равно проводил после снятия.
Пока руки не доходят поехать на объект, проверить еще раз (101 раз скорее) все соединения. Но вот сегодня разбирал в машине лишние бумажки и наткнулся на часть инструкции по SМН2010. И там было буквально следующее: в случае использования контроллеров с однополупериодным выпрямителем (Pixel) и приводов типа Belimo, рекомендуется их запитывать от РАЗНЫХ источников переменного напряжения.
Вот еще одна идея для проверки....
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 18:40   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Но вот сегодня разбирал в машине лишние бумажки и наткнулся на часть инструкции по SМН2010. И там было буквально следующее: в случае использования контроллеров с однополупериодным выпрямителем (Pixel) и приводов типа Belimo, рекомендуется их запитывать от РАЗНЫХ источников переменного напряжения.
И вовсе там не так написано


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 15:32   #10
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
в случае использования контроллеров с однополупериодным выпрямителем (Pixel) и приводов типа Belimo, рекомендуется их запитывать от РАЗНЫХ источников переменного напряжения.
Вот еще одна идея для проверки....
вообще лучше ничего переменкой не питать в автоматике.

отваливший ноль в распред щите и ваш трансформатор выдает не 24 а до 35-40 В, с критическими последствиями для электронных плат

если вы коннечно не холодильщик и вас не чилер с трасформатором 380/24
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 19:39   #11
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

В качестве гипотезы:
Может так сложилось, что усилия привода не хватает для поворота крана?Со временем грязь накопилась, опять же изношенность 3-х ходового...

На объекте скидывали привод со штока 3-х ходового?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 17:34   #12
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
И вовсе там не так написано
Каюсь.. Соврал. Но не с умыслом!


Добавлено через 5 минут


Всем доброго дня. Сегодня добрался до своего шкафа. Еще раз перепроверил ВСЕ соединения. Все в норме! Нейтраль с транса 24 в соединена с нейтралью аналоговых выходов. Запитал привод от отдельного источника переменки 24 в. И все заработало! Хотя вопросы остались... Рядом стоит шкаф-близнец. Так вот в нем все работает от одного транса 24 в! На выходных планирую снять контроллер и заменить в нем конденсатор в блоке питания.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В качестве гипотезы:
Может так сложилось, что усилия привода не хватает для поворота крана?Со временем грязь накопилась, опять же изношенность 3-х ходового...

На объекте скидывали привод со штока 3-х ходового?
Спасибо за идею, но я ее уже проверил. Шток ходит легко! У меня изначально проблема в следующем была: при ЛЮБОМ напряжении на управляющем входе привода, он уходил в одно крайнее положение. И больше ни на что не реагировал.


Добавлено через 10 минут


Цитата:
Сообщение от olg2004 Посмотреть сообщение
вообще лучше ничего переменкой не питать в автоматике.

отваливший ноль в распред щите и ваш трансформатор выдает не 24 а до 35-40 В, с критическими последствиями для электронных плат

если вы коннечно не холодильщик и вас не чилер с трасформатором 380/24
Я конечно холодильщик, но мне тоже не по душе запитывать контроллеры переменкой. Но чаще всего приходиться иметь дело уже с готовыми шкафами управления, а в них нормальный блок питания скорее исключение. Экономия...
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 18:49   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Сегодня добрался до своего шкафа. Еще раз перепроверил ВСЕ соединения. Все в норме! Нейтраль с транса 24 в соединена с нейтралью аналоговых выходов. Запитал привод от отдельного источника переменки 24 в. И все заработало! Хотя вопросы остались... Рядом стоит шкаф-близнец. Так вот в нем все работает от одного транса 24 в! На выходных планирую снять контроллер и заменить в нем конденсатор в блоке питания.
Думаю, на первом выгорела какая-то дорожка или элемент. Конденсатор не влияет, хотя заменить никогда не бывает лишним, если контроллер старый и всё равно уже полезли)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 13:30   #14
professor
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, на первом выгорела какая-то дорожка или элемент. Конденсатор не влияет, хотя заменить никогда не бывает лишним, если контроллер старый и всё равно уже полезли)
Спасибо за совет! Полезу все проверять. Вот за что мне нравится моя работа, голова никогда не бывает пустой! В ней все время роятся мысли...
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 17:18   #15
olg2004
Member
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 30
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Привод 0-10 В не слушается контроллера

Цитата:
Сообщение от professor Посмотреть сообщение




Я конечно холодильщик, но мне тоже не по душе запитывать контроллеры переменкой. Но чаще всего приходиться иметь дело уже с готовыми шкафами управления, а в них нормальный блок питания скорее исключение. Экономия...
да ладно, хороший транс стоит около 3к, импульсник 1500. Тут какая то отрицательная экономия
olg2004 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024