|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2017, 15:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не могу подключить 4-20мА к Pixel
Здравствуйте, имеется pixel 2511-02-0 и датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ. Подключаю +БП к +на клеммах датчиков RH и T, а - датчиков на AO0 и АО1, а -БП к общему на контроллере. В режиме отладки значение самое малое, -тысячи. Напряжение на клеммах датчика вижу мультиметром, тока не наблюдаю. Датчик возможно не исправный или я что то не так понимаю...
|
25.12.2017, 15:10 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Зачем вы подключаете датчики к аналоговому ВЫХОДУ контроллера? конечно вы ничего не увидите. Нужно подключать аналоговые датчики на ВХОД контроллера.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2017, 06:03 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Цитата:
так же попробовал отдельный блок питания на датчик, ситуацию не изменило. |
|
26.12.2017, 07:21 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
А ничего что у Pixel входы AI0 и AI1 только для подключения термосопротивления?
__________________ RTFM |
26.12.2017, 07:28 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Цитата:
2. Датчики ДВТ02/03 имеют токовые выходы 4-20 мА. 3. Теперь ответьте на вопрос, как с помощью омметра измерить ток? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
26.12.2017, 08:04 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Выходит что только один аналоговый вход токовый? и не получится у меня с этого датчика снимать и температуру, и влажность...
|
26.12.2017, 08:11 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Да, не получится.
__________________ RTFM |
26.12.2017, 08:14 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Если не изменяет память, токовых входов у Пикселя2511 нет вообще. Есть 1 вход напряжения 0-10 В. Но сути проблемы это не меняет.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
26.12.2017, 08:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Он переключаемый: напряжение/ток.
__________________ RTFM |
26.12.2017, 08:28 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Цитата:
шунт расчитывается просто.. |
|
26.12.2017, 12:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Потом сделать корректировку под стандартный макрос датчиков или написать свой макрос датчиков.
Потом правильно выставить границы в стандартном макросе или опять же написать свой макрос датчиков. Ни кого не хочу обижать, но если ТС не смог определиться в совместимости датчика и контроллера, то ему это сделать будет не просто. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
26.12.2017, 12:49 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02
Цитата:
|
|