Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.01.2021, 14:20   #61
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
А вот здесь порядок графиков на визире изменен с какой целью?
Слово "изменён" подразумевает состояние "до" и состояние "после".

На вашей картинке только одно состояние. Это ваше изменённое состояние или нормально, адекватное?)


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
А это фича? Выглядит как баг! Пардоньте!
Каша на длинных названиях выглядит как баг гораздо сильнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 14:32   #62
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
F1?
Уточните, Вы о чем? Я про справку по теме спрашивал - отладчик.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (18.6 Кбайт, 14 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 14:50   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Уточните, Вы о чем? Я про справку по теме спрашивал - отладчик.
Там содержание есть парой вкладок левее. Названию SMDebug меньше недели, это всё игрища маркетолухов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 14:53   #64
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Слово "изменён" подразумевает состояние "до" и состояние "после".

На вашей картинке только одно состояние. Это ваше изменённое состояние или нормально, адекватное?)
На картинке
Красный верхний график назван Первый
Следующий ниже - синий, назван Второй

Подписи данных на визире сверху вниз:
Второй синим
Первый красным

Прядок подписей данных не соответствует порядку графиков.
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 15:03   #65
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
На картинке
Красный верхний график назван Первый
Следующий ниже - синий, назван Второй

Подписи данных на визире сверху вниз:
Второй синим
Первый красным

Прядок подписей данных не соответствует порядку графиков.
Данные от сигнала "первый" идут в график с названием "второй"? Или вы про сортировку на сноске?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 15:09   #66
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там содержание есть парой вкладок левее. Названию SMDebug меньше недели, это всё игрища маркетолухов.
Спасибо, ключевое слово "отладка".


Добавлено через 27 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Данные от сигнала "первый" идут в график с названием "второй"? Или вы про сортировку на сноске?
Сортировка? У меня бедная фантазия А по-порядку никак?
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 12:54   #67
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

А отладка как и прежде работает один раз? или я что то не так делаю. загружаю проект .. нажимаю отладка.. начинается отладка.. выключаю отладку... пытаюсь снова подключиться ... проходит компоновка... и все ... отладка не происходит ...
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 13:26   #68
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Сохранить как..." -> Версия 3.32
Может быть вам удастся каким-то волшебным образом открыть и сконвертировать этот файл в 3.32 или хотя бы поправить его для работы в 3.33 ?

Сохранил я его в 175й версии, потом вышла новая, я её скачал, а старую удалил. Файл теперь не открывается. ПЛИЗ ХЕЛП!




UPD:

Разобрался! Проблема с ФЛЕШплеером. Спасибо за грамотный автоответчик на почте )))))

Последний раз редактировалось Standart, 26.01.2021 в 13:55
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:07   #69
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
А отладка как и прежде работает один раз? или я что то не так делаю. загружаю проект .. нажимаю отладка.. начинается отладка.. выключаю отладку... пытаюсь снова подключиться ... проходит компоновка... и все ... отладка не происходит ...
А что происходит?
Версия ПО, SMlogix, проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 12:53   #70
Dara
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 15
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Коллеги, 28 января в 14-00 состоится вебинар по новому отладчику SMDebug.
Вход на вебинарную площадку по ссылке.

До встречи!
Dara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 14:35   #71
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Dara Посмотреть сообщение
Коллеги, 28 января в 14-00 состоится вебинар по новому отладчику SMDebug.
В записи можно будет посмотреть, если не получиться онлайн?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 16:36   #72
Dara
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 15
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В записи можно будет посмотреть, если не получиться онлайн?
Да, сможете посмотреть запись
Dara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 12:11   #73
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Dara Посмотреть сообщение
Да, сможете посмотреть запись
Как?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 12:17   #74
Dara
Новичок
 
Регистрация: Sep 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 15
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как?
1. Отправить мне сообщение на почту с запросом записи.
2. Позже на странице самого отладчика будет видео с вебинара
Dara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 17:52   #75
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Не то, чтобы сильно напрягало, но при снятии скриншота СМАРТ для инструкции в пикселе журнал аварий выдает странную дату: 28.00.2021

Самого пикселя нет под рукой, чтобы попробовать,
СМН4 дату выдает корректную.

Лоджик 3.33.0176
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (37.6 Кбайт, 15 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 18:08   #76
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 18:17   #77
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Не то, чтобы сильно напрягало, но при снятии скриншота СМАРТ для инструкции в пикселе журнал аварий выдает странную дату: 28.00.2021
Могу сказать, чтобы переделали на 31.02.2021


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 17:38   #78
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что происходит?
Версия ПО, SMlogix, проект?
3.33.0181
Что то там с XML
Вложения
Тип файла: zip logix (2).zip (8.5 Кбайт, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexsis, 29.01.2021 в 17:49
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 18:09   #79
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
3.33.0181
Что то там с XML
Хорошо, а можно получить ответы на вопросы?

Цитата:
А что происходит?
Версия ПО, SMlogix, проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 15:08   #80
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Несколько раз 3.33.181 не запускался отладчик. TRIM5 Прога бегает, но индикация входов/выходов не меняется. Так же нет отображения графиков слежения.
Вырастает красная полоска (рис). Похоже на кэш/стек.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (14.9 Кбайт, 24 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 16:21   #81
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Несколько раз 3.33.181 не запускался отладчик. TRIM5 Прога бегает, но индикация входов/выходов не меняется. Так же нет отображения графиков слежения.
Вырастает красная полоска (рис). Похоже на кэш/стек.
Все как обычно, где ваш проект? Форматировали ли контроллер из этой версии? У компьютера какие параметры?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 13:54   #82
eskendyr
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

День добрый!
Не могу понять как вызывать и закрывать экраны из smlogix, те UI- переменные которые по логике вещей должны быть входами, почему то выходы. SMlogix 3.33.0181 контроллер Матрих 1021-70-0 или я что то упустил
Изображения
Тип файла: png Управление экранами.png (51.6 Кбайт, 28 просмотров)
eskendyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 14:00   #83
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от eskendyr Посмотреть сообщение
День добрый!
Не могу понять как вызывать и закрывать экраны из smlogix, те UI- переменные которые по логике вещей должны быть входами, почему то выходы. SMlogix 3.33.0181 контроллер Матрих 1021-70-0 или я что то упустил
А как ваш вопрос относится к отладчику? Вы читали справку по смарту?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 13:10   #84
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Про автомасштабирование графиков значений в "Наблюдение"
Это замечательно, конечно.
Но есть еще и фича с наложением графиков.
1. масштабирование графика происходит в диапазоне временной шкалы, отображаемой на экране.
2. каждый их графиков калибруется отдельно

На примерах значения выводов счетчиков DO и DI одинаковые 2 и 4, но картинки получились разные . "Оптический обман" минимум дискомфортно.

Хотелось бы иметь опции отмен наложения графиков и автомасштабирования.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (77.5 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (23.6 Кбайт, 8 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 14:00   #85
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Точка останова вешается на элемент с последующей подстановкой условия на вывод.
Предложение - вешать точку останова непосредственно на вывод. Интерфйс использовать от "Блокировки" ПКМ- Блокировка- Введите значение
Получится ПКМ-Точка останова-Введите значение.
А в Точках останова механизм сборки/подстановки условия для вывода уже есть ( {20 RS(2х )}[R] = true )
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 22:57   #86
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Опять по оформлению стенгазеты...графиков наблюдения.
1. Фронты изменения не двоичных выводов наклонные, а двоичных нет. На рисунке событие на входе записи отстает от изменения выхода.
2. Наклонный фронты двоичных сигналов позволили бы совмещать несколько таких сигналов на одном графике (удобство и единообразие)
2.1. Такие совмещенные на одной оси двоичные графики можно было бы выводить со смещением в несколько пикселей по вертикали - для читаемости.
Изображения
Тип файла: png 1.png (13.3 Кбайт, 33 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 13:02   #87
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Доброго дня!
ПЛК Матрикс-2222.
Если вытянуть на поляну вход din32 и сохранить проект и закрыть его, то после повторного открытия данный вход меняет свой номер на 3. И физически к 32 он уже не относится.
Изображения
Тип файла: png До.png (1.4 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: png После.png (1.6 Кбайт, 6 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 13:07   #88
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Еще что заметил, это отсутствие данных у переменных R/W(out) в режиме отладки.
Появляются только если подключены блоки.
Изображения
Тип файла: png НД.png (6.4 Кбайт, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось RomanIst, 23.02.2021 в 13:26
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 13:35   #89
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Ещё если удалить например эту связь, нажать стрелочку "отменить" и потом "вернуть", то лоджик сам закрывается.
Изображения
Тип файла: png связь.png (2.4 Кбайт, 21 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl 1.psl (69.8 Кбайт, 12 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2021, 08:34   #90
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию

никогда такого не было и вот опять.

попробовал откатить на 32й - тоже самое.
Изображения
Тип файла: png 2021-02-24 10-39-35 Ошибка Adobe Flash Player.png (10.8 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: png 2021-02-24 10-40-01.png (19.6 Кбайт, 41 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 24.02.2021 в 10:50
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024