Приветствую всех.

Имеется необходимость залить программу теплопункта в контроллер SMH2010. Но созданная даже в конструкторе версии 5 не заливается. Не дают некоторые блоки. Не поддерживаются ядром. Что можно сделать?

Купить новый контроллер не вариант.

Да, SMH2010 выпуска 2008 года, завалялся. Новый. Вот и хотца к делу пристроить

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 12:21
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 05:43   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Ядро обновите в смч2010

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 12:22
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:00   #3
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Я же говорил, что покупка чего бы то ни было не вариант.
Для обновления ядра нужен программатор. И даже если его покупать сторонний, то все равно порядка 2 килорублей надо. И это ради одного контроллера? Гораздо проще дать мне возможность заменить неподдерживаемые блоки.
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Я же говорил, что покупка чего бы то ни было не вариант.
Для обновления ядра нужен программатор. И даже если его покупать сторонний, то все равно порядка 2 килорублей надо. И это ради одного контроллера? Гораздо проще дать мне возможность заменить неподдерживаемые блоки.
Что действительно проще - это собрать "дешёвый программатор для AVR":

http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/

http://www.getchip.net/posts/027-uni...erez-lpt-port/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.10.2014 в 13:24
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 13:22   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Я же говорил, что покупка чего бы то ни было не вариант.
Для обновления ядра нужен программатор. И даже если его покупать сторонний, то все равно порядка 2 килорублей надо. И это ради одного контроллера? Гораздо проще дать мне возможность заменить неподдерживаемые блоки.
А Вы не задумывались над таким вопросом - может у Вас в городе у кого-нибудь есть программатор? Вот у меня есть. И я им делюсь безвозмездно, если попросят...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 16:41   #6
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Спасибо.
А что из программаторов под USB можете посоветовать? Обнаружил в запасниках еще один SMH. Под парочку контроллеров может и стоит заморочиться программатором
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Спасибо.
А что из программаторов под USB можете посоветовать? Обнаружил в запасниках еще один SMH. Под парочку контроллеров может и стоит заморочиться программатором
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBIS...item33852b5aa7

Авообще, все УСБ-шные программаторы на самом деле компортовые, со встроенной микросхемой-конвертером или софтовой эмуляцией.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 18:10   #8
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Спасибо
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 13:28   #9
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Теплопункт на SMH2010

Итак, конец истории.
По ссылке уважаемого Арсения слепил программатор для LPT порта(благо в хозяйстве нашлись пара старых компов с этим интерфейсом)
Ну а дальше начались шаманские танцы с бубном. Унипроф, указанный в ссылке, загнал контроллер в спячку и не помогало ничего.
На экране две полосы по у-0 и у-2, подсветки нет и связи с компом нет.
Батарею, естественно, снял. Не помогло даже считывание со второго, заведомо исправного контроллера и заливка в испытуемый. Результат тот-же. Математическое сравнивание всего и вся тоже не дало результатов. По совету Арсения начал пробовать другой софт для программирования. Понипрог, айсипрог...результат тот же.
Полазив по инету нашел CodeVisionAVR.
Считал с заведомо рабочего прошивку, фьюзы. Залил все в испытуемый и вот оно. Заработал. Затем залил новое ядро. Ура, все работает.
Комп видит, программы становятся.

Так что, если кому-то понадобится пройти мой путь, сразу ищите CodeVisionAVR. Да, фьюзы и локбиты не трогайте.

По цене все обошлось что-то в районе 15 руб. Ну и время на танцы с бубном
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024