Старый 02.05.2023, 10:59   #1
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010 реле времени

Добрый день!

Подскажите как правильнее поступить с задачей:
Необходимо в определенную дату и время включить Дискретный выход, а после в определенную дату и время выключить Дискретный выход.

Понимаю что на выходе будет RS триггер. Так же следует использовать блоки GetRealTime и GetDate и прописать синхронизацию времени с внешним сервером NTP.

Вопрос следующий, как правильнее сравнивать реальное время и дату и где хранить таблицу, а так же что использовать для этого?

В базе макросов не нашел нужного.
Заранее спасибо
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 11:03   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Добрый день!

Подскажите как правильнее поступить с задачей:
Необходимо в определенную дату и время включить Дискретный выход, а после в определенную дату и время выключить Дискретный выход.

Понимаю что на выходе будет RS триггер. Так же следует использовать блоки GetRealTime и GetDate и прописать синхронизацию времени с внешним сервером NTP.

Вопрос следующий, как правильнее сравнивать реальное время и дату и где хранить таблицу, а так же что использовать для этого?

В базе макросов не нашел нужного.
Заранее спасибо
Время с внешним сервером интернета вы не сможете синхронизировать.
Сравнить время можно при помощи макросов CMP.
Хранить уставки нужно в EEPROM контроллера.
Только Вы не тот контроллер выбрали чтобы работать с меню... в SMH2010 Не работает SMART и меню Вам придется реализовывать "руками" классическим способом вывода строки и числа (есть готовые макросы - поищите на форуме).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 11:09   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
прописать синхронизацию времени с внешним сервером NTP.
SMH2010 и NTP - продукты очень разного класса. Одно с другим несовместимо.



Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Вопрос следующий, как правильнее сравнивать реальное время и дату и где хранить таблицу, а так же что использовать для этого?
Сравнивать блоками сравнения CMP(), хранить в блоках сохранения ARRAY().

Я бы посоветовал считать сумму отдельно для даты и отдельно для времени: HH*100 + MM и YYYY*10000 + MM*100 + DD. Так сравнивать будет удобнее. Время можно считать и хранить в int, дату в long.

Сравнивать лучше интервал, а не наступление событий. Т.е. Текущие дата/время должны быть больше, чем сохранённые дата/время включения DO, но меньше, чем сохранённые дата/время отключения DO.


PS. Меню делать на базе вот этих макросов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865. Либо сделать самому на базе блока inputnumber.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 11:11   #4
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Синхронизацию времени будем делать по RS485 с другим ПЛК, который в свою очередь будет работать с интернет NTP, у нас нет вариантов к сожалению.

Через меню нам не требуется вводить уставки, более чем достаточно хранить их в EEPROM.
Выбор контроллера к сожалению не давали, нужно сделать "на том то имеем"))
Вот по этому и возникли вопросы.

Макрос СМР уже задействован в сравнении значений А и В, в целом тут все понятно.
Не ясно как сравнивать значения в EEPROM и какой макрос использовать....


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMH2010 и NTP - продукты очень разного класса. Одно с другим несовместимо.





Сравнивать блоками сравнения CMP(), хранить в блоках сохранения ARRAY().

Я бы посоветовал считать сумму отдельно для даты и отдельно для времени: HH*100 + MM и YYYY*10000 + MM*100 + DD. Так сравнивать будет удобнее. Время можно считать и хранить в int, дату в long.

Сравнивать лучше интервал, а не наступление событий. Т.е. Текущие дата/время должны быть больше, чем сохранённые дата/время включения DO, но меньше, чем сохранённые дата/время отключения DO.


PS. Меню делать на базе вот этих макросов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865. Либо сделать самому на базе блока inputnumber.
Понял примерно, пошел изучать плотнее ARRAY
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 17:53   #5
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Просьба посмотреть и поравить, не могу добиться работы от макроса.
Это пробный макрос, по задумке должно быть переключение DO раз в 5сек

1. ARRAY при lenght=1 на выходе int висит значение 26 и не меняется
2. ARRAY при lenght=61 на выходе int происходит дублирование rd addr
Вложения
Тип файла: msl Переключение по секндам.msl (9.3 Кбайт, 10 просмотров)
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 18:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Просьба посмотреть и поравить, не могу добиться работы от макроса.
Это пробный макрос, по задумке должно быть переключение DO раз в 5сек

1. ARRAY при lenght=1 на выходе int висит значение 26 и не меняется
2. ARRAY при lenght=61 на выходе int происходит дублирование rd addr
Сделать-то что хотели. объясните поблочно. А то это ну никак не тянет на то, что вы писали в первом сообщении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 18:15   #7
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделать-то что хотели. объясните поблочно. А то это ну никак не тянет на то, что вы писали в первом сообщении.
Этот макрос - "проверочный" для удобства и наглядности привязался к секундам, в EEPROM записал значения 5 сек вкл, 5 сек выкл DO, потому что при написании программы возникла сложность с блоком ARRAY(int), в частности при чтении адресов по входу EEPROM из блока происходит или обычное дублирование адреса блока на выходе int или висит значение 26 и все. Что бы не грузить весь проект сюда, я выложил проверочный макрос, написанный по тому же принципу, что и сам проект и попросил помочь разобраться, потому что я не понимаю что происходит
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 18:29   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Этот макрос - "проверочный" для удобства и наглядности привязался к секундам, в EEPROM записал значения 5 сек вкл, 5 сек выкл DO, потому что при написании программы возникла сложность с блоком ARRAY(int), в частности при чтении адресов по входу EEPROM из блока происходит или обычное дублирование адреса блока на выходе int или висит значение 26 и все. Что бы не грузить весь проект сюда, я выложил проверочный макрос, написанный по тому же принципу, что и сам проект и попросил помочь разобраться, потому что я не понимаю что происходит
А записали вы в блок что? Значения по умолчанию в SMH2010 не работают, поэтому на выходе вы мусор всякий видите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 18:39   #9
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А записали вы в блок что? Значения по умолчанию в SMH2010 не работают, поэтому на выходе вы мусор всякий видите.
Файлик с расширением .eep не подгружается.
EEPROM заполнен ячейками с блок=сек на вкл и блок=0 на выкл
Изображения
Тип файла: jpg EEPROM.JPG (30.1 Кбайт, 8 просмотров)
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 18:54   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Файлик с расширением .eep не подгружается.
EEPROM заполнен ячейками с блок=сек на вкл и блок=0 на выкл
Значения по умолчанию в SMH2010 не работают. Это то, что у вас на картинке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:02   #11
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значения по умолчанию в SMH2010 не работают. Это то, что у вас на картинке.
Прошу пояснить, как я понимаю к значениям по умолчанию относятся значения ячеек? тогда в каком формате их писать?
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:20   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Прошу пояснить, как я понимаю к значениям по умолчанию относятся значения ячеек? тогда в каком формате их писать?
Только с помощью самих блоков памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:27   #13
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только с помощью самих блоков памяти.
Просьба тыкнуть меня носом в инструкцию, что бы не раздражал своими дурными вопросами
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Просьба тыкнуть меня носом в инструкцию, что бы не раздражал своими дурными вопросами
Правой кнопкой мыши на блоке, справка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:41   #15
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правой кнопкой мыши на блоке, справка.
Парни, вы реально меня задрочить решили? Тяжело ответить на поставленный вопрос? Вы - поддержка своего продукта, говорите загадками, ходите вокруг да около, хотя прекрасно знаете решение проблемы, мне ваше оборудование в новинку, и, как я понимаю, на этом работа с вами не будет продолжена. Инфы по вам минимум, все секреты какие то


КРАЙНИЙ ВОПРОС:
ответ будет или так и будем ходить кругами?
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 19:42   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Парни, вы реально меня задрочить решили? Тяжело ответить на поставленный вопрос?
Вопрос-то какой конкретно? Как запись в блоках работает или что-то другое?

Что инициализация в SMH2010 не поддерживается в справке написано и я вам это написал дважды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 20:02   #17
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос-то какой конкретно? Как запись в блоках работает или что-то другое?
Спасибо за очень развернутые ответы, ВСЕ четко рассказываете, объясняете, сопровождаете ссылками на ВАШ FAQ, методикой работы с ВАШИМ оборудованием, уточняете все тонкости работы с ВАШИМИ устройствами и в целом все очень доступно и прекрасно. Сервис 5*, все включено. Никогда не думал, что у нас может быть подобный сервис. Приятно удивлен.
Ах да, забыл сказать, прошу прощения что потревожил Техподдержку, смерт этого делать не имеет права.
*поклонившись, удаляюсь гусиным шагом не смея обернуться"

А ЕСЛИ ПО ДЕЛУ:
1. "Значения по умолчанию в SMH2010 не работают." - замечательно, в FAQ этого нет, есть только ARRAY || Эти блоки не поддерживаются в контроллерах SMH2010.
2. "Сравнивать блоками сравнения CMP(), хранить в блоках сохранения ARRAY()" мне кажется это Ваш ответ был. Теперь выходит что уже этот метод не работоспособен или имеет скрытые нюансы записи значений в ячейки памяти EEPROM. Знания, доступные только избранным. Дальше, не удивлюсь, то что бы вычитать блок памяти EEPROM понадобится бубен и костер.
3. Вопрос был задан многократно, на что получил игнорирование и пол капли ответов на свои вопросы, по итогу потерян день. Вынужден негодовать и не понимать причину отношения к конечному потребителю Вашего продукта


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос-то какой конкретно? Как запись в блоках работает или что-то другое?

Что инициализация в SMH2010 не поддерживается в справке написано и я вам это написал дважды.
Повторюсь второй раз, в справке у Вас написано что нет поддержки ARRAY ||

И прошу заметить, я повторился дважды и меня это не затруднило
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 20:39   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Спасибо за очень развернутые ответы, ВСЕ четко рассказываете, объясняете, сопровождаете ссылками
А справку почитать влом.

Цитата:
1. "Значения по умолчанию в SMH2010 не работают." - замечательно, в FAQ этого нет,
i.png

Что бы это значило?

Цитата:
есть только ARRAY || Эти блоки не поддерживаются в контроллерах SMH2010.
Точно не поддерживаются


Цитата:
Повторюсь второй раз, в справке у Вас написано что нет поддержки ARRAY ||

И прошу заметить, я повторился дважды и меня это не затруднило
Достаточно внимательно прочитать справку. Один раз.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 20:57   #19
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А справку почитать влом.



Вложение 11641

Что бы это значило?

Точно не поддерживаются




Достаточно внимательно прочитать справку. Один раз.
Я выучил уже эту справку.
А по поводу прочитать внимательно просьба прочесть вот это еще пару раз (в закрепе). Сотрудник Техподдержки дал заведомо ложную информацию и направил по пути, в котором только тупик. Далее просто отмораживался и тянул время. Так как сотрудник Техподдержки объявил возможность использования ARRAY без доп плясок с бубном, или же не уточнил заранее что просто записать значения уставок невозможно стандартными средствами SMLogix, понимаю это как издевательство и прямую трату моего времени. по этому буду вынужден принять соответствующие меры.

По поводу кучки скринов с отсутствием возможности инициализации памяти, то поясню еще раз, тыкните в FAQ так же скрином где описано как работать с ARRAY на ПЛК SMH2010, буду очень благодарен, но.....
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (81.4 Кбайт, 31 просмотров)
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:14   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
Я выучил уже эту справку.
Что-то не заметно

Цитата:
А по поводу прочитать внимательно просьба прочесть вот это еще пару раз (в закрепе).
Я умею читать. Давно.

Цитата:
Сотрудник Техподдержки дал заведомо ложную информацию и направил по пути, в котором только тупик
Вижу только конкретные ответы.

Цитата:
. Далее просто отмораживался и тянул время. Так как сотрудник Техподдержки объявил возможность использования ARRAY без доп плясок с бубном, или же не уточнил заранее что просто записать значения уставок невозможно стандартными средствами SMLogix,
Это где? Явно предлагалось использовать меню для ввода значений.
С готовыми макросами.

Цитата:
понимаю это как издевательство и прямую трату моего времени. по этому буду вынужден принять соответствующие меры.
Ну на мой взгляд вы халявщик. И просто ждали готовое решение.

Цитата:
тыкните в FAQ так же скрином где описано как работать с ARRAY на ПЛК SMH2010, буду очень благодарен
С какой стати? Читайте справку.

Кстати. Если бы была инициализация то для смены значений вы бы каждый раз грузили проект заново?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:17   #21
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Даже отвечать не нужно. Явно же в подписи у Вас написано.

А по поводу готового решения есть спец ПО прям в репозитории лежит на другой ПЛК. Это и есть халявное решение.

И не Вам судить кто, где и как, конфликт исчерпан, всем спасибо!
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:23   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
тыкните в FAQ так же скрином где описано как работать с ARRAY.
Мама дорогая
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (124.0 Кбайт, 38 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:29   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
А по поводу готового решения есть спец ПО прям в репозитории лежит на другой ПЛК. Это и есть халявное решение.
Тогда вы еще и обманываете.
Цитата:
Выбор контроллера к сожалению не давали, нужно сделать "на том то имеем"))
Вы не ответили на мой вопрос выше, но вот увидел
Цитата:
Через меню нам не требуется вводить уставки, более чем достаточно хранить их в EEPROM.
Так что это просто константы? На кой хрен тогда EEPROM?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:41   #24
Skif
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Мама дорогая
Мимо


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда вы еще и обманываете.


Вы не ответили на мой вопрос выше, но вот увидел

Так что это просто константы? На кой хрен тогда EEPROM?
No comments
Просьба смотреть выше пост от Сегодня 20:17
Skif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 21:45   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
No comments
Просьба смотреть выше пост от Сегодня 20:17
Ну тогда ходи голодный.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 11:21   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Подскажите как правильнее поступить с задачей:
Что конкретно у вас сейчас не получается и что вы ожидали увидеть от нас? Подсказку как правильней поступить или готовое решение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 11:45   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 реле времени

Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
No comments
Кстати да, если ввода не подразумевается, то блоки сохранения использовать нет смысла, можно просто задавать константы напрямую на блоках сравнения.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Skif Посмотреть сообщение
в справке у Вас написано что нет поддержки ARRAY ||
ARRAY() и ARRAY||() - это разные блоки. Про ARRAY||() никто, кроме вас, не говорил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024