По умолчанию Использование AI в режиме DI

Подскажите пожалуйста( в инструкции не нашел), если источник питания модуля 24АС, то на AI в конфигурации DI нужно подать 24АС от источника питания, чтобы была "1"?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 18:14   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста( в инструкции не нашел), если источник питания модуля 24АС, то на AI в конфигурации DI нужно подать 24АС от источника питания, чтобы была "1"?
Достаточно замкнуть gnd входа на вход.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 18:05   #3
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Добрый день.
Ещё вопрос по теме:
Модуль FMR1010, часть AIN в режиме DIN. В проекте все входы отображаются как AIN и имеют тип real. Так и должно быть? Или я что-то "недоконфигурировал"?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 18:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ещё вопрос по теме:
Модуль FMR1010, часть AIN в режиме DIN. В проекте все входы отображаются как AIN и имеют тип real. Так и должно быть? Или я что-то "недоконфигурировал"?
Все правильно, тип всегда real, меняется только отображаемое значение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 14:14   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Достаточно замкнуть gnd входа на вход.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.
Так как же всё-таки подключать AI в режиме DI?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 15:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так как же всё-таки подключать AI в режиме DI?
И так и так работает. Безопаснее на землю - паразитных токов меньше всяких.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 16:34   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

А почему здесь работало только на +24??


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 16:36   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А почему здесь работало только на +24??
Думаю, там была кривая прошивка, которая вообще не умела преобразование выполнять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 16:58   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И так и так работает. Безопаснее на землю - паразитных токов меньше всяких.
Как выяснилось, в моём случае работает только на землю.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 17:54   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как выяснилось, в моём случае работает только на землю.
В самой последней прошивке? И как вы 24В подавали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 18:18   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В самой последней прошивке?
А я ж откуда знаю какая у вас последняя? Та, которая в 238 конфигураторе, установленном в августе.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как вы 24В подавали?
Питание АС, сигнал на DI тоже АС, AI в режиме DI: -V БП на общий, +V на AI. И они не то чтоб совсем не работают, просто в такой конфигурации живут своей жизнью: хочу покажу сигнал, хочу - нет. Если DI отключить работают нормально.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 12:12   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А я ж откуда знаю какая у вас последняя? Та, которая в 238 конфигураторе, установленном в августе. Питание АС, сигнал на DI тоже АС, AI в режиме DI: -V БП на общий, +V на AI. И они не то чтоб совсем не работают, просто в такой конфигурации живут своей жизнью: хочу покажу сигнал, хочу - нет. Если DI отключить работают нормально.
А вы напряжение убирали отключением трансформатора или размыканием сигнала? И хотите сказать, что при подаче 24В были моменты, когда модуль не показывал 1?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 22:11   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вы напряжение убирали отключением трансформатора или размыканием сигнала?
Размыканием сигнала, шкаф установлен на объекте.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И хотите сказать, что при подаче 24В были моменты, когда модуль не показывал 1?
А вот тут требуется некоторое уточнение после сегодняшних экспериментов на объекте.
Дело в том, что вчера я не упомянул, т.к мне это казалось неважным, что в шкафу 2 FMR, подключенных каскадом. В прошлый раз на втором модуле в каскаде я только посмотрел, что AI ведут себя так же и дальше занимался только первым. К сегодняшнему дню монтажники перебрали схему, теперь AI в режиме DI замыкается на общий. К первому FMR теперь претензий нет, если даже сбои бывают, я их не заметил.
А вот со вторым происходят совсем интересные вещи. Своей жизнью у него теперь живут и DI. Причём не сами входы, они работают нормально: светодиоды светятся постоянно и в режиме отладки (если сконфигурировать этот FMR как одиночный) никаких исчезновений сигнала нет. А вот при включении FMR каскадом, при отладке постоянные провалы сигналов DI второго FMR. С AI второго модуля ещё интересней: время от времени сигналы появляются теперь там где их быть не должно. Я так понимаю какая-то хрень со связью по системной шине?
P.S. Версия прошивки 1.1.0065


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 07.11.2019 в 22:13 Причина: дополнение
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 11:58   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
какая-то хрень со связью по системной шине?
Ответа не будет?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:27   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Размыканием сигнала, шкаф установлен на объекте.А вот тут требуется некоторое уточнение после сегодняшних экспериментов на объекте.
Дело в том, что вчера я не упомянул, т.к мне это казалось неважным, что в шкафу 2 FMR, подключенных каскадом. В прошлый раз на втором модуле в каскаде я только посмотрел, что AI ведут себя так же и дальше занимался только первым. К сегодняшнему дню монтажники перебрали схему, теперь AI в режиме DI замыкается на общий. К первому FMR теперь претензий нет, если даже сбои бывают, я их не заметил.
А вот со вторым происходят совсем интересные вещи. Своей жизнью у него теперь живут и DI. Причём не сами входы, они работают нормально: светодиоды светятся постоянно и в режиме отладки (если сконфигурировать этот FMR как одиночный) никаких исчезновений сигнала нет. А вот при включении FMR каскадом, при отладке постоянные провалы сигналов DI второго FMR. С AI второго модуля ещё интересней: время от времени сигналы появляются теперь там где их быть не должно. Я так понимаю какая-то хрень со связью по системной шине?
P.S. Версия прошивки 1.1.0065
А можно видео этих странных явлений? И как вы организовываете шину, програмно и железно?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:44   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А можно видео этих странных явлений? И как вы организовываете шину, програмно и железно?
Видео уже не получится, в субботу переделал связь с FMR на modbus.
Подключал как описано в РЭ: СОМ2 базового FMR соединял тремя проводами с COM1 дополнительного, адрес дополнительного 0. Длина соединительного кабеля около полуметра.
PS. С выходами при этом проблем не наблюдалось, ни с дискретными, ни с аналоговыми.
Вложения
Тип файла: rar 6.2.rar (815 байт, 17 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:09   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Нет идей, что бы это могло быть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:24   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Нет идей, что бы это могло быть?
Идей с ваших слов может быть много, поэтому и хотел видео посмотреть, оно бы сузило круг. Я правильно понял, что и в конфигураторе проблема наблюдалась и в лоджике? Снимите по возможности.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:45   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Идей с ваших слов может быть много
Например? Можно будет часть отсечь с помощью тех действий и наблюдений, которые я предпринимал в связи с этой проблемой.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что и в конфигураторе проблема наблюдалась и в лоджике?
Да. Ну в лоджике то, что базовый FMR передавал, то и отразилось.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Снимите по возможности.
Да нет уже такой возможности, если б вы в пятницу ответили, тогда б снял. Хотя смотреть то там особо не на что: пропадают сигналы абсолютно хаотично, вообще без никакой системы.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 18:01   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Например?
Например, проверка достоверности ваших слов, может вы детали какие-то не заметили, проверка конфигурации, прошивок, софта ФМР, проверка на помехи(откинуть все, проверить на столе и т.д.), гадать на кофейной гуще можно очень долго.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 18:21   #21
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
проверка достоверности ваших слов
Ну а смысл мне выдумывать?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
может вы детали какие-то не заметили
Это может быть, даже, возможно не столько не заметил, сколько не посчитал что-либо важным. Поэтому и пишу: спрашивайте всё что нужно для решения.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
проверка конфигурации, прошивок, софта
Конфигурацию я вроде отправил, номер прошивки тоже (специально перепроверил: 1.1.0065), софт: где и что смотреть?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
проверка на помехи(откинуть все, проверить на столе и т.д.)
Если поможет: сейчас эти же модули работают в этом же шкафу (только связь по modbus) без проблем. Причём ситуация по помехам стала в любом случае хуже: работают частотники, до этого даже питание на них не подавалось.
Ещё. Модули пробовал менять местами - разницы нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 20:58   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Видео из другого шкафа: Конфигурация 1021 и 3022 каскадом
Раздельная конфигурация для 3022
Вводные данные всё те же: питание переменка, DI переменка.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 01:33   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Видео из другого шкафа: Конфигурация 1021 и 3022 каскадом
Раздельная конфигурация для 3022
Вводные данные всё те же: питание переменка, DI переменка.
А что у вас на ком1 первого модуля, какая авария? И если питание первого модуля подключить, что будет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 22.11.2019 в 02:09
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 02:34   #24
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что у вас на ком1 первого модуля, какая авария?
СОМ1 был подключен к SMH4 с программой тестирования клавиатуры.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И если питание первого модуля подключить, что будет?
На втором модуле то же самое и будет. Просто обновлял ПО с 64 на 65 и забыл разъем на место поставить.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 11:12   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
СОМ1 был подключен к SMH4 с программой тестирования клавиатуры. На втором модуле то же самое и будет. Просто обновлял ПО с 64 на 65 и забыл разъем на место поставить.
Вообщем, меня эти две вещи смущают и о них вы не говорили, хотя пишите вводные данные с питанием, а по факту его нет.

Первый тест: Я бы хотел посмотреть видео с отключенным ком1 и подключенным питанием. Еще, как вариант, поменять модули местами(т.е. собрать каскад, чтобы второй модуль считался первым, физически менять не нужно).

Второй тест: Также проверьте, если сделать проект для SMH4 с экспортированной картой, вытащить на поляну переменные, загрузить проект и подключиться по отладке, по modbus тоже самое будет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 11:58   #26
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вообщем, меня эти две вещи смущают и о них вы не говорили, хотя пишите вводные данные с питанием, а по факту его нет.
Его нет только на видео. В реальности подключение разъёма питания ничего не меняет (за исключением того что в отладке становятся видна работа DI первого модуля)
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я бы хотел посмотреть видео с отключенным ком1 и подключенным питанием.
Сделаю завтра, но ничего нового там не будет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще, как вариант, поменять модули местами(т.е. собрать каскад, чтобы второй модуль считался первым, физически менять не нужно).
Пробовал на предыдущем шкафу, ничего не меняет.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Также проверьте, если сделать проект для SMH4 с экспортированной картой, вытащить на поляну переменные, загрузить проект и подключиться по отладке, по modbus тоже самое будет?
Да, то же самое, именно так на предыдущем шкафу и была замечена проблема.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 12:16   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Его нет только на видео. В реальности подключение разъёма питания ничего не меняет (за исключением того что в отладке становятся видна работа DI первого модуля)Сделаю завтра, но ничего нового там не будет. Пробовал на предыдущем шкафу, ничего не меняет.Да, то же самое, именно так на предыдущем шкафу и была замечена проблема.
Если питание поменять на постоянное?
Откиньте все от модуля и протестируйте с помощью перемычек срабатывание DI. Несколько штук закоротите и смотрите, проявится ли ваш эффект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 12:44   #28
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если питание поменять на постоянное?
А кто ж его знает. На объекте больше 100 шкафов, постоянка есть только в 3 из них. Так что мне нужен вариант с питанием и сигналом DI именно с переменкой.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Откиньте все от модуля и протестируйте с помощью перемычек срабатывание DI. Несколько штук закоротите и смотрите, проявится ли ваш эффект.
А смысл? Во-первых, вопросы не к входам, а к шине передачи данных, при раздельной конфигурации модулей проблемы то нет. Во-вторых, чем так уж отличаются перемычки от переключателей на двери?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 22:35   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А кто ж его знает. На объекте больше 100 шкафов, постоянка есть только в 3 из них. Так что мне нужен вариант с питанием и сигналом DI именно с переменкой.А смысл? Во-первых, вопросы не к входам, а к шине передачи данных, при раздельной конфигурации модулей проблемы то нет. Во-вторых, чем так уж отличаются перемычки от переключателей на двери?
Вы спрашивали, нет ли идей, вот и провожу исследование, в понедельник постараюсь найти переменное питание и проверить с ним.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 16:52   #30
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование AI в режиме DI

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Сделаю завтра, но ничего нового там не будет.
На объект мне попасть не удалось, но зато мне домой два FMR-3022 привезли. Сегодня с ними поэкспериментировал. Сбои на системной шине проявляются при использовании DI в режиме AC. Тип питания самих модулей при этом не имеет значения.
питание АС, входы АС
питание DC, входы AC
AC, AC, Logix


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024