При 40*С обратки капиллярный термостат не сработает и при 25*С не сработает.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:41   #32
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
При 40*С обратки капиллярный термостат не сработает и при 25*С не сработает.
Если только не установлен ДО калорифера (со стороны улицы), да еще при неплотном клапане забортного воздуха и естественном потоке в строну калорифера. Встречался главинж, который требовал именно такую установку термостата..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:59   #33
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Если только не установлен ДО калорифера (со стороны улицы), да еще при неплотном клапане забортного воздуха и естественном потоке в строну калорифера. Встречался главинж, который требовал именно такую установку термостата..
встречаются такие монтажники которые это делают, не осознавая зачем это нужно
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 23:51   #34
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Будем считать, что все установлено как надо.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 09:21   #35
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

У нас есть объект на котором и при показании Тобратки 20гр срабатывает капиллярка установленная на +7гр.

На этом объекте несколько наших агрегатов и наладчики-тепловики управляют теплом с котлов buderus. Уже несколько лет с разными периодами повторяются разные ситуации, то 3-ходовой на наш контур закроется сам, хотя запрос на нагрев есть, то насосы сетевые останавливаются.

Да и ни расчетов ни балансировки гидравлики они не производят. Летом мы добавили на объекте еще один прямоточный агрегат. И начались вообще "чудеса", на подаче 70 градусов, а при -5 не хватает тепла даже агрегаты с роторными рекуператорами. Такого я еще не видел.

К чему это я? Если с гидравликой серьезные проблемы, то при Тобратки по датчику 20-25 гр легко может срабатывать термостат.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 10:58   #36
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Проблему нужно изолировать. Если неполадки с гидравликой , исправить гидравлику.
Подразумевается , что гидравлика и монтаж соответствуют. иначе можно долго гадать.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 13:33   #37
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Проблему нужно изолировать. Если неполадки с гидравликой , исправить гидравлику.
Подразумевается , что гидравлика и монтаж соответствуют. иначе можно долго гадать.
Вот на нашем объекте уже несколько лет тепловики-сантехники гадают.
У них вся гидравлика сводится к 2 основных категориям "насос" и "труба", и разновидности этих категорий простые - "большой(ая)" и "маленький(ая)". По их мнению проблем у нас быть не должно, т.к. на наши контуры "большие насосы" и "большие трубы".
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 13:44   #38
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Будем считать, что все установлено как надо.
Как надо... Свеженький случай. Капилляр термостата установлен после калорифера, сам термостат на стенке установки снаружи, настроен на +7. С наступлением морозов стал срабатывать при температуре обратки более 45 градусов. Как думаете в чём было дело?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 13:46   #39
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Открываете кран, если не греет- проблемы в гидравлике, если греет -проблемы в автоматике
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 14:03   #40
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Открываете кран, если не греет- проблемы в гидравлике, если греет -проблемы в автоматике
Кран вообще не причём. До наступления морозца установка прекрасно работала.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 14:12   #41
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

К сожалению, не видя всей картины, ничего сказать не могу.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 14:27   #42
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
К сожалению, не видя всей картины, ничего сказать не могу.
Я тоже нифига понять не мог, пока на объект не приехал. Стоило зайти в венткамеру, которая находится в подвале, на минус 2 этаже, всё стало ясно. Из-за раздолбайства строителей, температура в венткамере была выше температуры на улице всего лишь градусов на 8-10 и охлаждения кусочка капилляра от корпуса термостата до стенки установки хватало для срабатывания.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 19:13   #43
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Я тоже нифига понять не мог, пока на объект не приехал. Стоило зайти в венткамеру, которая находится в подвале, на минус 2 этаже, всё стало ясно. Из-за раздолбайства строителей, температура в венткамере была выше температуры на улице всего лишь градусов на 8-10 и охлаждения кусочка капилляра от корпуса термостата до стенки установки хватало для срабатывания.
Это да. Читал в каком то мануале на капиллярник, что для его срабатывания по уставке нужно охладить участок всего в 30см. Отсюда делайте вывод. Ну и +7 многовато, ибо стандартно +5, имхо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 21:28   #44
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дежурный режим водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Это да. Читал в каком то мануале на капиллярник, что для его срабатывания по уставке нужно охладить участок всего в 30см. Отсюда делайте вывод.
Да я знаю, вопрос в том что в подвальном помещении ну никак такая температура не ожидалась. Сейчас заделывают все оставленные дыры.
Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Ну и +7 многовато, ибо стандартно +5, имхо.
Спорить я на эту тему не буду: лично видел размороженные трубки в чиллере при средней температуре воды +5. Калорифер, конечно, не чиллер, но всё же...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024