20.12.2018, 09:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Так вот видео : https://youtu.be/JSAXaI_QfrA
Вот прошива: http://fastereus.ru/SMH.rar (прям сохранена после видео) Не запостил значит не было(с) Текстом: И так организовывается сложное меню в зависимости от обстоятельств, в частности реализуется запрет авторизации на сутки после трех попыток не верного ввода пароля( это для инфы) Реализуется это методом использования элементов "UIВыход", и надо сказать что уже неоднократно ранее такие штуки делал , ну ибо заказчики не очень простые конторы и требуют безопасность даже по месту, ну или хотя бы защиту от дурака... и так суть глюка есть UIВыход привязанный к переходу на определенный экран, если его зацепить на выход логического элемента (обработка условий) то не смотря на то что на его входе появляется заветная единица ничего не происходит, но если его просто прицепить к кнопке то вау... все воркает ... Прошу объяснить наших много уважаемых ТП как же это происходит ??? Но думаю в очередной раз услышать : 1- увас кривые руки, у меня все работает 2- Фейк 3- I'm dont know __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я Последний раз редактировалось Faster, 20.12.2018 в 09:21 |
20.12.2018, 10:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Ваш архив моим раром не открывается. Но прогнозирую, что на переменную вы подаёте импульс единичной длительности, а нужно подавать уровень.
Это единственная возможность добиться описываемой вами работы. PS. Почему раньше это работало у вас? А это иногда срабатывает. Зависит от конфигурации и количества экранов в СМАрт, даже от версии лоджика зависит. Раньше вам повезло. Сейчас не повезло. Делайте так, как правильно и работать будет всегда. PPS. Почему работает кнопка? Скорее всего потому что вы её держите достаточно долго. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2018 в 11:54 |
20.12.2018, 12:11 | #3 | ||||
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Ахаха у вас версия рара протухла походу ... обновились бы ...
Цитата:
Это в место того что бы сказать спасибо за то что нашли баг, да мы это уже в новой версии исправили а старый файлик от греха на ФТП затерли , скачайте проверьте Цитата:
Цитата:
А вот я в отличии от вас вангую : Цитата:
И да в билде SMLogix .0160 все прекрасно работает ... чудеса да и только , а еще : Отсутсвие нормальной ТП Отсутсвие тестирование Не желание вникать в проблему , проще написать варианты 1,2,3 Я только один замечаю что с 2012 года ничего не поменялось ? __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
||||
20.12.2018, 12:35 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
Цитата:
Я вот тоже думаю, почему это высокооплачиваемый тестер до сих пор не использует последние версии софта и до сих пор не обзавёлся хотя бы дешёвым комплектом микрофон/камера для отправки баг-репортов. И не использует встроенные в ОС архиваторы для избежания проблем в совместимости. Действительно, ничего не поменялось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
20.12.2018, 13:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Отвечаю на вами поставленные вопросы :
1- я не знаю почему вы не используете последнюю версию Рачика, ине имею интересса этого знать... для меня икомпаний с которыми я работаю в 99% RAR5 стандарт 2- Я не использую последнюю версию вашего ПО ибо вы в месяц строчите по три копии, и даже банального UpdateAter'ера сделать не можете , я утверждаю что именно не можете, я уж молчу про авто обновление что видимо для вас является не достижимой задачей... 3- Слов типа Альфа,Бета и релиз вы так и не выучили за все время ... Арси вот божеж мой даже долбаный НПО ПРОРЫВ со временем стал спасибо говорить за баг репы, а вы по прежнему имеете не более трех вараинтов ответа или все три как в этот раз. p.s. Про камеру и микрофон замечание хорошее но увы объект накотором это делалось режимный , я туда даже с своим телефон притине могу , пришлось использовать то что дали ... и самое что смешное не разу не приходилось делать видео в багреп , кроме как для вас ... мне на слово верят ... __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
20.12.2018, 13:06 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
До тех пор прошу вас использовать встроенный в Windiws бесплатный ZIP. Он тоже умеет сжимать файлы и безусловно установлен на вашем компьютере. PS. Простите, режимный объект, где забирают телефон, выдавая взамен устройство с камерой и свободно позволяют выкладывать в сеть видео и файлы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2018 в 13:16 |
|
20.12.2018, 13:14 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
Кстати если что они бесплатно прекрасно работает без взломов и нарушений лицензий... ну да что меня слушать, убогого ... но идею вы мне подали , и начну с вашего ПЛК делать обзоры пром автоматики... __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|
20.12.2018, 13:20 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
Вопрос не в том, что есть и чего нет. Вопрос в том, зачем. У меня есть прекрасный архиватор ZOO, я могу зажимать им файлы специально для вас и цитировать ваши слова, что это не мои проблемы. Мне интересно посмотреть первые выпуски хотя бы ради того, чтобы выяснить, какой катаклизм случится рядом с вами в очередной раз __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2018, 13:33 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Арсеине пугайте Ежа голым тухисом, я ARJ с консоли юзать могу ... вы очень высокого мнения о том что его не достойно ...
Ну коль вы застряли в в 80х годах , а как счас помню ЗУ ехе на Хюлетпакардах был , все ясно откуда у вас такие баги ... Прокатаклизм рядом сомной это хорошо сказано, но я могу перечислить с десяток производителей ПЛК у которых я не разу не отмечался в ТП с проблемами как у вас, а есть такие где на сайт не заходил даже ... но эта высота на которую Русским производителям не залезть ... Обещаю вас про информировать как сделаю обзо, причем я придумал с чем вас сравнить ... тут мне преслали ONI ... правдаони планку взяли выше вас они сказали что палнируют вытеснить своими ПЛК с рынка Twido и Zelio Шнайдеровые ... но надо сказать что софт у них прям по интереснее вашего , хотяб Zoom есть .. а то на моём 4к монике очень тяжко в вашем лоджике работать Но вот с соединениями в FBD и тем паче с самими элементами печалька груснейшая ... Кстати вот вам ссылка на лицуху рара https://www.win-rar.com/winrarlicense.html?&L=0 Вот цитата : Цитата:
а каждое устройство ... Эх .. в очередной раз панчь __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|
20.12.2018, 14:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Ну в архиве-то сыромятина... Частично работающая.
|
20.12.2018, 14:06 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2018, 14:38 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Так вопрос не в том что там сыромятинка, и как вы могли заметить в поисках проблемы я там разобрал половину "кода" ... вопрос в глюке...
А проша была брошена чтобы не было утверждений про логику идлинну импульса , это я ожидал Арси вас нетконе уговаривает брать понормальной цене , могу лично вам перепродать за штукарь бакарей и дороже все зависит от ваших желаний https://store.softline.ru/rarsoft/ra...RoCYkoQAvD_BwE Вы можете долго искать виноватого в своих неудачах, но эффективнее признать свою вину (с) P.S. Я не логинился чтобы диллерки небыло , там еще меньше __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
20.12.2018, 14:44 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
1985р - это по какому курсу 7 долларов?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2018, 15:11 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Вас напрягло 2 к ? Гоу к нам на Дальний восток , у нас даже это никого не напрягает , эко вы там обеднели то в Москоуляндии ...
Но я брал давно ... вот пожалуйста с того самого сайта с списка диллеров: https://windowsrar.ru/buy.html Вы просто плохо ищите ... Но еще раз повторяю что и в режиме Free онпрекрасно работает UnRAR бесплатен по определению , я толком не могу понять что вы хотите доказать, толи то что у вас на фирме 2к денег проблема , толи что вам просто скучно на работе и вы бестолково переписываетесь ... Мешая мне смотреть кино бряньками почтовика в телефоне __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
20.12.2018, 15:20 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Меня больше напрягает достоверность информации от вас.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.12.2018, 15:43 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
|
20.12.2018, 16:12 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Эт ещё не самое чудесное.
Лоджик 0159. 1) Скачиваю архив, загружаю программу в контроллер: всё происходит так как в видео. 2) Создаю свою UI-переменную, заменяю ей ">В вести пароль", всё работает: при нажатии F1 открывается экран ввода пароля. Дальше самое интересное: 3) Повторно заливаю в контроллер программу из скачанного архива - всё нормально работает: при нажатии F1 открывается экран ввода пароля. __________________ RTFM |
22.12.2018, 16:43 | #18 | |||
Senior Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
Цитата:
LSMLogix 3.28.0136 Вы можете открывать любую другуюи там будет все нормально... Я предсказал вашу позицию хватит уже позориться Добавлено через 2 минуты Цитата:
Цитата:
Я так ужедавно отвык отсигнетика Что прямне смешно выходит даже .. Хотя живущие в росии в цирк не ходят ... Добавлено через 5 минут Даже не знаюот вас вообще ни какой информации нет ... я после ваших слов я четко понял уровень вашей конторы , если вы ЗУ считаете лучшим паковщиком... и не можете качнуть фри версию чтобы чтото посмотреть... Дальнейшее обсуждение считаю тупойтратой времени , обзорна 2г я сделаю ... поржём в месте ... __________________ дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я |
|||
30.01.2019, 17:11 | #19 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G + SMLogix Очень странные глюки
я тоже хочу посмотреть обзор.
кстати, количество попыток ввода пароля обходится сбрасыванием питания,т.к. счетчик попыток ввода пародя не энергонезависимый. Последний раз редактировалось ReDVik, 30.01.2019 в 17:23 |