22.12.2020, 00:58 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
GSM модем SE SRMOD02 не работает с SMH2010 (нет решения)
Пытаюсь прикрутить к SMH-2010 (3123-04-6) модем iRZ ATM 31, В Лоджике, когда на поляне есть блок GSM модем, при попытке заливки выдает "ошибка компоновки". Logix новый скачал. Подскажите в чем может быть проблема ?
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
22.12.2020, 01:20 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Проект приложите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.12.2020, 01:51 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Да, как доберусь до него.
Есть какой-нибудь подробный мануал или еще лучше пример использования, может я делаю чего неправильно ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
22.12.2020, 01:54 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
|
22.12.2020, 01:56 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
А можно поподробней с этого места ?)
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
22.12.2020, 02:09 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
|
22.12.2020, 02:14 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Ок, понял. Можете ли подсказать подходящий для SMH2010 модем, который есть где-нибудь в наличии?)
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
22.12.2020, 02:33 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
IRZ - MC52i TG21
Teleofis - любой из серии RX (не WRX!) Естественно с 485-м интерфейсом. Но есть вопрос что вы хотите от модема. Для канала связи и 31-й может подойти. Последний раз редактировалось ATS, 22.12.2020 в 02:51 |
22.12.2020, 02:57 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Мне нужно аварийные смс отсылать
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
22.12.2020, 03:00 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
|
25.12.2020, 16:45 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Поменял модем. Теперь прикручиваю SE SRMOD02.
Подключался напрямую через HiperTerminal, настроил скорость, проверил смс-ки. Все работает. Теперь вопрос, как правильно подключить его к SMH2010 по RS-232 ? Пытался разными способами, в Лоджике висит статус 1 и ошибка 31. Где глянуть прям распиновку и что должно быть закорочено и пр. __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
25.12.2020, 23:03 | #13 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
26.12.2020, 00:12 | #14 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Итак, создаю пустой проект. Выкидываю на поляну блок GSM. Enable ставлю 1.В свойствах блока выбираю любой модем, смотрю его команды на инициализацию, проверяю их через гипер-терминал. Они не подходят, ответ ERROR. Вместо
+CPIN= +CSCA= +CNMI=1,1 Прописываю +CPIN? +CSCA? +CNMI=1,1 Результат тот же Вот логи с гипер терминала В мануале на модем не описано как таковых команд для инициализации (См.вложение): Как вообще убрать инициализацию в блоке GSM-MODEM ? Если подрубаться гипер-терминалом, можно сразу писать ему команды без инициализаций и пр. __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО Последний раз редактировалось president, 26.12.2020 в 00:31 |
26.12.2020, 01:16 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Попробуйте поискать ответы на 4pda, это достаточно толковый форум со множеством примеров. Советую начать с принципов мониторинга трафика между контроллером и модемом, далее нужно поискать принципы работы Haynes-модемов и что такое расширения АТ-команд. Далее немного теории сотовой связи стандарта GSM, этапы инициализации абонента в сотовой сети и далее как это перекладывается на АТ-Команды модемов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2020, 01:37 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
И доки по ссылке выше посмотреть. В блоке указаны только заготовки команд +CPIN=1234 Ввод PIN кода карты если нужен +CSCA="0696741234" адрес центра отправки SMS если не задан ранее и т.д. Если в модеме все прописано поставьте просто Z -восстановление последней конфигурации. префикс AT добавляется автоматом. |
|
26.12.2020, 13:55 | #17 | ||
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
Тыком приходится пользоваться, если бы дали напрямую работать с COM портом, я думаю вопрос бы решился. Есть более подробная информация как работает блок GSM-модем. Что он хочет увидеть чтобы пройти инициализацию ? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Есть задача за несколько дней настроить эту связку. Если не получится, я пойду другим путем. Ковырять неделями контроллер и модем у меня нет времени и желания. Можно поподробнее узнать про блок GSM-Мodem. Какой ответ он должен получить от модема, чтобы пройти инициализацию. AT Команды в настройках обязательные или можно их менять произвольно. __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
||
26.12.2020, 18:43 | #18 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
Ничего кроме ответов OK. Это инициализация модема а не блока. Цитата:
Цитата:
Набор команд совершенно произвольный. Они нужны чтобы подготовить модем для работы. |
|||
26.12.2020, 18:50 | #19 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
Остальное не трогал пока. Так и висит 31 ошибка, статус 1. Если сим вытащить, то 32. Попробовал другой порт контроллера использовать через конвертор 485-232. Тоже самое На входах блока 1 в ENABLE. Остальное пусто. На сим карте PIN Выключен. Пробовал 2 оператора мегафон и мтс. Поменял время цикла до 1000мс, статус прыгает с на 10 __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
27.12.2020, 01:45 | #21 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
04.06.2021, 20:47 | #22 |
Member
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Добрый день. Как давно я тут не был, что аж мой профиль был удалён. К делу...
Попробовал разобраться с подключением своего модема так как он не проходил инициализацию (SMH2010 его игнорировал). Вот как я это делал. Я подключил SMH2010 к терминалу и смотрел какие запросы он выда-ёт модему. Каждый запрос я подавал модему отдельно и его ответ потом скармливал SMH2010. И вот что у меня получилось (// -комментарий): +++ATH0 ATE0 //если модем ответил ОК то следующий запрос: AT+CFUN=1 //устанавливает полный набор функциональных возможностей с полным //сбросом ПО //если модем ответил ОК то следующий запрос: AT+CFUN=1 //если модем ответил ОК то следующий запрос: AT+CMEE=1 //разрешает использовать результирующий код ошибок вместо простого Error //если модем ответил ОК то следующий запрос: AT+CPIN? // нужен ли ПИН код //если модем ответил READY: AT+CREG? // есть ли регистрация в сети? //(реальный ответ модема +CREG: 0,1) //если так ответил модем то следующий запрос: AT+CMGF=1 //если ответ модема ОК то следующий запрос: AT+CPMS="SM","SM","SM" // ответ модема +CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK // следующий запрос: ATH0 // тут SMH2010 начал всё сначала... Пробовал скормить ему вроде как старые варианты ответа(не читал старые стандарты): +CPMS: "SM_P",0,10,"SM_P",0,10,"SM_P",0,10 +CPMS: "SM",0,10,"SM",0,10,"SM",0,10 безрезультатно... Три инструкции по командам АТ на разные модемы упорно твердят ответ модема в стиле +CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK Уважаемая Сегнетикс, как быть? Прошивка SMH2010 прошлого года. |
07.06.2021, 12:13 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Какой? "Президент"? Он не удалён, он на месте.
Цитата:
"CRLF" - кавычки вы добавили или они от модема приехали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2021, 12:42 | #24 |
Member
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
"CRLF" Это я так обозначил (выделил) символы Возврат каретки и Перевод строки, которые выдаёт модем перед OK/
Сдаётся мне что компания Сегнетикс не знает как работает блок модем в SMH2010 и хуже того, не хочет ни чего знать и делать Добавлено через 3 минуты И у нас пользователей нет ни какой возможности что либо изменить. Исходников прошивки ПЛК нету... |
07.06.2021, 12:50 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Спасибо за уточнение, продолжим завтра.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2021, 12:51 | #26 |
Member
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
На форуме есть ветка где кто то подключил модем от ОВЕН. Как он это сделал, если модем от ОВЕН согласно инструкции отвечает на такую команду тем же ответом?!
|
07.06.2021, 12:52 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Если вы можете поделиться исходниками прошивок Овена, МЗТА или, о мой бог, Сименса - велкам на почту. Если нет, то попрошу вас держать подобные высказывания при себе. Спасибо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.06.2021, 13:39 | #28 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И кстати модем что на AT+IPR? отвечает? |
|||
07.06.2021, 14:02 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Я тоже не особо понял, зачем такие сложности и почему бы просто не промониторить обмен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2021 в 21:04 |
07.06.2021, 14:07 | #30 | |
Member
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GSM модем
Цитата:
|
|