|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2019, 08:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 гаснут кнопки
Всем привет, была замечена одна особенность. При настройки яркости дисплея после таймаута есть еще возможность настроить яркость кнопок. Все настраивается и работает, но только до выключения питания. После кнопки при затушенном экране не горят. Загораются только при пробуждении. Если снова настроить яркость то работают. До пропадания питания.
Вопрос: это так и должно быть или это фича такая? |
25.10.2019, 11:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2019, 11:53 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.10.2019, 20:22 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
__________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:46 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
25.10.2019, 22:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
|
28.10.2019, 10:44 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Если ползунки экорежима передвинуть вправо, кнопки продолжают гаснуть?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2019, 20:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Проблема заключается в том что:
При настройки параметров дисплея, а именно Подсветка экрана выставлена примерно 50%, экономия энергии "статус" включен, ползунок дисплея (эконом режима) выставлен 0%, ползунок подсветки клавиатуры (кнопок) (эконом режима) выставлен 20%, все работает как положено, но стоит отключить контроллер от электросети и после включения, ползунок подсветки клавиатуры (кнопок) (эконом режима) сбрасывается до 0%. Завтра попробую снять видео. __________________ Саня |
29.10.2019, 10:26 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Это должно решить любые софтовые проблемы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.10.2019, 21:14 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
ссылка на видео https://cloud.mail.ru/public/Whro/UoFWfhD3v Версия лоджика роли не играет Проверено на разных версиях. Проверял на SMLogix 3.27, 3.28 и 3.30. Такая проблема была изначально. Напрягала до тех пор пока не научил как ее исправить после просадок (отключения электричества). __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:45 |
|
30.10.2019, 17:08 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
|
|
30.10.2019, 18:04 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
У меня версия 262, трим щитовой, ПО новее, чем у вас, 1908-21-174113, хотя лучше по пункту программы сравнивать. Проблема повторяется только при отсутствии батарейки(передал программистам, в будущем будет поправлено), попробуйте ее поменять, для этого надо сего лишь раскрутить винты и снять заднюю крышку.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 30.10.2019 в 18:15 |
30.10.2019, 21:15 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Вопрос, сразу на всех проблема с батарейкой (в меню показывает 3 В)?, часы не сбиваются также другие настройки подсветки тоже остаются, их 8 шт (3 из них щитовые). Первый куплен в 2017, последний 3 месяца назад и на складе еще 3 шт. Вы хотите сказать что на всех проблема с батарейкой? __________________ Саня |
|
31.10.2019, 10:42 | #13 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
31.10.2019, 11:04 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Думаю, вам просто не удалось форматировать свои контроллеры. Что-то вы делали не так. Нужно попробовать ещё раз, Илья вам поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.10.2019, 20:56 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
|
31.10.2019, 23:35 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Цитата:
Вам выложит видео форматирования? Попробуйте любую прошивка (к примеру пульт вентиляции) прошить на Ваш контроллер, отформатированный Вам, и проверте. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:44 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
||
01.11.2019, 11:07 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Во вложениях скриншоты блока, а ответ я вам давал на ваши слова о том, что "в меню показывает 3 В".
У нас с вами тупиковый разговор получается, как в поговорке про Фому и Ерёму. Техподдержка пытается решить проблему, сэкономив вам время, вы сопротивляетесь как можете. Не вопрос, присылайте контроллеры. Сейчас я уверен на 146%, что мы их форматируем, прогоним через стенд и отправим обратно, не найдя ни одной проблемы. Подобных "ремонтов" у нас наверное процентов 80, когда в ремонт приезжает абсолютно исправное устройство. PS. Мы нашли баг, что при отсутствующей батарейке почему-то искажаются настройки режима экономии, это мы исправим в следующем обновлении софта. Но если батарейка есть, то искажений не происходит, мы не смогли это повторить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2019, 11:22 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
В заводские настройки сбрасывали(ресет 10 сек, чтоб контроллер написал, что он сброшен на заводские настройки) Батарейку попробовали поменять? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.11.2019, 21:46 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
После выходных попробую на новом который купили недавно, отформатировать и проверить батарейку. Ваша правда. Я не правильно выразился. __________________ Саня |
|
03.11.2019, 00:37 | #20 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Все так и сделал, только батарейку не трогал, она типа на 100%. Или этому нельзя верить?
|
05.11.2019, 10:40 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Измерительный канал батарейки очень не быстрый и не очень точный, поэтому обновление информации происходит медленно и не всегда точно в рамках "только что включил и сразу посмотрел". Сначала выводится запомненная цифра, потом в процессе десятка измерений она уточняется.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2019, 10:47 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Я бы поменял)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2019, 13:27 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Делал и сброс и форматировал и с проектом и без. все одно и то же. С батарейкой все хорошо. Видео могу выложить. __________________ Саня Последний раз редактировалось monstr696, 05.11.2019 в 13:48 |
|
05.11.2019, 14:29 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Как определили, что с батарейкой все хорошо?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2019, 15:47 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Тестируемые контроллеры этого года.
Батарейку вынимал и проверял напряжение, так же выводил напряжение батарейки на экран. Видео всего процесса выложу чуть позже. При сбросе к заводским настройкам экран кратковременно засветился белым с черными полосами по середине - это нормально? __________________ Саня |
05.11.2019, 16:20 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Да.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2019, 16:56 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.11.2019, 18:00 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Вечером выложу видео __________________ Саня |
|
05.11.2019, 22:10 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Цитата:
Видео залито на облако без обработки, за исключением последнего удален звук (телефонный звонок). Первое включение, выставление настроек дисплея и кнопок, перезагрузка, проверка настроек дисплея, далее сброс до заводских настроек, настройка дисплея и кнопок и перезагрузка (снятие напряжение). Результат ноль. https://cloud.mail.ru/public/37Zy/31X46ZsnD Далее проводил все на одном (не вижу смысла проверять второй). Прошу обратить внимание, что после сброса в заводские установки и извлечения батарейки настройки дисплея сохраняются за исключением настройки кнопок, а после форматирования сбрасываются. Форматирование через USB версия 262, настройка дисплея и кнопок, перезагрузка, проверка настроек, сброс до заводских, повторная настройка, перезагрузка, проверка, результат ноль. https://cloud.mail.ru/public/2yua/46mDiZ4Z6 Проверка батарейки и все тоже самое, результат ноль. https://cloud.mail.ru/public/5d4X/5DYKpKCyb Загрузка простого проекта, настройка, перезагрузка, проверка настроек, результат ноль. https://cloud.mail.ru/public/4Q1c/4joHUKBtg Серийные номера на которых проводилась проверка (не все снимал на видео, проверял в разное время): 421860, 518012, 420106, 527318, 526937, 422789. Высылать на диагностику не планирую, поэтому не предлагать. Если я что-то делал не так, то прошу написать подробную инструкцию. Если потребуется могу еще на двух проверить (новые закупка 2019г.) но думаю результат будет тот же. Обсуждать данную проблему дальше считаю пустой тратой времени, не стоит она того, не так уж и сложно после пререзагрузки поправить настройку в ручную (благо не так часто). __________________ Саня |
|
06.11.2019, 12:41 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 гаснут кнопки
Смог повторить проблему на настенном триме, благодарю за упорство, в любом случае в будущей версии это поправится.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |