Старый 12.01.2015, 12:24   #1
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию EASYDRIVE ISD222U43B

Доброе время суток.
Поделитесь картой памяти для частотника EASYDRIVE
Если у кого есть такая.

Заранее спасибо.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 13:01   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Смотрите тут
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:41   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
У кого нибудь есть что то подобное???
Но это для данфоса.
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 09:10   #4
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Накопал.

Может еще кому интересно.
Вложения
Тип файла: rar Двнные 485 ИННОВЕРТ.rar (1.40 Мбайт, 135 просмотров)


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.

Последний раз редактировалось Анатолий, 15.01.2015 в 09:27
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:19   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Ну по первых, Вы не указали артикул частотника, а гадать здесь никто не будет.
Во вторых, за Вас работу тоже никто не хочет делать.
В третьих, ссылки на документацию я уже давал ниже.
В четвёртых, не приведено ТЗ, какие команды и какие статусы собираетесь передавать и получать.
И в пятых, Арсений Вам давал ссылку на пример для Данфоса, как сделать макрос и заполнить карту адресов там есть, дело за Вами.

Вам дали удочку, вот и ловите рыбу сами.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 14:55   #6
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Нужна документация для создания карты памяти для частотника ISD222U43B Это Эсидрайв как оказалось.
На данном этапе частотник работает, но несмогли установить контроль связи, Т. Е. Нужно чтобы частотник остановился в следствии обрыва связи с контроллером. Все остальное уже нашли и прописали.
Тупо не знаем какие настройки в нем произвести в инструкции, не отражено, либо не можем понять, перевод корявенький.

Работу за себя я не прошу сделать, если нечего посказать то не нужно ничего писать, нужно только название параметра в самом аппарате, если у кого есть более подробная инструкция, поделитесь. ПЛЗ


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:04   #7
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Уже ближе к телу.
стр. 34 параметр Pd17 устанавливаете 8, на вход S1 NO контакты реле Pixel, управление реле с блока Device (Link) см. рис.

Как то так...
Изображения
Тип файла: jpg для проверки связи со слейвом.jpg (53.3 Кбайт, 124 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:28   #8
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Это понятно, но хочется по сети.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:34   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Это как?
У Вас ПЧ работает слейвом, что придет от Pixel, то и выполняет.
Если не будет обмена с Pixel по MODBUS, то Pixel выключит ПЧ релюшкой.

Других вариантов не вижу ..
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 08:10   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Цитата:
либо никто не знает как это делается, либо просто издеваетесь, что характерно, каждый по своему.
Никто над вами не издевается. Просто свой вопрос надо формулировать как можно четче. А вы даже производителя (или торговую марку) указали неправильно, а потом еще и возмущаетесь.

Что по сути вопроса. Покопался а интернете. Документации полно, но все это один и тот же файл с модификациями. Бегло посмотрел документацию, там нет понятия о таймауте (допустимыми перерывами между пакетами), нет аварий типа "потери связи", есть только "ошибки связи" (неправильная скорость и прочее). Соответственно ПЧ не контролирует наличие связи с мастером. Так что и останавливаться при потере связи не будет. Так что вариант предложенный serg-el представляется единственным рабочим.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:14   #11
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите связать EASYDRIVE с Пикселем

Всем Доброго времени суток.

Все заработало но немного коряво. Просто китайцы не дописали ПО в частотнике.
В нем оказывается есть скрытые от всех параметры, не скрытые а просто не описанные в настоящей инструкции.
Кому интересно прилагаю.


PH03 Активация сторожевого таймера Заводское значение: 0
Диапазон 00 – 02 Шаг 1
Значение При обрыве линии связи
00: не активирован
01: преобразователь останавливается, сигнал индикации ошибки не появляется.
02: появится сигнал индикации nF, и преобразователь останавливается


PH04 Время сторожевого таймера Заводское значение: 5.0 сек Диапазон 0,0 – 100,0 сек Шаг 0.1

Ошибки которые возникают при изменении этих параметров.

nF0 («108»)
nF1 («109»)
nF2 («110»)
nF3 («111») Отсутствует сигнал цифровой сети при остановке, при разгоне, при торможении, в рабочем режиме соответственно 1. Время между сообщениями, передаваемыми по цифровой сети, превысило пороговое значение, установленное в параметре PH04
2. Обрыв цепи цифровой сети 1: Увеличить значение параметра PH04
2. Увеличить частоту посылки сообщений по цифровой сети
3. Установить значение параметра PH03 в значение 0
4: Устранить обрыв

Всем удачи


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 18:19   #12
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: EASYDRIVE ISD222U43B

Желание делиться информацией приветствуется, но немного сумбурно написано, недопонял...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 08:36   #13
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: EASYDRIVE ISD222U43B

Я думаю так понятней будет.
Изображения
Тип файла: jpg Скрытые параметры.jpg (137.5 Кбайт, 163 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Переменные.rar (397 байт, 60 просмотров)


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 08:39   #14
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: EASYDRIVE ISD222U43B

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ.

Но данный частотник не удалось запустить полностью.
1 Дискретный выход 1 частотник, недоработка КИТАЙСКАЯ.
Вложения
Тип файла: pdf ESY DRIVE_seriya_mini.pdf (1.41 Мбайт, 164 просмотров)


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024