Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как в smlogix считать переменную, например значение с аналогового входа, один раз и, независимо от его последующих показаний, работать с первым считанным значением.

Нужно вне зависимости от изменения этого значения, производить математические вычисления с первым значением.

Как контроллеру(в моем случае Trim5) «запомнить» то, первое значение аналогового входа и работать с ним как с константой?

Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 08:08   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменная и константа

например
Изображения
Тип файла: png 2019-09-07_11-07-26.png (53.8 Кбайт, 181 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 19:43   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменная и константа

А каким образом определяется «первое» значение?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 01:03   #4
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменная и константа

Нажатием на кнопку «старт цикла». Попробую триггер из рекомендации выше. Благодарю за ответ. Надеюсь получится.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024