Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.04.2017, 12:37   #1
Temporal
Новичок
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию LON "Сбой сетевого модуля"

Добрый день!
На объекте на довольно большом количестве контроллеров Pixel 2511 периодически появляется системная авария "Сбой сетевого модуля" (установлены LON-модули). Период появления аварии различный, от нескольких минут до нескольких часов. Статус LON-модуля при этом находится в состоянии Enable/Online.
Я так понимаю, что происходит какой то сбой в работе сетевого модуля, и модуль перезапускается с отображением системной аварии.
Подскажите с чем может быть связана данная ситуация. Может ли сбой быть связан с ошибками в сетевом обмене, или это может быть только какой то физический сбой (перегрев, нестабильное/повышенное/пониженное напряжение питания и т.п.)?
Заранее благодарю за ответ.
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 12:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: LON "Сбой сетевого модуля"

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
Добрый день!
На объекте на довольно большом количестве контроллеров Pixel 2511 периодически появляется системная авария "Сбой сетевого модуля" (установлены LON-модули). Период появления аварии различный, от нескольких минут до нескольких часов. Статус LON-модуля при этом находится в состоянии Enable/Online.
Я так понимаю, что происходит какой то сбой в работе сетевого модуля, и модуль перезапускается с отображением системной аварии.
Подскажите с чем может быть связана данная ситуация. Может ли сбой быть связан с ошибками в сетевом обмене, или это может быть только какой то физический сбой (перегрев, нестабильное/повышенное/пониженное напряжение питания и т.п.)?
Заранее благодарю за ответ.
Авария отражает сам факт, что модуль был перезапущен из-за детектирования проблем. Что за проблемы - неизвестно, вплоть до того, что сам нейрон-чип сказал, что требуется перезапуск по его внутренним соображениям (сбой конфигурации, например).

Если на работу диспетчеризации не влияет, то поищите немного и если не найдёте, запретите эту аварию, чтобы глаза не мозолила. Иначе нужно проходиться по сети диагностическими сканерами (денег стоят немалых).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024