По умолчанию Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт

IMG_6203.jpg

IMG_6204.jpg

IMG_6206.jpg

Проблема от проекта не зависит. На видео проект из одного вашего макроса и входа.
При добавлении в проект элементов из Smart, SmLogix не может загрузить проект в контроллер. Ругается вот так:
2016-05-19.png

Подключил контроллер в интернету. При попытке обновиться, ругается на то что не может найти обновление...

С флешки еще не пытался обновлять. Где взять последнюю прошивку?
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Проблема от проекта не зависит. На видео проект из одного вашего макроса и входа.
При добавлении в проект элементов из Smart, SmLogix не может загрузить проект в контроллер. Ругается вот так:
Вложение 3322

Подключил контроллер в интернету. При попытке обновиться, ругается на то что не может найти обновление...

С флешки еще не пытался обновлять. Где взять последнюю прошивку?
Какой версии SMLogix вы используете?

Софт у вас и так последний, какое именно сообщение выдаёт контроллер, "обновлений не найдено" или "сервер обновлений не найден"?

Вам нужно использовать свежий 3.27 лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:53   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Софт у вас и так последний
Да не последний - последний в Лоджике лежит software_265.596_armel.deb
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 17:09   #4
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой версии SMLogix вы используете?

Софт у вас и так последний, какое именно сообщение выдаёт контроллер, "обновлений не найдено" или "сервер обновлений не найден"?

Вам нужно использовать свежий 3.27 лоджик.
При всем моем уважении, но вы как-то странно воспринимаете информацию. В той тебе, откуда вы вырвали это сообщение, я написал что лоджик у меня последний.

Контроллер выдавал ошибку по связи. Не помню точно но смысл в том что он не мог соединиться.
Хотя там сетевых настроек всего-ничего. Я его подключил к роутеру 192.168.0.1 в этой же подсети был и контроллер. Сервер ДНС пробовал ставить 8.8.8.8 и 192.168.0.1 и тот что был по-умолчанию. Без разницы.
На роутере инет был.

Так или иначе, контроллер получилось обновить через лоджик. После этого стало возможно загружать блоки смарт в контроллер.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024