По умолчанию Pixel 2511-02-0 проблема с AI

серийник 186186

где-то такая тема уже была, но не смог найти.
лежит на столе пиксель, довольно старый, но не суть.
подключаю на AI три РТ1000
измеряю напряжение
AI0 - 0.773V
AI1 - 0.989V
AI2 - 1.719V
все РТ1000 исправны и показывают 25°С на пикселе 1211 и там напряжение на всех портах 1.2V примерно
фотки - это его.
это раз.

два.
сегодня на объекте новый пиксель 2511-02-0. серийник не списал, но если надо - спишу.
Плавают показания датчиков. Чуть пошевелишь разъемы - и все поплыло, вплоть до обрыва.
На всех датчиках разные коды АПЦ в лоджике. Хотя установка стоит, в помещении жара, градусов 30 на всех датчиках д.б. +/-, а там от +5 до +15 и все пляшет, благо пока лето..

куда смотреть?
что паять?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160712_173921.jpg (529.5 Кбайт, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160712_173943.jpg (482.0 Кбайт, 58 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 16:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
серийник 186186

где-то такая тема уже была, но не смог найти.
лежит на столе пиксель, довольно старый, но не суть.
подключаю на AI три РТ1000
измеряю напряжение
AI0 - 0.773V
AI1 - 0.989V
AI2 - 1.719V
все РТ1000 исправны и показывают 25°С на пикселе 1211 и там напряжение на всех портах 1.2V примерно
фотки - это его.
это раз.

два.
сегодня на объекте новый пиксель 2511-02-0. серийник не списал, но если надо - спишу.
Плавают показания датчиков. Чуть пошевелишь разъемы - и все поплыло, вплоть до обрыва.
На всех датчиках разные коды АПЦ в лоджике. Хотя установка стоит, в помещении жара, градусов 30 на всех датчиках д.б. +/-, а там от +5 до +15 и все пляшет, благо пока лето..

куда смотреть?
что паять?
Смотреть, что умерло надо. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/

По поводу номера два, нужно посмотреть, не идёт ли какой ток большой через аналоговую землю. Т.е. всё ли в порядке с разводкой земли. Ну либо там разъём настолько закис, что капец.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 19:31   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотреть, что умерло надо. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/

По поводу номера два, нужно посмотреть, не идёт ли какой ток большой через аналоговую землю. Т.е. всё ли в порядке с разводкой земли. Ну либо там разъём настолько закис, что капец.
не, тока нету. специально только одна веревка с массы на клеммник с датчиками. и никакой больше рядом.
разъемы в кислоте выкупать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 19:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не, тока нету. специально только одна веревка с массы на клеммник с датчиками. и никакой больше рядом.
разъемы в кислоте выкупать?
Даже не знаю, т.к. точечно закисший разъём видел всего один раз за 12 лет. Если у вас то же самое, то это будет второй раз.

Ну, исключая случаи, когда закис буквально весь контроллер. Там всё ясно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 08:31   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Даже не знаю, т.к. точечно закисший разъём видел всего один раз за 12 лет. Если у вас то же самое, то это будет второй раз.

Ну, исключая случаи, когда закис буквально весь контроллер. Там всё ясно)
контроллер новый, из коробки, ящик собран пару недель назад, на объекте пробыл всего-ничего. шкаф айпишный. в помещении. ну теоретически могло конечно пыли натащить, но не воду, это точно.


если не трудно киньте картинку с расположением элементов на кросс-плате, сверху и снизу, зрение уже не торт, с часовой лупой искать где что находится очень утомительно..

не вижу на схеме элементов VD8-VD14 хотя соединения явно с AI0-AI4
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160713_103250.jpg (546.7 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 13:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
контроллер новый, из коробки, ящик собран пару недель назад, на объекте пробыл всего-ничего. шкаф айпишный. в помещении. ну теоретически могло конечно пыли натащить, но не воду, это точно.
Попробуйте пропаять клеммник. Чисто на тот случай, если безсвинцовый припой плохо припаялся. Там сразу это видно будет, как пайку разогреть. Я уверен на все 100%, что всё ок, но для чистоты души можно проверить.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если не трудно киньте картинку с расположением элементов на кросс-плате, сверху и снизу, зрение уже не торт, с часовой лупой искать где что находится очень утомительно..
Скриншот с шелкографии будет ещё хуже, чем живая плата в руках))


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не вижу на схеме элементов VD8-VD14 хотя соединения явно с AI0-AI4
Со схемами только так, как есть. На них указаны те элементы, замена которых в полевых условиях имеет смысл. Потому как если неисправность проходит дальше, то там уже с высокой вероятностью мега выгорает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:48   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
контроллер новый, из коробки, ящик собран пару недель назад, на объекте пробыл всего-ничего. шкаф айпишный. в помещении. ну теоретически могло конечно пыли натащить, но не воду, это точно.
Кстати, ранее не обратил внимание, но контроллеру на фото наверное лет 5-6 уже. Как получилось, что он стал новым из коробки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:28   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, ранее не обратил внимание, но контроллеру на фото наверное лет 5-6 уже. Как получилось, что он стал новым из коробки?
никак. на всех фотках старый 25й пиксель.

новый еще не фотал. завтра проеду поменяю на свежий, и покажу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 14:20   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

снял, сфотал
https://goo.gl/photos/gpYLdcFKpnJjDmdk8

вопщем причину видно - белесые следы по всей плате, похоже какой-то активный флюс плохо смыт и покрыт лаком. посмотрел серийник - похоже что это уже довольно старый пиксель, как он попал ко мне под видом нового? разве что новосиб сплавил какие-то складские зависшие остатки..
прогрел пару разъёмов, под клемниками и под линейкой для дисплея. отмыл высушу посмотрю еще.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:31   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
снял, сфотал
https://goo.gl/photos/gpYLdcFKpnJjDmdk8

вопщем причину видно - белесые следы по всей плате, похоже какой-то активный флюс плохо смыт и покрыт лаком. посмотрел серийник - похоже что это уже довольно старый пиксель, как он попал ко мне под видом нового? разве что новосиб сплавил какие-то складские зависшие остатки..
прогрел пару разъёмов, под клемниками и под линейкой для дисплея. отмыл высушу посмотрю еще.
Контроллеру уже года два-три. Но отметка о визуальном контроле есть, эту белёсость не пропустили бы. Она точно под лаком?

Не встречалась раньше такое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 17:05   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллеру уже года два-три. Но отметка о визуальном контроле есть, эту белёсость не пропустили бы. Она точно под лаком?

Не встречалась раньше такое.
мыл flux-off и теплой водой с фейри - следы остались. завтра поковыряю лак..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 17:21   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мыл flux-off и теплой водой с фейри - следы остались. завтра поковыряю лак..
Ещё такая тема, что мы не пользуем активный флюс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 18:29   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ещё такая тема, что мы не пользуем активный флюс.
п/п сами делаете или на стороне?
може эта пакость под зеленкой, прям на меди лежит..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 18:49   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
п/п сами делаете или на стороне?
може эта пакость под зеленкой, прям на меди лежит..
Текстолит сами не делаем, конечно. Травление тоже не у нас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 06:50   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

вопщем если хорошо греть, то эта пакость исчезает с мест не покрытых медью и тонких дорожек. возможно я просто полигоны не могу прогреть - но это однозначно что-то под лаком или под зеленкой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 17:50   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

взял фен и прогрел как следует.
все исчезло.
AI стали работать нормально. эффект от механического воздействия на плату исчез.
какой-то технологический косяк.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 20:27   #17
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
эффект от механического воздействия на плату исчез.
какой-то технологический косяк.
Непропай. Холодная пайка, либо в процессе транспортировки\монтажа уронили.

С этого и надо было начинать.

Всё хорошо, что хорошо закончилось


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:50   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопщем если хорошо греть, то эта пакость исчезает с мест не покрытых медью и тонких дорожек. возможно я просто полигоны не могу прогреть - но это однозначно что-то под лаком или под зеленкой.
Антистатический лак не растворяется, только выгорает. Покрыто им всё, кроме контактных площадок разъёмов. Не обратили внимание, лак выгорел в тех местах, где вы грели?

Про мехвоздействие Сергей прав, это действительно повреждение пайки, накакая гадость такого эффекта не даст.

Может быть контроллер хорошо поморозили? Безсвинцовый припой очень хрупок на хороших морозах. Мож и с лаком что-то происходит? типа, скукоживается и местами отстаёт от платы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 17:37   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Антистатический лак не растворяется, только выгорает. Покрыто им всё, кроме контактных площадок разъёмов. Не обратили внимание, лак выгорел в тех местах, где вы грели?

Про мехвоздействие Сергей прав, это действительно повреждение пайки, накакая гадость такого эффекта не даст.

Может быть контроллер хорошо поморозили? Безсвинцовый припой очень хрупок на хороших морозах. Мож и с лаком что-то происходит? типа, скукоживается и местами отстаёт от платы.
ну хз. если этот пиксель и висел где на морозе, то только под питанием в айпишном шкафу и на чердаке. это в моих руках. и где и как он побывал ранее их - кто ж знает?
вопщем не буду больше покупать в новосибе.

насчет прогрева. я грел обычным пром.феном, воздушного паяла у меня нету. перед этим все разъемы прогрел простым паяльником. эффект воздействия оставался.

и: если бы дело было в низкой температуре, то эта белесая фигня была бы везде, а не только под разъемами. имхо - химия. спинным мозгом чую.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 25.07.2016 в 17:51
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 19:19   #20
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02-0 проблема с AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Плавают показания датчиков. Чуть пошевелишь разъемы - и все поплыло, вплоть до обрыва
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
имхо - химия.
Одно с другим не сочетается, головным мозгом чую
А вот отвал деталей - это да, это запросто. Лучше конечно мелким паяльником, да под микроскопом ... Феном могли и не до конца прогреть. Прихватилось - а потом опять отвалится...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024