Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.05.2013, 20:16   #1
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

И еще вопрос AI3 и AI4 для датчиков NTC какого сопротивления? В списке тип датчика нет значения для NTC 10k.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.05.2013 в 00:42
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 00:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
И еще вопрос AI3 и AI4 для датчиков NTC какого сопротивления? В списке тип датчика нет значения для NTC 10k.
Эти входы измеряют сопротивление до 20k


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 17:40   #3
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эти входы измеряют сопротивление до 20k
Хорошо, а какой тип выставлять? В макросе sensor v2.1m есть тип с 00 по 13 и не одного касающегося NTC. Или есть отдельный макрос по этому типу датчика? Киньте ссылку пожалуйста.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 18:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
Хорошо, а какой тип выставлять? В макросе sensor v2.1m есть тип с 00 по 13 и не одного касающегося NTC. Или есть отдельный макрос по этому типу датчика? Киньте ссылку пожалуйста.
Какой у вас именно датчик и в каком диапазоне температур вы его используете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 03:57   #5
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой у вас именно датчик и в каком диапазоне температур вы его используете?
TGK-330. Диапозон 0-30 градусов.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от oldyem Посмотреть сообщение
TGK-330. Диапозон 0-30 градусов.
Согласно гуглу, этот датчик имеет при 0С сопротивление 12500 ом, при 30С - 10000 ом. Соответственно в допустимые пределы укладывается.

Уравнение прямой посчитаю чуть позже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 10:48   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Согласно гуглу, этот датчик имеет при 0С сопротивление 12500 ом, при 30С - 10000 ом. Соответственно в допустимые пределы укладывается.

Уравнение прямой посчитаю чуть позже.
не работает с ним, приходится вешать в параллель.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 12:21   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уравнение прямой посчитаю чуть позже.
Макрос для семейства датчиков TG-330 (TG-K330, TG-A330)

http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=597#post597


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.06.2013 в 11:05
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 12:21   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не работает с ним, приходится вешать в параллель.
Можете пояснить, что вы имеете ввиду?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 17:24   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете пояснить, что вы имеете ввиду?
резистор в 10кОм или около того параллельно тгкашке. чтоб на краю диапазона контроллировать обрыв


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:36   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
резистор в 10кОм или около того параллельно тгкашке. чтоб на краю диапазона контроллировать обрыв
Можете чуть подробнее про обрыв и диапазон?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:40   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

0°С - 15кОм
+30°С - 10кОм

соответственно как только 330я оказывается в минусе так сразу выпадает из допустимого диапазона сопротивлений NTC входа


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:34   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
0°С - 15кОм
+30°С - 10кОм

соответственно как только 330я оказывается в минусе так сразу выпадает из допустимого диапазона сопротивлений NTC входа
Для датчика 0..30С отрицательные значения и так недопустимы. Если нужен минус, то покупайте с диапазоном -30..30С, он тоже 10..15кОм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 14:46   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

для 330го минус это просто вне линейной зоны. и только. что значит недопустимы?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 16:14   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для 330го минус это просто вне линейной зоны. и только. что значит недопустимы?
Ну это примерно как пить воду температурой 80С. Вроде бы и можно. Но как-то не хочется. Но кто-то пьёт.

TG-K - канальный датчик. Мне представляется так: если у меня за калорифером минус, то -0.1 это или -10, разница уже не большая. А наружку измерять я буду 330-м датчиком с диапазоном -30..30


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 18:00   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну это примерно как пить воду температурой 80С. Вроде бы и можно. Но как-то не хочется. Но кто-то пьёт.

TG-K - канальный датчик. Мне представляется так: если у меня за калорифером минус, то -0.1 это или -10, разница уже не большая. А наружку измерять я буду 330-м датчиком с диапазоном -30..30
а мне представляется что любой гопстопный вент на несколько минут обгонит любой электрокалорифер. криминала нету, все штатно, но авария.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 18:58   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а мне представляется что любой гопстопный вент на несколько минут обгонит любой электрокалорифер. криминала нету, все штатно, но авария.
Проще поставить изначально нормальный датчик и не париться с этим. Или ввести 60..120-секундную задержку на аварию датчика.

Калориферу даст время догреть, но не даст время сгореть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 17:46   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

простота - слишком неопределенный фактор чтоб о нем вести речь в рамках этой темы.
что до сути темы - можно и задержку, но с ней можно и не успеть. туда или сюда.
а параллельный резистор решает задачу кардинально.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 17:00   #19
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Спасибо!
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 17:13   #20
oldyem
Member
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Красноярск
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы для NTC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а параллельный резистор решает задачу кардинально.
Допустим я поставил в парралель резистор в 10кОм. В итоге я получаю изменение сопротивления от 6 до 5 кОм. Так в стандартном макросе все равно нет значения для данного типа датчика. Поэтому я и просил дать ссылку на макрос.
oldyem вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024