возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
возможно ли реализовать звонок с модема (GSM модем iRZ ES90iPU или аналогичный) на телефон?
Проблема в том что в связи со спецификой сотовой сети на местности SMS то приходят сразу, а бывает через 30-60 минут. Эта задержка критична Вызов реализуется сразу а там дежурный пусть разбирается.... |
30.03.2017, 12:11 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
Просто так не получится.
Есть вариант использования at-совместимого модема в rs485 или 232, и написания для него своей прикладной программы на с++, чтобы слать АТ-команды в порт. Тогда можно будет позвонить. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.03.2017, 13:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
Включите GPRS модем, заведите бота в телеграм, шлите через него сообщения.
|
31.03.2017, 02:22 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
Цитата:
Обычно модемы умеют только data call. Другими словами, если вам на телефон позвонит модем, вы увидите входящий data call (эта функция должна быть отрыта у оператора), но ответить на него не сможете. Data call умеет выполнять SMH2010 на AT-совместимых модемах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2017, 12:21 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
Цитата:
Цитата:
А модемы по умолчанию делают data call (CSD), но голосовой умеют все - достаточно добавить точку с запятой (;) после номера в команде ATD. Кстати телефоны тайком от нас её тоже добавляют. |
||
02.04.2017, 02:16 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |