|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2014, 15:55 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
сегнетик vs частотник данфос
обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы вход на данфосе по умолчанию 0-10V (((( |
28.10.2014, 16:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2014, 16:43 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
думал что я туплю, но и у других монтажников есть такие аварии...
а как долго аналоговый выход протерпит перегрузку ? |
28.10.2014, 16:50 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
Ровно как написано в РЭ. Вечно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2014, 22:25 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
А вы уверены, что у вас на частотнике вход как 0-10В, а не 4-20мА сконфигурирован? Сколько уж понацеплял Данфосов, такой проблемы ни разу не было. Последний неделю ровно назад подцепил, Микрик - все ОК, как всегда.
Проверьте-ка DIPчики на всякий-який. P.S Какую клемму пользуете? 53 переключается U/I, 60, если не ошибаюсь - только токовая. |
29.10.2014, 07:11 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
клемы 53-55, дип 4 на данфос внизу
|
29.10.2014, 14:25 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
Цитата:
|
|
29.10.2014, 17:12 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
|
06.11.2014, 06:32 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
в том то и дело что перегрузку дают 6 данфосов, на пикселе 2 и на мс 4
везде поставил сопротивления, пока работают |
14.11.2014, 08:15 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: сегнетик vs данфос
Такая же проблема с Данфосами, правда иногда. И иногда бывает с другими устройствами, например привода клапанов. После сброса исчезает, вообще появление не регулярно.
|