|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.01.2022, 11:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
Добрый день
Подскажите, возможно ли создать шлюз между LAN и tap0 на контроллере Matrix ? Иными словами - возможно ли "видеть" не только удаленный контроллер, но и другие сетевые устройства, подключенные в его порт LAN Речь идет не о Modbas TCP, интересует именно связь с другими устройствами через Matrix в качестве шлюза. |
20.01.2022, 11:52 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
Цитата:
2) Если вы умеете в Линукс, то выполнить вашу задачу можно. 3) Как - не спрашивайте, см. пункт (1) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.01.2022, 12:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
|
20.01.2022, 18:20 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
|
20.01.2022, 18:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
Цитата:
проще взять какой-нить микротик |
|
20.01.2022, 18:31 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix
Смотря как нагружать будете. Например, если шлюзовать 1 байт в 100 лет, нагрузка будет нулевая.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |