Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.10.2019, 14:08   #1
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Какая-то непонятная проблема при компиляции

Добрый день.
Написал проект для Pixel2511-02 версия SMlogix 3.30.0259, который считывает по RS485 ModBus RTU с двух устройств параметры, обрабатывает их и обработанные данные уже SCADA система с компьютера забирает обработанные данные уже через сеть Ethernet с Pixel2511-02. Получается что почему-то несколько проблем выскакивает, которые вооооообще никак не решаются, даже когда заново проект пишу, все равно какие-то грабли получается:
1) Не входит в некоторые меню. В самом SMlogix заходит везде как положено, а когда уже заливаю в Pixel там в меню не получается в некоторые подменю зайти.
2)Связь почему-то с устройством модуль SlaveX(Link) показывает все нормально, без ошибок, но почему-то то команды не доходят до устройства "DeepSeaContol", то наоборот не могу получить данные с устройства "DeepSea". При этом при всем связь с устройством "Мультиметр" без проблем, все данные приходят и все отображает отлично.

Как можно решить эти проблемы? Почему возникают такие проблемы?

P.S.: провод витая пара UTP-5E, расстояние до устройств метра три, на концах стоят согласующие резисторы 100 Ом. Уже разные версии SMlogix пробовал 3.27, 3.28, 3.30. Разные прошивки во вложении.
Вложения
Тип файла: psl DeepSea (ver 3.30).psl (489.9 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: psl DeepSea (ver 3.28).psl (619.5 Кбайт, 12 просмотров)
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2019, 14:36   #2
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Причем заметил такую вещь, что если вообще убрать устройство "Мультиметр" COM1, то все работает нормально без глюков. В чем может быть проблема?
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 11:49   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Добрый день!

Цитата:
1) Не входит в некоторые меню. В самом SMlogix заходит везде как положено, а когда уже заливаю в Pixel там в меню не получается в некоторые подменю зайти.
Какие именно переходы у вас не работают? Сейчас актуальная версия 3.30.262, отформатируйте из под нее контроллер и загрузите программу, проверял в этой версии - проблем с переходами не увидел


Цитата:
Связь почему-то с устройством модуль SlaveX(Link) показывает все нормально, без ошибок, но почему-то то команды не доходят до устройства "DeepSeaContol", то наоборот не могу получить данные с устройства "DeepSea". При этом при всем связь с устройством "Мультиметр" без проблем, все данные приходят и все отображает отлично.
У вас на два устройства идут одинаковые настройки, в т.ч. адреса, почему? Настройки мультиметра вынесены в отдельный экран и возожно вы ему задаете другой адрес, но по умолчанию у всех трех устройств адрес 11, сделайте разные адреса.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 28.10.2019 в 15:58
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 15:53   #4
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Добрый день.
1) Версия программы SMlogix 3.30.0259, переходы не работают ДГУ->Связь, иногда ДГУ->Состояние, иногда ДГУ->Команды, и часто не работает Мультиметр->Связь. От чего зависит, не могу понять, если карту памяти адресации ModBus меняешь, то почему-то разные переходы перестают работать. В ходе экспериментов уже загружал заново прошивку из этой версии SMlogix, причем и старую версию ядра и последнюю, но не форматировал сам Pixel. В итоге не помогло.

2)Я знаю что там адреса одинаковые, это просто при копировании экрана забыл поменять настройки по умолчанию, поэтому при загрузке поменял адреса на самом уже Pixel в меню Мультиметр->ModBus. Если вы посмотрите то в версии прошивки 3.28, там с адресами все ОК. Это просто я версию 3,30 с нуля написал заново, думал может глюк пропадет, и при копировании экрана забыл просто поменять адрес.
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 16:00   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Давайте проверять из одной версии, сделайте, пожалуйста, это

Цитата:
Сейчас актуальная версия 3.30.262, отформатируйте из под нее контроллер и загрузите программу, проверял в этой версии - проблем с переходами не увидел


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 16:34   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сейчас актуальная версия 3.30.262, отформатируйте из под нее контроллер
Странный совет. Прошивки уже пару лет не менялись.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 16:42   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странный совет. Прошивки уже пару лет не менялись.


Я не знаю, какие манипуляции проводил пользователь с контроллером и какая там версия прошивки после трех версий лоджика осталась, даю исходные данные, от которых было бы удобно проработать этот вопрос.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 21:39   #8
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Отформатировал Pixel, не помогло.... Я вот думаю что SMlogix по моему использует технологию Adobe AIR, может его обновить надо? Просто когда я открываю SMART, то при первом входе в меню ДГУ или Мультиметр, он по началу показывает какие-то артефакты, и только потом уже спустя буквально секунду начинает отображать подменю нормально. Причем переустановка SMlogix не помогает решить проблему. К сожалению нет под рукой другого компьютера что-бы проверить компиляцию на другом компе.


Добавлено через 1 час 52 минуты

Почитал немного соседнюю ветку про версию SMlogix 3.30, понял что есть какие-то схожие проблемы с моими: тоже проблемы с менюшками и считыванием данных по сетям lonworks и modbus. Еще часто начало появляться окно точно не скажу как написано, но содержание типа "возможно произошли проблемы в программе при автосохранении, попробуйте сохранить проект под новым именем и открыть его заново"
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 11:18   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
Отформатировал Pixel, не помогло....
Надеюсь, из 262 версии?

Цитата:
Я вот думаю что SMlogix по моему использует технологию Adobe AIR, может его обновить надо?
По-хорошему обновить стоит

Цитата:
Просто когда я открываю SMART, то при первом входе в меню ДГУ или Мультиметр, он по началу показывает какие-то артефакты, и только потом уже спустя буквально секунду начинает отображать подменю нормально.
Именно при самом первом входе? На доли секунды и у меня появилось, этот эффект повторяется один раз после открытия смарта, но он не мешает загрузки и выполнению вашего проекта у меня на контроллере, но исследуем этот момент.

Цитата:
Еще часто начало появляться окно точно не скажу как написано, но содержание типа "возможно произошли проблемы в программе при автосохранении, попробуйте сохранить проект под новым именем и открыть его заново"
Сколько версий лоджика у вас установлено?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 19:14   #10
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Надеюсь, из 262 версии?
На прошлой неделе скачал 259 версию, из под нее отформатировал, не знал даже что уже 262 есть. Скачаю сейчас новую версию, попробую заново тогда завтра отформатировать.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По-хорошему обновить стоит
уже все обновил и flash и adobe air


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Именно при самом первом входе? На доли секунды и у меня появилось, этот эффект повторяется один раз после открытия смарта, но он не мешает загрузки и выполнению вашего проекта у меня на контроллере, но исследуем этот момент.
Да это проявляется при открытии меню только первый раз, подумал может из-за этого отваливаются потом менюшки



Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сколько версий лоджика у вас установлено?
Сейчас стоит 3.30.0259. Вот уже качаю новую версию, завтра буду пробовать на объекте. Пробовал в предыдущих версиях, не помогло решить проблему по считыванию данных по сети ModBus.
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 19:18   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
На прошлой неделе скачал 259 версию, из под нее отформатировал, не знал даже что уже 262 есть. Скачаю сейчас новую версию, попробую заново тогда завтра отформатировать.
Я в первом своем сообщении указал актуальную версию, ожидаю, пока обновитесь из под нее.

Цитата:
Да это проявляется при открытии меню только первый раз, подумал может из-за этого отваливаются потом менюшки
проект передал на исследование, но я все же склоняюсь, что эти вещи не связаны между собой.

Цитата:
Сейчас стоит 3.30.0259. Вот уже качаю новую версию, завтра буду пробовать на объекте. Пробовал в предыдущих версиях, не помогло решить проблему по считыванию данных по сети ModBus.
Я имел ввиду, сколько лоджиков установлено по умолчанию на компьютере? Должен быть один.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 11:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, сколько лоджиков установлено по умолчанию на компьютере? Должен быть один.
"Должен остаться один" (с) Logix MacLeod


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 21:19   #13
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Должен остаться один" (с) Logix MacLeod
Как узнать что он один ? В списке установленных программ его нет?
То есть только поиском в папках можно найти
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 21:21   #14
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Добрый день
Удалил лоджик свой. Скачал новый лоджик 262 и установил, из под него отформатировал PIxel. Уже другой проект переписал, с менюшками такая же проблема осталась, почему-то не проваливается в меню ДГУ-> ModBus, Состояние. Что делать не знаю. Причем уберешь или добавишь какие-нибудь регистры для считывания по RS485, и может еще перестанет куда-то пускать в другие менюшки уже.

Проект во вложении.
Вложения
Тип файла: rar CUM+AVR.rar (830.4 Кбайт, 10 просмотров)
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 23:55   #15
hellraider
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Также столкнулся с такой же проблемой.
Причём переходы по меню пропадают рандомно. В один раз в одни пункты меню не пускает, после перезапуска лоджика - в другие. Раза с пятого загрузит нормально. Приходится каждый раз проверять всё меню. Причем, только с Pixel, с SMH4 такой проблемы не замечено.
Одинаковая ситуация на двух системах win7 x32 и x64.
Пока откатился на версию 3.28.
hellraider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:13   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от hellraider Посмотреть сообщение
Также столкнулся с такой же проблемой.
Причём переходы по меню пропадают рандомно. В один раз в одни пункты меню не пускает, после перезапуска лоджика - в другие. Раза с пятого загрузит нормально. Приходится каждый раз проверять всё меню. Причем, только с Pixel, с SMH4 такой проблемы не замечено.
Одинаковая ситуация на двух системах win7 x32 и x64.
Пока откатился на версию 3.28.
Когда натыкаетесь на неправильную работу, пакуйте и присылайте папку %TEMP%\sm_logix после загрузки такого вот неудачного проекта.

Загрузили, напоролись - сразу папку в архив и на почту.

Это поможет нам найти проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:32   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
Добрый день
Удалил лоджик свой. Скачал новый лоджик 262 и установил, из под него отформатировал PIxel. Уже другой проект переписал, с менюшками такая же проблема осталась, почему-то не проваливается в меню ДГУ-> ModBus, Состояние. Что делать не знаю. Причем уберешь или добавишь какие-нибудь регистры для считывания по RS485, и может еще перестанет куда-то пускать в другие менюшки уже.

Проект во вложении.
На моей системе этот проект также работает, все переходы работают, в частности переход в modbus и в состояние.

На другой машине пробовали, желательно чтоб компьютер обычного пользователя, без спец.софта?

И ожидаем указанные архивы


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 23:14   #18
hellraider
Новичок
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда натыкаетесь на неправильную работу, пакуйте и присылайте папку %TEMP%\sm_logix после загрузки такого вот неудачного проекта.

Загрузили, напоролись - сразу папку в архив и на почту.

Это поможет нам найти проблему.
Во вложении три разных архива загрузки одного и того же проекта, с разной степенью глючности переходов по меню.
Вложения
Тип файла: zip sm_logix1.zip (576.0 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: zip sm_logix2.zip (569.7 Кбайт, 4 просмотров)
Тип файла: zip sm_logix3.zip (576.5 Кбайт, 14 просмотров)
hellraider вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024