Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.06.2019, 23:01   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Не появляется системное меню

Здравствуйте. Подскажите что можно с этим сделать:
Есть контроллер (SMH4) с уже загруженным проектом. Входит в системное меню как обычно, но после некоторого времени (это 3 часа и более) вдруг он не хочет более туда заходить. Нажимаю две кнопки налево-направо и основной экран будто замирает, секунды на часах перестают двигаться, как на паузу поставили. (?)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 10:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите что можно с этим сделать:
Есть контроллер (SMH4) с уже загруженным проектом. Входит в системное меню как обычно, но после некоторого времени (это 3 часа и более) вдруг он не хочет более туда заходить. Нажимаю две кнопки налево-направо и основной экран будто замирает, секунды на часах перестают двигаться, как на паузу поставили. (?)
Если есть исходный проект, то форматируйте контроллер. Это проще и быстрее, чем разбираться в том, что произошло. Сам по себе случай единичный, поэтому особого интереса для техподдержки не представляет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 11:50   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите что можно с этим сделать:
Есть контроллер (SMH4) с уже загруженным проектом. Входит в системное меню как обычно, но после некоторого времени (это 3 часа и более) вдруг он не хочет более туда заходить. Нажимаю две кнопки налево-направо и основной экран будто замирает, секунды на часах перестают двигаться, как на паузу поставили. (?)
Из этого также следует, что он как-то развисает, вероятно сбросом питания)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 11:59   #4
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если есть исходный проект, то форматируйте контроллер. Это проще и быстрее, чем разбираться в том, что произошло. Сам по себе случай единичный, поэтому особого интереса для техподдержки не представляет.
Завтра попробую.


Добавлено через 55 секунд

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Из этого также следует, что он как-то развисает, вероятно сбросом питания)
Да верно. Сброс по питанию, далее 2-3 часа и все тоже самое.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 13:15   #5
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Было такое и не раз. В чем проблема не выяснил. ПЛК мог работать от одного часа, до 3 суток без зависаний. Покурил форум, в какой теме проблему решили заменой блока питания. Заменил и я. Проблема исчезла. Ставил нормальный , до этого стоял какой то душманский самый дешевый. Модель указывать не буду.

Последний раз редактировалось Ilya J., 19.06.2019 в 13:32
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 14:02   #6
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Было такое и не раз. В чем проблема не выяснил. ПЛК мог работать от одного часа, до 3 суток без зависаний. Покурил форум, в какой теме проблему решили заменой блока питания. Заменил и я. Проблема исчезла. Ставил нормальный , до этого стоял какой то душманский самый дешевый. Модель указывать не буду.
Буду иметь в виду. Сейчас БП фирмы овен.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 15:11   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Буду иметь в виду. Сейчас БП фирмы овен.
Модель не скажете? Попробуем повторить проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 16:52   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модель не скажете? Попробуем повторить проблему.
БП60К это у них из новой линейки.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 15:30   #9
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Обновил образ Linux с форматированием, перезалил проект - нет результата! Так же заменил БП на delta тоже не помогло. На всякий случай снял осциллограмму с БП овен (нагрузка - резистор 30 Ом), цена деления амплитуды 50мВ.

Может это как то связано с малым временем цикла - 13мс?
Изображения
Тип файла: jpg БП.jpg (508.7 Кбайт, 30 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 15:50   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Обновил образ Linux с форматированием, перезалил проект - нет результата! Так же заменил БП на delta тоже не помогло. На всякий случай снял осциллограмму с БП овен (нагрузка - резистор 30 Ом), цена деления амплитуды 50мВ.

Может это как то связано с малым временем цикла - 13мс?
Что еще находится на блоке питания помимо контроллера? Есть возможность исключить все остальное?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 15:53   #11
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что еще находится на блоке питания помимо контроллера? Есть возможность исключить все остальное?
Да, устр-во ввода/вывода, попробую его исключить.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 15:57   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Да, устр-во ввода/вывода, попробую его исключить.
И напряжение не проседает?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 16:05   #13
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И напряжение не проседает?
Если имеете в виду при подключении уст-ва ввода/вывода, то нет не проседает.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 16:34   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Если имеете в виду при подключении уст-ва ввода/вывода, то нет не проседает.
Имел ввиду в целом, просто вроде как исследуем, а о надежности питания не поговорили.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 18:12   #15
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Имел ввиду в целом, просто вроде как исследуем, а о надежности питания не поговорили.
И в целом нормально все по питанию.

Попробовал отключить ввод/вывод. 2 часика где то SMH потарахтел - полет нормальный). Теперь запитал оба устройства отделными БП, поставлю на ночь, завтра видно будет. Но подозреваю что что-то с ehernet-om не то.. ведь ввод и вывод к контроллеру подключается посредством этого интерфейса.

Еще может как вариант это некий глюк из-за того что регистры опрашиваются через каждые 13 мс. Протокол использую modbus TCP.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 08:59   #16
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Блин всю ночь проработало и ничего не зависает.При этом испытания проводились просто на столе. Это получается ввод/вывод в питание так срет чтоль?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 09:28   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Блин всю ночь проработало и ничего не зависает.При этом испытания проводились просто на столе. Это получается ввод/вывод в питание так срет чтоль?
на последнем промобъекте смш4 с кучей слейвов среди них и пч на 75кВт с фильтрами на входе и выходе скорейвсего в результате каких-то действий заводчан, хотя они как всегда ничего не делали и вообще ни при делах, выжгло 485 порт на этом пч. благо поставщик не стал выкручивать руки и поменял плату по гарантии.
притом у смш4 стоит три овеновских АС5 по одному на три ветки 485го. одна ветка идёт транзитом на пч через шкаф со слевами, там тоже стоит АС5. сейчас поставил АС5 и у пч.
плюс везде повесил кабельные ферриты, на все веревки входящие и уходящие во всех шкафах. плюс отдельно повесил ферриты на питание всех АС5 и на выходы всех АС5.
пару катаклизмов в виде ураганов и гроз уже пережило без сбоев.
кстати, был еще непонятный случай. на месте одного из АС5 у смш4 раньше стоял АС3, чтоб использовать 232й порт. так вот, он сгорел очень хитро, по входу на его RX появилось -5В и это приводило к красному экрану смерти на смш4. но он остался жив.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 09:58   #18
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
... везде повесил кабельные ферриты, на все веревки входящие и уходящие во всех шкафах. плюс отдельно повесил ферриты на питание ...
Очень интересуюсь:
Какие поставили ферриты? Кольца? Какие - диаметр, марка, проницаемость? Чем руководствовались при выборе? Или поставили то, что было под рукой?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 10:55   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Блин всю ночь проработало и ничего не зависает.При этом испытания проводились просто на столе. Это получается ввод/вывод в питание так срет чтоль?
Когда случается зависание, контроллер продолжает опрашивать модуль ввода/вывода?

Если при зависании нажать "ESC", изображение "отвисает"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 11:21   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Очень интересуюсь:
Какие поставили ферриты? Кольца? Какие - диаметр, марка, проницаемость? Чем руководствовались при выборе? Или поставили то, что было под рукой?
забил в гугль, посмотрел картинки, потом поглядел что есть в местных магазинах и купил что было. выбирал по диаметру кабеля.
какие-то такие http://ferrite.ru/products/tdk/Zcat/ или похожие


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.06.2019, 13:14   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
И в целом нормально все по питанию.

Попробовал отключить ввод/вывод. 2 часика где то SMH потарахтел - полет нормальный). Теперь запитал оба устройства отделными БП, поставлю на ночь, завтра видно будет. Но подозреваю что что-то с ehernet-om не то.. ведь ввод и вывод к контроллеру подключается посредством этого интерфейса.

Еще может как вариант это некий глюк из-за того что регистры опрашиваются через каждые 13 мс. Протокол использую modbus TCP.
Есть вероятность, что с самим кабелем, что-то не то?

Спрашиваю, потому что был случай, правда не исследованный мной, начали кидать диспетчеризацию и повтыкали патчкорда в порты, после этого контроллер(не сегнетикс) зависал.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 14:35   #22
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Когда случается зависание, контроллер продолжает опрашивать модуль ввода/вывода?

Если при зависании нажать "ESC", изображение "отвисает"?
Да опрос продолжается все работает. ESC - да отвисает. Как будто ОС виснет а сама программа как выполнялась так и выполняется.


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Есть вероятность, что с самим кабелем, что-то не то?

Спрашиваю, потому что был случай, правда не исследованный мной, начали кидать диспетчеризацию и повтыкали патчкорда в порты, после этого контроллер(не сегнетикс) зависал.
Это врятли т.к. пробовал два кабеля 1.5м и 3м.

Скорее всего видимо в итоге придется раздельно два устройства запитывать...
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 11:28   #23
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Подскажите можно ли в моем случае применить ФНЧ фильтр LC-типа по питанию для подавления помех от устройства вв/в чтобы не было никакого влияния на ПЛК по питанию? Так вообще делают, если да то как? Вставить ферритовое кольцо с n-колич. витков между нагрузкой и БП? Или тоже кольцо, но с конденсаторами по краям?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 18:50   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Подскажите можно ли в моем случае применить ФНЧ фильтр LC-типа по питанию для подавления помех от устройства вв/в чтобы не было никакого влияния на ПЛК по питанию? Так вообще делают, если да то как? Вставить ферритовое кольцо с n-колич. витков между нагрузкой и БП? Или тоже кольцо, но с конденсаторами по краям?
Давайте попробуем разобраться в том, что же у вас происходит.

Насколько я всё понимаю, контроллер у вас продолжает работать в штатном режиме, т.е. программа в нём выполняется, обмен по сети стабилен. Однако почему-то перестаёт работать системное меню. То самое замирание изображения - это отключение буфера экрана SMLogix и переключение на буфер системного меню. Лоджик перестаёт выводить, а системное меню не начинает выводить, поэтому и впечатление зависания.

Попробуйте сделать следующее:

1) Соберите систему в её глючном варианте.

2) Включите в системном меню отладочный режим.

3) Дождитесь "зависания"

4) Вызвав системное меню (т.е. то самое замирание изображения) попробуйте понажимать в нём экранные кнопки. Заранее сфотографируйте где что там находится и прямо нажимайте по фотографии. Вдруг системное меню на самом деле работает, но почему-то сломался вывод на экран.

5) Далее попробуйте вызвать экран калибровки, это повторное нажатие кнопок 7+0. Появляется экран или нет?

6) Далее, если всё тщетно, перезагружайте контроллер, в системном меню выгружайте логи на флешку и присылайте к нам.

Не уверен, что мы там увидим что-то полезное, но мало ли что. Да и все эти действия позволят понять, что на самом деле происходит с системным меню. Я не верю, что помехи по питанию могут дать подобный эффект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 23:01   #25
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Давайте попробуем разобраться в том, что же у вас происходит.

Насколько я всё понимаю, контроллер у вас продолжает работать в штатном режиме, т.е. программа в нём выполняется, обмен по сети стабилен. Однако почему-то перестаёт работать системное меню. То самое замирание изображения - это отключение буфера экрана SMLogix и переключение на буфер системного меню. Лоджик перестаёт выводить, а системное меню не начинает выводить, поэтому и впечатление зависания.

Попробуйте сделать следующее:

1) Соберите систему в её глючном варианте.

2) Включите в системном меню отладочный режим.

3) Дождитесь "зависания"

4) Вызвав системное меню (т.е. то самое замирание изображения) попробуйте понажимать в нём экранные кнопки. Заранее сфотографируйте где что там находится и прямо нажимайте по фотографии. Вдруг системное меню на самом деле работает, но почему-то сломался вывод на экран.

5) Далее попробуйте вызвать экран калибровки, это повторное нажатие кнопок 7+0. Появляется экран или нет?

6) Далее, если всё тщетно, перезагружайте контроллер, в системном меню выгружайте логи на флешку и присылайте к нам.

Не уверен, что мы там увидим что-то полезное, но мало ли что. Да и все эти действия позволят понять, что на самом деле происходит с системным меню. Я не верю, что помехи по питанию могут дать подобный эффект.
Хорошо в ПН обязательно попробую.

Почему у меня сомнения на счет питания - потому что сам факт того что при раздельном питании все хорошо, прямо указывает что дело в питании, или в чем то "физическом" а не программном.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 13:13   #26
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Какая то чертовщина творится..или я ебобо)

Симитировал систему в ее глючном варианте. Прошли сутки и никаких зависаний не наблюдаю. В случае повтора я последую вашим рекомендациям и отпишусь на форуме.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 13:41   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не появляется системное меню

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Какая то чертовщина творится..или я ебобо)

Симитировал систему в ее глючном варианте. Прошли сутки и никаких зависаний не наблюдаю. В случае повтора я последую вашим рекомендациям и отпишусь на форуме.
Хорошо, будем ждать
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024