По умолчанию Пропадает связь ModBus с устройством Segnetics Pixel

Приветствую коллеги! Имею WinCC v.7.4. Контроллер Segnetics Pixel 2511-02. Обмен по ModBus TCP/IP через модуль Ethernet PNA. Время от времени пропадает связь с устройством:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1680411858
Тех. поддержка Segnetics ответила:
Настроить в винсс переустановку соединения.

В сетевом модуле всего один IP-стек и если соединение теряется, то 5 секунд он "протухает" и через 5 секунд модуль готов установить новое соединение.
У меня по ModBus работают и ЧРП и ПР 200 "Овен" и Danfoss MXC и Woodward 505XT, проблем нет. Куда копать? Есть у кого мысли?