По умолчанию Ответ разными СМС на один и тот же запрос

Здравствуйте интересует такой вопрос, можно ли при ответе контроллером на смс сообщения, для булевых переменных, задать какое либо слово вместо "0" или "1", например для прослеживания наличия аварий 0 - "норма", 1 - "авария". Т.е. отправляем запрос "SOST" , а он отправляет состояние аварий??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 11:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Здравствуйте интересует такой вопрос, можно ли при ответе контроллером на смс сообщения, для булевых переменных, задать какое либо слово вместо "0" или "1", например для прослеживания наличия аварий 0 - "норма", 1 - "авария". Т.е. отправляем запрос "SOST" , а он отправляет состояние аварий??
Да, конечно можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 12:44   #3
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, конечно можно.
А можно план действий?? а то как переменную добавить понятно, а как поменять отправляемое значение не понятно...
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 12:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
А можно план действий?? а то как переменную добавить понятно, а как поменять отправляемое значение не понятно...
Принимаете СМС, далее отправляете одну из двух СМС, выбрав нужную. Так можно до 255 вариантов СМС отправить.

Что-то типа того:



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:01   #5
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Принимаете СМС, далее отправляете одну из двух СМС, выбрав нужную. Так можно до 255 вариантов СМС отправить.

Что-то типа того:
вариант хорош, но не тогда когда смсок нужно отправить штук 10, и аварии или работу оборудования будут проверять по смс раз 10 на дню... в общем хотелось именно заполучить вариант из "Управления" в ответе..
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig. Управление по SMS

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
вариант хорош, но не тогда когда смсок нужно отправить штук 10, и аварии или работу оборудования будут проверять по смс раз 10 на дню... в общем хотелось именно заполучить вариант из "Управления" в ответе..
В ответе вы только число можете сменить, текст - нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024