Здравствуйте, имеем заслонку с установленным на нее приводом, открытие которого регулируется при помощи сигнала 0-10 В.

Вопрос: Как правильнее реализовать что бы при включении установки аналоговый выход выдавал 10 В на привод что бы он полностью открылся.
Может можно изменить стандартный макрос управления входным клапаном что бы он выдавал на выход 10 В при включении?

P.S. Если что привод с пружинным механизмом, при пропаже питания сам закроется.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 11:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Вопрос: Как правильнее реализовать что бы при включении установки аналоговый выход выдавал 10 В на привод что бы он полностью открылся.




Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Может можно изменить стандартный макрос управления входным клапаном что бы он выдавал на выход 10 В при включении?
Можно, но не нужно

А если у вас есть рециркуляция, то достаточно было поставить галочку "Совместить с жалюзи притока".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:27   #3
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение






Можно, но не нужно

А если у вас есть рециркуляция, то достаточно было поставить галочку "Совместить с жалюзи притока".
Благодарю за ответ, а можете еще рассказать про галочку "Совместить с жалюзи притока", когда мы подключаем заслонку притока и рециркуляции на один выход, случайно не может так получиться что контроллер закроет заслонку рециркуляции и вместе с ней приточную? или в данном случае полное закрытие заслонок не предусматривается?
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:28   #4
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, а можете еще рассказать про галочку "Совместить с жалюзи притока", когда мы подключаем заслонку притока и рециркуляции на один выход, случайно не может так получиться что контроллер закроет заслонку рециркуляции и вместе с ней приточную? или в данном случае полное закрытие заслонок не предусматривается?
заслонки работают в противофазе, если одна открывается то другая закрывается
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:43   #5
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
заслонки работают в противофазе, если одна открывается то другая закрывается
Спасибо за ответ.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:14   #6
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Здравствуйте,можно ли три заслонки посадить на один выход ?
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 13:19   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,можно ли три заслонки посадить на один выход ?
Здравствуйте, напишите, пожалуйста, подробно преследуемую цель. Какие заслонки? На какой выход?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 17:05   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено)

Стандартная задача: заслонки притока, вытяжки и рециркуляции. Первые 2 работают синхронно, последняя в противофазе. Средствами самого привода это реально. Вот все приводы и вешаются на 1 АО. Не лучший вариант, но при дефиците АО допустимо.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 17:21   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,можно ли три заслонки посадить на один выход ?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=474 - подробное рассмотрение вашего вопроса. Дана универсальная методика расчёта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024