По умолчанию SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485 (нет проблемы)

COM1 подключен к модулям Овна - работает.

COM2 подключили к преобразователю RS232-RS485 (ICP CON 7520R).

Сервер OPC (Lectus) по Modbus-RTU (9600, 8n2) видит ПЛК Pixel, но не видит панель SMH4.

Как узнать, почему панель не отвечает?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 17:40   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
COM1 подключен к модулям Овна - работает.

COM2 подключили к преобразователю RS232-RS485 (ICP CON 7520R).

Сервер OPC (Lectus) по Modbus-RTU (9600, 8n2) видит ПЛК Pixel, но не видит панель SMH4.

Как узнать, почему панель не отвечает?
Для начала предоставить больше информации. Логи, проект, конфиг лектуса.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 17:48   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Проект 25 М, не вставляется в форум.
На конфигурацию лектуса ваш форум ругается. Изменил расширение (txt) - тоже ограничение по размеру.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 17:55   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Проект 25 М, не вставляется в форум.
На конфигурацию лектуса ваш форум ругается. Изменил расширение (txt) - тоже ограничение по размеру.
Можете прислать на почту или выложить в файлообменник.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 18:06   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

На какую почту писать?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 18:19   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
На какую почту писать?
Как всегда на support @ segnetics.com


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 10:26   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Почему в инструкции панели инверсное подключение, а в инструкции преобразователя интерфейса прямое (RS232)?
SMH4.png

RS232comp.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 10:38   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
а в инструкции преобразователя интерфейса прямое (RS232)?
Это с чего вы так решили?
Изображения
Тип файла: jpg DB-9.jpg (24.4 Кбайт, 55 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 11:08   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

А нужны перемычки 1-4 и 7-8?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 12:41   #10
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Поменял Rx и Tx (RS232), но ситуация не изменилась: в линию RS485 сообщение уходит, от панели ответа нет.

(напряжения +/- 8,5 В относительно земли)

Последний раз редактировалось AlexSku, 26.03.2020 в 12:58
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 12:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Поменял Rx и Tx (RS232), но ситуация не изменилась: в линию RS485 сообщение уходит, от панели ответа нет.
Какой серийный номер контроллера SMH4 и каким лоджиком вы загружали в него программу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 13:05   #12
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Лоджик 3.30.0236.

Номер панели узнаю позже. Если я не путаю, то при подключении (Ethernet) были проблемы, тогда мне сказали вместе с проектом загрузить ядро - и это помогло.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 13:26   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Лоджик 3.30.0236.

Номер панели узнаю позже. Если я не путаю, то при подключении (Ethernet) были проблемы, тогда мне сказали вместе с проектом загрузить ядро - и это помогло.
Проверил ваш проект, по 232 все прочиталось.

Естественно, вам нужно отформатировать контроллер из актуального лоджика 3.30.294.

Проверьте соответствие адреса в контроллере и в лектусе, в вашей карте был 10, по умолчанию в проекте грузится 1.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 13:51   #14
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

А как может грузиться адрес 1, если на экране панели стоит адрес COM2 = 10?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 15:28   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
А как может грузиться адрес 1, если на экране панели стоит адрес COM2 = 10?
где?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 17:38   #16
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

На панели можно посмотреть настройки портов COM1 и COM2. Для последнего 9600 8n2.


Добавлено через 2 минуты


Провёл экперимент: вместо панели взял компьютер с RS232. Запустил программу просмотра, менял COM1 и COM3: нигде сообщений не приходило. Что посоветуете?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 19:02   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Панелью вы называете контроллер SMH4?

Просто загружаю ваш проект в контроллер, захожу и вижу адрес 1.

Давайте сначала добьемся, чтобы вы лектусом с компьютера смогли прочитать ПЛК. Какой преобразователь используете в данном случае? Может видео запишите как настраиваете лектус, контроллер и подключение проводов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 09:50   #18
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

На выходе ноутбука преобразователь USB - 4 порта RS485 (пока линия на первом порте). Модель USB-4COMi-S<палка> (то ли i большая, то ли L маленькая)-M.
По одной конфигурации читаю ПЛК Pixel - норма.
Читать могу напрямую из шкафа контроллера, могу из диспетчерской (конец линии), могу из шкафа (вентиляция ЦТП, там тоже есть Pixel), который находится в помещении теплового пункта.

Сама панель SMH4, а также модуль расширения и 6 модулей Овна в соседнем шкафу (там конец линии с резистором 120 Ом). Этот конец подключен к преобразователю ICPCON 7520R RS485-RS232, а дальше связь с COM2 панели SMH4.

Меня беспокоит то, что я вместо панели подключил компьютер с RS232 (в офисе) и программой просмотра не увидел сообщений. Хотя на USB-4COM светодиод Tx мигал, а также Лектус фиксировал отправку Tx в логе (отправка трёх сообщений, потом фраза "Устройство не отвечает").
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 11:01   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Лектус фиксировал отправку Tx в логе (отправка трёх сообщений, потом фраза "Устройство не отвечает").
Лекстус (как и любые другие программы) не может видеть ТХ изнутри машины. Он просто показал факт отправки байтов драйверу преобразователя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 12:06   #20
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

На этот раз к выходу ноутбука (Лектус) подключил преобразователь Moxa UPort 1150, выход настроил на RS232 - программа просмотра COM-порта на приёмном компьютере (в офисе) увидела сообщения (на COM1). Теперь надо подключаться к панели SMH4.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 19:17   #21
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

1) Панель ответила.

2) Перевёл Moxa на RS485 и соединил с ICPCON (458-232), затем с панелью - Лектус (ноутбук) также опрашивал панель нормально.

Так что можно опять переходить к рабочей конфигурации (замена Moxa на USB-4COM, который нормально опрашивал ПЛК Pixel).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 11:23   #22
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Пока неудача при чтении на компьютере АРМ (вместо панели).
Для Moxa (USB - RS 485, COM1(на ноутбуке Лектуса), контакты 3 и 4) + ICPCON (RS 485 - RS 232) программа чтения COM-порта принимает сообщения Modbus (скриншот), а при замене Moxa на USB-4COM (COM4 и ещё три, контакты 1 и 2) - уже нет.
Почему же USB-4CON нормально опрашивает ПЛК Pixel?
Где можно поковырять?

viewModbus.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 13:47   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Пока неудача при чтении на компьютере АРМ (вместо панели).
Для Moxa (USB - RS 485, COM1(на ноутбуке Лектуса), контакты 3 и 4) + ICPCON (RS 485 - RS 232) программа чтения COM-порта принимает сообщения Modbus (скриншот), а при замене Moxa на USB-4COM (COM4 и ещё три, контакты 1 и 2) - уже нет.
Почему же USB-4CON нормально опрашивает ПЛК Pixel?
Где можно поковырять?
Попробуйте biasing.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:14   #24
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Всё, удалось решить проблему.
В момент смены конфигураций Лектуса (опрос Pixel и панели) увидел, что для COM4 скорость не 9,6К, а 115К. Хотя, в какой момент менялась скорость порта, я так и не понял, ведь и у Pixel, и у панели скорости 9,6K.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:40   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Всё, удалось решить проблему.
В момент смены конфигураций Лектуса (опрос Pixel и панели) увидел, что для COM4 скорость не 9,6К, а 115К. Хотя, в какой момент менялась скорость порта, я так и не понял, ведь и у Pixel, и у панели скорости 9,6K.
прокачали внимательность)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 18:40   #26
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Кстати, копнул дальше: стал смотреть map для панели и увидел скорость 115200. Получается, что карта одна, но по COM1 панель (мастер) опрашивает модули на скорости 115200, а по COM2 (скорость 9600) взаимодействует со скадой. Карта же берёт данные первого порта.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 21:17   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Кстати, копнул дальше: стал смотреть map для панели и увидел скорость 115200. Получается, что карта одна, но по COM1 панель (мастер) опрашивает модули на скорости 115200, а по COM2 (скорость 9600) взаимодействует со скадой. Карта же берёт данные первого порта.
Я правильно понял, что контроллер не воспринимает параметры ком2?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 12:03   #28
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Не понял вопроса.
1) По COM1 (Modbus-RTU) на скорости 115200 опрашиваются модуль сопряжения и 6 модулей Овна
2) COM2 (RS232, 9600) связан через ICPCON с внешней линией Modbus-RTU (RS485) - контроллеры Pixel и скада.

В программе панели ОДНА карта памяти (map), в ней записано: COM1 115200, что через вашу программу Convert передаётся (cfg) в Лектус. Лектус нормально опрашивает и контроллеры и панель (перед Convert информацию из map переношу в один файл), но надо убедиться, что скорость везде 9600.
(правда, я не пойму, на что влияет информация о том, что у панели порт COM1. Я думаю, что Лектусу это не важно, т.к. он использует адрес узла Modbus)
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 22:08   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485

Теперь понял.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024