Подскажите. Такая ситуация: стоит водяная установка, с рециркуляцией, и ПЧ с регулированием по температуре. Не хватало теплоносителя, открылась рециркуляция, притормазился ПЧ. Температура поползла вверх, выросла на 10 градусов больше уставки.
Вот вопрос - после достижения температуры уставки частотник будет повышать скорость вентилятора или нужно выключать установку? Просто на объекте сейчас стоит и крутит на минимуме а температура уже 40.
вот что у вас в инструкции к вентилятору с регулируемыми оборотами
Цитата:
Поддержание температуры
Если в процессе работы вентустановки возникает необходимость ограничить скорость вентилятора (при недостатке тепло- или холодоносителя), то происходит плавное понижение скорости вентиля-торов. При этом минимальная скорость вращения ограничена значением, которое определено на эта-пе проектирования системы в соответствии с реко-мендациями производителя оборудования.
Изменение скорости вращения вентиляторов в дан-ном режиме происходит по ПИ-закону, и для настройки регулятора существуют два параметра: «P(температура)» и «I(температура)».
ни слова про набор скорости.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
ни слова про набор скорости.
Набор скорости обратен снижению скорости.

Давайте разбираться в вашем случае, что и почему у вас происходит.

Как долго не хватало теплоносителя и какие коэффициенты регулятора у вентиляторов?

Как долго ждали повышения скорости?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 12:08   #3
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

по времени не скажу сколько не хватало тепла, но частотник крутил на минимальных оборотах. Коэффициенты не меняли.
Повышение скорости ждали пока при уставке 30 градусов в помещение не подуло 40. Потом выключили.

То есть скорость увеличиваться должна? Сам просто на месте не был не смотрел.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 12:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
по времени не скажу сколько не хватало тепла, но частотник крутил на минимальных оборотах. Коэффициенты не меняли.
Повышение скорости ждали пока при уставке 30 градусов в помещение не подуло 40. Потом выключили.

То есть скорость увеличиваться должна? Сам просто на месте не был не смотрел.
Смотрели 1 минуту или смотрели 1 сутки?

Если смотрели одну минуту, то ответ прост: не дождались.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 12:54   #5
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Скорее всего не дождались. Программа почти без изменений. Нужен был ответ что должен набирать скорость вентилятор. Покажу переписку заказчикам, а то не доверчивые они. только вы ее не удаляйте.а то одну уже найти не могу.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 08:02   #6
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Вчера протестировал систему, все работает. Человеки хотели чтобы вентилятор при нагреве теплоносителя сразу на полную мощность выходил. И не важно, что регулирование идет. Увеличил им Р(температуры) на вентиляторе до 10. Вент набрал полную мощность за час.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 20:05   #7
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Всем добрый день!
Установил конструктор по вентиляции. Сформировал проект. Приточный агрегат (типовой), теплоноситель-вода, управление вентилятором с помощью частотного преобразователя. Как решить управление вентилятором при снижении температуры теплоносителя ниже нормы.
Может кто поделится решением?
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 12:05   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Установил конструктор по вентиляции. Сформировал проект. Приточный агрегат (типовой), теплоноситель-вода, управление вентилятором с помощью частотного преобразователя. Как решить управление вентилятором при снижении температуры теплоносителя ниже нормы.
Может кто поделится решением?
Выбрать при создании проекта эту функцию.

Ваш Кэп.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 16:34   #9
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Высылаю картинку. Где я ошибся?
Почта dir@energo-vent.ru
Изображения
Тип файла: jpg Проект 1.jpg (205.2 Кбайт, 158 просмотров)
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 16:38   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Высылаю картинку. Где я ошибся?
"Поддержание температуры" в разделе вентиляторов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 10:46   #11
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Переустановил, работает.
Задал на регулирование приточного вентилятора 30%.
Температуру теплоносителя с 55 гр. снизил до 32 гр.,
в канале уменьшил до 14 гр. (задание -20).
В течение 12 часов программа отработала снижение частоты на Прит. вентилятор до 30%. Имитацию проводил на стенде.
Вопрос? Как уменьшить время выхода на режим (хотя бы для настройки на стенде)? Настройки параметров прилагаются.
Спасибо. Конструктор класс!!

Вложения
Данные в настройках
• Т пр. – 7
• Т пр, блок -0
Водяной калорифер:
• Зона нечуств. – 0,5
• Т обр. мах. -110
• Т обр. прогр. – 50
• Т обр. деж. – 25
• Т обр. мин. – 15
• Т обр. авар. – 7
• Время хода - 100
• Время молч. – 50
• Время запуска - 0
Жалюзи:
• Время реакции – 60
• Вентиляторы:
• Р (температура) -1
• I (температура) – 300
• Время реации – 30
• Номинал приток – 85%
• Коррекция датчиков – все по «0»
• Гистерезис -6

Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2014 в 11:14
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 10:58   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Переустановил, работает.
Задал на регулирование приточного вентилятора 30%.
Температуру теплоносителя с 55 гр. снизил до 32 гр.,
в канале уменьшил до 14 гр. (задание -20).
В течение 12 часов программа отработала снижение частоты на Прит. вентилятор до 30%. Имитацию проводил на стенде.
Вопрос? Как уменьшить время выхода на режим (хотя бы для настройки на стенде)? Настройки параметров прилагаются.
Спасибо. Конструктор класс!!
"Настройка на стенде" это несуществующее понятие)))

Крутите регулятор P/I(температура) в разделе вентилятора. Поставьте 10/100.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 09:17   #13
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Покрутил. Всё нормально. Про стенд: использую вместо датчиков магазины сопротивлений, исполнительные механизмы - лампы, светодиоды и т.д. - для настройки удобно.
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 11:54   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Покрутил. Всё нормально. Про стенд: использую вместо датчиков магазины сопротивлений, исполнительные механизмы - лампы, светодиоды и т.д. - для настройки удобно.
Умоляю вас, не называйте проверку электрических соединений настройкой.

Давайте создадим светлый мир людей, грамотно использующих технические термины.

Иначе инженеры совсем перестанут друг друга понимать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024