Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.02.2022, 17:12   #31
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прислал вам ссылку на файлик по почте, попробуйте им прошить.
Не пошло, но поведение немного изменилось.
Зависает на стадии окна "ПОДОЖДИТЕ... установка". При этом контроллер перезагружается, опять лого, прогресс бар до "t", потом ускорение и все. Лоджик выдает ошибку обновления.

Пробовал несколько раз, со специальной прошивкой, потом опять возвращался к штатной, потом обратно.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix_log в. 3.rar (10.0 Кбайт, 13 просмотров)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 19:38   #32
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Но можно подключить 3х-вольтовый USB-UART, что бы консоль смотреть и команды загрузчику вводить.
Нет такого богатства к сожалению
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 12:54   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Не пошло, но поведение немного изменилось.
Зависает на стадии окна "ПОДОЖДИТЕ... установка". При этом контроллер перезагружается, опять лого, прогресс бар до "t", потом ускорение и все. Лоджик выдает ошибку обновления.

Пробовал несколько раз, со специальной прошивкой, потом опять возвращался к штатной, потом обратно.
Судя по логам, у вашего контроллера проблемы с флеш-памятью. Нужно отправлять в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 15:42   #34
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по логам, у вашего контроллера проблемы с флеш-памятью. Нужно отправлять в ремонт.
Печально это...
Благодарю вас за попытки помочь удаленно.
С оказией отвезу вам на вскрытие.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024