По умолчанию Проблема с переменными (нет проблемы)

Подскажите, почему не видятся переменные в smconfig, в документации пишут, что просто нужно перенести вход на "поляну" и все будет работать. Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg да.jpg (385.6 Кбайт, 50 просмотров)
squirrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 22:26   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Цитата:
Сообщение от squirrel Посмотреть сообщение
Подскажите, почему не видятся переменные в smconfig, в документации пишут, что просто нужно перенести вход на "поляну" и все будет работать. Заранее спасибо.
проект приложи.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 22:55   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Справа "зеленую папочку" Исходный набор пробовали открывать?
Там должны быть подпапки с переменными.
Переменные надо перетащить в таблицу посредине.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 23:02   #4
squirrel
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

да, пробовал, там ничего нет. Проект приложил
Вложения
Тип файла: psl prog_1.psl (92.7 Кбайт, 14 просмотров)

Последний раз редактировалось squirrel, 24.08.2020 в 23:16
squirrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 11:30   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Цитата:
Сообщение от squirrel Посмотреть сообщение
да, пробовал, там ничего нет.
Всё верно, ничего в вашем проекте нет.



Цитата:
Сообщение от squirrel Посмотреть сообщение
Проект приложил
Вот я маленькой стрелочкой показал на переменную.


Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 12:20   #6
squirrel
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Я кружком обвел виды переменных, которые поддерживает smconfig.
Изображения
Тип файла: jpg да_1.jpg (178.7 Кбайт, 67 просмотров)
squirrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 12:21   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Цитата:
Сообщение от squirrel Посмотреть сообщение
Я кружком обвел виды переменных, которые поддерживает smconfig.
Уже не поддерживает, начиная с прошлого года. Онлайн-справка устаревшая. Оффлайн более актуальная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 12:24   #8
squirrel
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

А есть где-нибудь новая документация?
squirrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 12:27   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с переменными

Цитата:
Сообщение от squirrel Посмотреть сообщение
А есть где-нибудь новая документация?
1) Запускаете SMLogix

2) Нажимаете F1

3) Если кнопка F1 не работает или отсутствует на клавиатуре, мышкой выбираете Помощь -> Содержание


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024