Собственно, два макроса.

Один переводит градусы Цельсия в градусы Фаренгейта, второй выполняет обратное преобразование.

При вычислении градусов по шкале Фаренгейта выполняется округление до десятых долей градуса.
Вложения
Тип файла: msl Calc_C-F.msl (1.9 Кбайт, 463 просмотров)
Тип файла: msl Calc_F-C.msl (3.0 Кбайт, 310 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.