|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.02.2021, 11:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП
Здравствуйте. Обратились коллеги, просят помочь.
Очередная попытка сэкономить деньги заказчика/выиграть тендер. В проекте предусмотрена приточная установка с резервированием. Вентиляторы прямого привода, соответственно нужны ЧП. Поставщик автоматики загнул немалую сумму за автоматику, в ней соответственно заложены два ЧП. Посмотрел программу которую собирает конструктор, закономерно увидел так же два ЧП. Учитывая что вентилируется обычный торговый центр (привет проектировщику вентиляции) задержку при переходе на резерв вряд ли кто заметит, поэтому закономерно возникло желание обойтись одним ЧП и коммутацией вентиляторов после него. Кому нибудь доводилось так изголяться? или ну его нафик? |
04.02.2021, 12:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП
Цитата:
При этом соберите схему, задерживающую отключение моторных пускателей на 10 секунд, питающего на 12 секунд. Сигнал "Пуск" на ПЧ берите с общего выхода до задержек. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.02.2021, 12:41 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП
Цитата:
я ж тебе вроде рассказывал. драйкулер, но задача была обратная - переподключаются венты на разные пч |
|
04.02.2021, 16:04 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП
Спасибо за развернутый ответ )))))
Коллегами Принято решение установить пакетный переключатель на установке, для переключения вентилятора. Все операции будут производится специально не обученным персоналом |