|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.06.2021, 17:27 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не работает аналоговый выход FMR (нет проблемы)
Контроллер SMH4 модуль FMR, аналоговые входа работают без проблем, аналоговый выход выдает н/д, дискретный выход также на выходе имеет н/д, но по факту отрабатывает. В режиме тестирования конфигуратором аналоговый выход работает
Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 13:12 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
13.06.2021, 19:38 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не работает аналоговый выход FMR
А почему вы решили что он не работает?
__________________ RTFM |
14.06.2021, 09:37 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает аналоговый выход FMR
Наверное работает, задавал я ему значение 5, и думал что на выходе должно быть 5вольт, но наверное должно быть так
Значение на входе блока вычисляется по формуле: КОД = U / 10В * 1023, где: U – требуемое напряжение на выходных клеммах. Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15…1015, это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до 9.93В, что во многих случаях допустимо. Это из инструкции на МС. Завтра поеду на объект проверю. |
14.06.2021, 11:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Не работает аналоговый выход FMR
На Matrix и FMR надо подавать значение в мВ.
Если нужно 5В, то на выход надо подать значение 5000. |
Благодарность от: |
14.06.2021, 23:48 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает аналоговый выход FMR
Вот кто бы написал в инструкции на FMR.
|
15.06.2021, 10:02 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает аналоговый выход FMR
Знаем об этом, исправим в будущем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |