Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2020, 17:54   #1
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Добрый день.
Два дня назад вообще впервые в жизни увидел шкаф системы вентиляции и внутри контролер 2511 да и вообще так близко систему вентиляции.
Местные аборигены шаловливыми пальцами загнали систему только в ручной режим работы, а от меня хотят запуск в автомате притока и вытяжки. У них получалось запустить только приток и в ручном режиме.
С автоматическим режимом разобрался и запустил. Всего-то полазил в настройках и включил запуск вытяжного вентилятора вместе с приточным. Они счастливы, а мой перфекционизм нет. На контролере мерцает Alarm.
Система приточно-вытяжная с подогревом притока ТЭНами. Датчики наружного, приточного и вытяжного воздуха. Два приточных вентилятора, один вытяжной. На приток может работать только один вентилятор со своим ТЭНом на выбор.
В журнале ошибок нет, вроде всё работает, на внутреннем аккумуляторе напряжение 3,7 В. Система смонтирована в 2015 г.
Но мерцающий Alarm напрягает.
Подскажите, пожалуйста, где искать, в какую сторону копать?
manual.jpg
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:02   #2
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm

Проверьте системные ошибки. Одновременное нажатие кнопок F2 и F3
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:05   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm

Цитата:
Сообщение от fromfly Посмотреть сообщение
На контролере мерцает Alarm.

Но мерцающий Alarm напрягает.

Подскажите, пожалуйста, где искать, в какую сторону копать?
Если это мерцание - два-три коротких мига в секунду, то на контроллере нажимаете Вверх+Вниз, далее смотрите системные аварии, далее РЭ, страница 123 и далее.

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:38   #4
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm

Спасибо за мегаоперативность.
Да,короткое мигание несколько раз в сек.
В системных авариях "колокольчика" нигде нет, в журнале есть много "Провал питания 24 В". Я так понял, в журнале запись событий циклическая и их можно не стирать?
Сейчас там 170 записей и в основном это "провалы 24В". Это из-за них Alarm ?
Где-то читал, что нужно электролитический конденсатор внутри поменять.
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:40   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm

Цитата:
Сообщение от fromfly Посмотреть сообщение
Спасибо за мегаоперативность.
Да,короткое мигание несколько раз в сек.
В системных авариях "колокольчика" нигде нет, в журнале есть много "Провал питания 24 В". Я так понял, в журнале запись событий циклическая и их можно не стирать?
Сейчас там 170 записей и в основном это "провалы 24В". Это из-за них Alarm ?
Где-то читал, что нужно электролитический конденсатор внутри поменять.
Если колокольчика нет, то это показывается о какой-то старой аварии. Нужно её подтвердить и мигалка пропадёт. Провал не отмигивается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:46   #6
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Где примерно искать эту старую аварию? Активных нет, всё стёрто.
Уж простите за назойливость


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если колокольчика нет, то это показывается о какой-то старой аварии. Нужно её подтвердить и мигалка пропадёт. Провал не отмигивается.
И провал - это же не нормально? Может трансформатор поменять?
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:50   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Цитата:
Сообщение от fromfly Посмотреть сообщение
Где примерно искать эту старую аварию? Активных нет, всё стёрто.
Если активных нет, значит это не сам контроллер мигает, а программа, которая вентустановкой управляет. Это тогда вопросы к её создателям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:56   #8
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Придётся, видимо, ещё и эту тему изучать вместо "создателей"
Спасибо.
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 09:57   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Цитата:
Сообщение от fromfly Посмотреть сообщение
Придётся, видимо, ещё и эту тему изучать вместо "создателей"
Спасибо.
в сисменю в сисаварии зайдите, там наверняка старая авария какая-то висит


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 10:17   #10
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Там всё чисто
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 10:54   #11
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Ещё как вариант, можно сделать небольшую диагностику с помощью такого инструмента как "Управление I/O"
Находится он в системном меню (клавиши вверх+вниз) - Проект SM Logix - Управление I/O - Pixel.
Там пролистайте до пункта с названием led1. Он как раз отображает текущее состояние красного индикатора на контроллере.
Если он имеет значение 0, а индикатор по-прежнему мигает, значит это некая системная авария.
А если видно как он изменяется с 0 на 1 и обратно, то это значит дело в программе.
По итогу можно определить точно, откуда приходит сигнал на индикатор.


PS Вообще очень нравится этот инструмент, здорово помогает в диагностике неисправностей старых контроллеров.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:34   #12
fromfly
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Разобрался, всё поправил. Я теперь в глазах местных аборигенов не иначе как гуру систем вентиляции и всего на свете

Посмотрел пункт led 1, там по нолям.
Залез ещё раз в системные. Там были записи, я-то думал что это список ошибок, которые мониторятся и заносятся в журнал. А это были как раз ошибки: низкое и высокое напряжение по всем фазам. Я их подтвердил и Alarm угомонился. Короче, сам дурак.

Всем неравнодушным огромный респект и уважуха !!!
Тут вообще на предприятии ещё много всяких систем вентиляции, отопления и охлаждения. По мере их изучения буду обращаться, если позволите

ПыСы:
А вообще, в тему вентиляции и охлаждения давно хотел залезть, да повода не было. Теперь поводов навалом.
Хочу себе в доме тепловой насос смонтировать, грунтовые коллекторы закопаны, подача и обратка заведены в котельную. Дело за насосом...
fromfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 19:11   #13
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 мерцает Alarm (решено)

Цитата:
Сообщение от fromfly Посмотреть сообщение
ПыСы:
А вообще, в тему вентиляции и охлаждения давно хотел залезть, да повода не было. Теперь поводов навалом.
Хочу себе в доме тепловой насос смонтировать, грунтовые коллекторы закопаны, подача и обратка заведены в котельную. Дело за насосом...
Ну , такая штука... соберите сами ))))) контроллером возьмите Segnetics
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе