Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Всем здравствуйте!
Есть Pixel (точную модель не скажу, но что-то старое) у которого не светиться экран, но светодиод питания светится, правда, очень тускло. При нажатии на любую кнопку Pixel'я никаких звуков нет, экран не светиться - (1) это контроллер не работает или надо нажать волшебную комбинацию и он запустится? (2) Можно ли неопытному человеку (это я про себя) понять работает он или нет? (3) Если он не работает и не подлежит ремонту, то можно с него выцепить прошивку? Ведь прошивки пишутся/конфигурируются) под объект. Питание 24В к нему подходит, проверил тестером. К Pixel подключен MR800 на котором один из светодиодов DO разово кратковременно моргает при подачи питания на Pixel, больше никаких признаков жизни визуально не отображаются, кроме яркого зелёного светодиода под крышкой Pixel. Отключал MR800, чтобы исключить его влияние на работу Pixel, но на экране контроллера ничего не появилось. Объект где находится Pixel - таунхаус, приобретенный у банка, тот, в свою очередь, изъял за долги у предыдущего собственника. Никаких документаций, планов, инструкций нет, поэтому приходится по крупицам собирать и изучать информацию. Pixel предположительно управляет оборудованием относящегося к приточной установке - приводом заслонки воздуховода (перед фильтром), приводом трехходового клапана водяного теплообменника, насосом для теплообменника, может температурой подачи воды, через управляющий сигнал в газовой котле и ещё межэтажными заслонками воздуховодов. Получает данные с 2 датчиков на теплообменнике (пока не разобрался что за датчики), термодатчика двигателя, потенциометров установленных на каждом этаже (предполагаю можно регулировать подачу воздуха на каждый этаж). Скоростью двигателя приточки управляет, наверное, ручной 5-ти позиционный переключатель. Вызывали вентиляционщика, он сказал, что без технических планов не разобраться и нужно много времени для полной прозвонки, про Пиксель он слышал, но не работал с ним и двигатель на приточке сгорел. Поэтому предложил всё поменять...двигатель, контроллер поставить другой фирмы, может ещё что потребуется менять в процессе пусконаладки. Сегодня решил поэкспериментировать и подключил питание напрямую к двигателю приточки, в обход всей электроники, приточка запустилась, чем очень порадовала Поэтому решил немного сам разобраться, прежде, чем доверяться специалистам и следующим объектом изучения стал Pixel. Во вложении щит в котором установлен Pixel. Последний раз редактировалось alxnovo, 05.12.2020 в 21:25 |
06.12.2020, 12:46 | #2 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
2) Экран включится, надписи появятся 3) Нет Прошивки под вентиляшки здесь: https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac Но ваш случай подходит не совсем из-за котла. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не стоит удивляться, это обычный уровень профессионализма не только в вентиляции. Что там у врачей, я даже думать боюсь... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
Благодарность от: |
06.12.2020, 14:07 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
__________________ RTFM |
|
06.12.2020, 14:57 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
|
06.12.2020, 15:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Вот все три как раз на МР-ке.
Ещё и регулятор электронагревателя (не упомянутый в списке) в этом шкафу. __________________ RTFM |
Благодарность от: |
06.12.2020, 23:12 | #6 | ||||
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Спасибо! Значит пациент скорее мёртв, чем жив. Ладно, ничто не вечно...
В интернете нашёл, что неработающий экран частое явление для Pixel и виной может быть севший аккумулятор или конденсатор под экраном Контроллеры Pixel: эксплуатация и частые неисправности Сам, в последнюю очередь, буду внутрь лезть...паяльник и мои руки далеко не сладкая парочка )) Цитата:
С котлом я мог перефантазировать. В автоматике котла температуру контура на калорифер нельзя поменять, что говорит о том, что управлением температурой производится другим устройством. Поэтому моё предположение - управление температурой подачи через котёл, вот только кто им управляет...Pixel или ещё что-то, ведь analog inputs задействован один, а ещё есть трехходовик рядом с колорифером...буду разбираться. Цитата:
Таун в Пушкине, в СПб работаю )) Цитата:
Цитата:
Добавлено через 28 минут Это тот, что Pulesr D? Он управляет нагревателем приточки сауны, а управляется крутилкой-диммером, вот только выяснили это. |
||||
06.12.2020, 23:51 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
По поводу нерабочего экрана и конденсатора уже есть здесь темы:
- из форума Мерцает экран Pixel 1211 (решено) - из базы знаний Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr |
07.12.2020, 02:33 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Скажем так, это единственное видимое проявление) Т.е. те редкие Pixel, что выходят из строя, имеют видимые на экране проблемы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2020, 16:12 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
В спокойной ночной обстановке разобрал Pixel по этому видео, подключил MeanWell'овский БП постоянного тока на 24В и замерил напряжение на ножках электролитического конденсатора, тестер показал 22.7В (во вложении). В статье сказано, норма напряжения на конденсаторе 32-34В и если ниже, то текущий кондёр кандидат на замену. Пока вспоминал где у меня может лежать паяльник, поставил остальные этажи контроллера на место и…он запустился, как ни в чём не бывало. Попробовал несколько раз вкл/выкл - всё работает, с MR-кой связь есть, релюшки щёлкают, попутно подобрал пароль к настройкам, посмотрел, что там ничего особенного. Так он проработал до утра, утром ещё раз я пару раз включил/выключил и окончательно убедился в его работоспособности, взял его с собой для установки вечером на его законное место. До вечера он пролежал в холодной машине. Вечером поставил обратно в щит, подключил к изначальному БП, точнее трансформатору (не знал, что можно питать переменным напряжением 24В, поэтому сначала свериться с документацией, да и раньше, контроллер работал от трансформатора), подключил клемму аналогового выхода (до сих пор не знаю чем управляет этот выход, надеялся как раз выяснить) и…контроллер не подал признаков жизни, совсем…ни одного светодиода не загорелось, раньше хоть индикатор PW горел и тускло светился LED 0. Снова снял контроллер из щита подключил к MeanWell, контроллеру это не помогло и он не заработал. Я готов был рыдать как ребёнок - так надеялся, что всё заработает. На всякий случай проверил напряжение на ножках кондёра, те же 22.7В. Что посоветуете, перепаять конденсатор или везти в ремонт? Вопрос банальный но мне уже непонятно, кондёр ли виноват… P.S. Отдельное спасибо New за наводку с MR-кой, с его подачи разобрался чем управляет MR-ка: d04 - насос d02 - жалюзи d03 - через 24V реле подаёт питание на селектор скоростей двигателя приточки Осталось найти чем управляется трёхходовой клапан, думаю, по 0-10 К котлу тогда нечему идти и управление температурой теплоносителя идёт не из это щита или 0-10 идёт в котёл и уже котёл управляется трёхходовиком калорифера. Последний раз редактировалось alxnovo, 09.12.2020 в 16:30 |
|
09.12.2020, 16:39 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Проверьте предохранитель. Если выгорел, ищите КЗ в вашей системе. Заодно осмотрите все разъёмы "этажей", нет ли какой подгоревшей иголочки, неконтакт в которой не давал запуститься контроллеру ранее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2020, 18:41 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Спасибо! Подскажите где этот предохранитель искать?
И по конденсатору...правильно ли утверждение, что его надо менять когда на его ножках меньше меньше 32В? |
09.12.2020, 18:46 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Поменяйте, хуже точно не будет. Проверить просто - выпаять и измерить ёмкость. По напряжению проверять конденсаторы - это хуже гадания на кишках животных __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
09.12.2020, 18:49 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Предохранитель: __________________ RTFM |
|
Благодарность от: |
09.12.2020, 18:56 | #14 | |||
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Спасибо за указание месторасположения предохранителя! Добавлено через 5 минут Цитата:
Цитата:
|
|||
10.12.2020, 00:36 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Проверил предохранитель - рабочий, все разъёмы осмотрел - всё чисто.
Кое-как отодрал конденсатор и припаял новый. Контроллер так и не запустился. Заметил, что на обратной стороне основной платы стали тускло гореть 2 светодиода, раньше их не замечал. |
10.12.2020, 10:49 | #16 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Проверил приходящее напряжение на гребёнке с нижней платы на 2 этаж, там только проходные 24В на разъём расширения и на остальных меньше 1B, в основном 0.69В и на одном штырьке 2.8В
Как понимаю для микроконтроллера нужно 5В, а они не приходят с нижней платы, значит проблема в питании с нижней платы. Это я всё беспокоюсь возможен ли ремонт с сохранением прошивки. |
10.12.2020, 10:51 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
У нас нет, он будет приведен в заводское состояние.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.12.2020, 10:58 | #18 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Получается на нижней плате хранится прошивка? Я предполагал, что при диагностике возьмут нижнюю плату донора, подключат к ней остальные этажи и если всё заработает, то и контроллер отремонтирован и прошивка останется
Я ошибаюсь? "У нас нет" - а кто-то ещё может отремонтировать? |
10.12.2020, 11:35 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Нету там аккума. Это батарейка.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Я бы на вашем месте попытался разобраться, что сгорело на нижней плате. Как вариант, купить новый контроллер в той же модификации и заменить только нижнюю плату. По вашему описанию, верхние платы скорее всего живы. Но всегда держать в уме, что что-то же сожгло нижнюю плату, возможно в кабельной разводке есть какие-то кз или что-то не туда прилетает, куда нужно. Т.е. новая плата может быть с успехом сожжена при установке в шкаф. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
10.12.2020, 12:11 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Как запасной вариант уже подумал о покупке нового контроллера как донора. Единственно, я не знаю где прошивка находится, это я только предположил, что на 2-ом этаже. Купить отдельно нижнюю плату в СЦ можно? По поводу КЗ...когда последний раз устанавливал Pixel в шкаф былы подключены только трансформатор ~24V и к аналоговым выходам разъём который был подключен изначально. Трансформатор, вряд ли, сжечь мог...он выдаёт переменку 24В по тестеру, то что подключено к аналоговым выходам ещё не выяснил, при отключенном разъёме на этих проводах есть 10В. Только с этих кабелей могло быть фатальное воздействие на Pixel, хотя я думал защита на выходах есть. Или просто контроллер случайно включился, при этом был на последнем издыхании и установку в шкаф уже не выдержал |
|
10.12.2020, 12:26 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Может и так. Ответ даст только анализ повреждений.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2020, 12:42 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
автору - почему бы вам не сделать самое простое - найти спеца, описать задачу, узнать сколько это стоит, заплатить денег и радоваться жизни?
|
11.12.2020, 00:30 | #23 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Так с этого и начал и не останавливался, позвонил в вентиляционную компанию, вызвал на осмотр...итого описал в первом сообщении, вызвал других - заболели, половина штата на карантине (понимаю, сейчас тяжёлое время с кадрами), в другой компании у спеца машина сломалась, а как починил поехал по другим запланированным вызовам. Не так то легко найти спеца, но я не отчаиваюсь )))
Так получилось, что параллельно сам начал вникать в эту тему и стало интересно...по-мальчишески, поэтому так много пишу в этой теме. Сегодня мои сотрудники посмотрели контроллер и определили отсутствие 5В на ногах Атмеги, прозвонили до LM2675, на выходе которой нет ожидаемых 5В. Дальше их компетенции закончились. Завтра повезу в радиомастерскую, чтобы определить причину поломки, как посоветовал Arsie, на основании резюме мастера буду решать заказывать донора или нет. P.S. пока возился с Pixel поймал себя на мысли, что качество сборки и компоновки на высоком уровне (по внешнему виду, в электронике имею школьный уровень) и то как в те далёкие времена смогли на простеньком микроконтроллере сделать неплохой контроллер, тем более питерские ребята! |
11.12.2020, 03:06 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Я бы попробовал запитать контроллер от БП 24В постоянного тока. Типа такого.
https://www.chipdip.ru/product/hdr-15-24 Также купил бы модуль памяти для Пикселя, чтобы скопировать туда рабочую прошивку, когда контроллер заведется. В будущем может пригодиться. |
Благодарность от: |
11.12.2020, 07:58 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
|
|
11.12.2020, 10:13 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Прошёл через этот вариант, писал выше как снял со щита Pixel подключил к MW HDR-30-24 и он заработал, установив обратно в щит и подключив к трансформатору контроллер не запустился и даже повторного подключения к MeanWell
Цитата:
Вчера собирался отвезти, но при ремонте будет потеряна прошивка, вся эта катавасия из-за прошивки... Вопрос к знатокам - от устройства управляемым по 0..10 может по управляющим проводам приходить 10В? У меня по проводам подключенным к аналоговому выходу Pixel'я приходят эти 10В, думаю, не они ли являются причиной поломки контроллера |
|
11.12.2020, 17:06 | #27 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Результат диагностики в мастерской - вышли из строя 4 элемента, 3 из них можно купить в России, 1 заказывать за рубежом. Проще купить донора, так и поступлю
Вышедшие из строя элементы: 1. SN74LVC1G175 2. DAC102S085CIMM 3. marking 331F Pack SOT23-5 4. LM2675 |
11.12.2020, 18:29 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
кстати, что у вас там за прошивка такая что вы боитесь её потерять? с виду обычный щит вентиляхи... |
|
11.12.2020, 19:43 | #29 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Прочитал повнимательней тему. Если все было подключено раньше и не умирало, то и не могло умереть. Тем более выхода Пикселя неплохо защищены Обратная полярность выжгла бы фузик, а для прямой все диодами прикрыто. Кстати про 22.7В на емкости - падение на двух диодах по 0.6~0.7В никто не отменял. При питании 24В так и должно быть. А вот от транса при 24В может быть и 30-33В. При питании от постоянки потеря емкости конденсатора почти не оказывает влияния. А вот на переменке влияет очень сильно. Но и от постоянки контроллер тоже не сразу завелся. Потом работал уже в прогретом состоянии. Наводит это на мысли о сухариках. На разъемах в первую очередь. Из списка только LM2675 (кстати какая?) относится к питанию, но и она может управляться. Цитата:
Достаточно померить ток входа на КЗ. Думаю больше миллиампера не будет. APPA у Вас неплохая. Этим точно ничего не убить. Последний раз редактировалось ATS, 11.12.2020 в 19:53 |
||
Благодарность от: |
13.12.2020, 01:34 | #30 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Значит верхние платы живые и прошивка тоже. Он поменяет LM'ку чтобы на микроконтроллер питание шло, я куплю модуль памяти и сохраню прошивку, а как придёт донор заменю нижнюю плату или закачаю прошивку с карты. Кстати, подскажите, какая карта памяти нужна для 2511-02-0 128Kb или 256Kb? Или без разницы и можно брать бОльший объём... По поводу прошивки. Неделю назад я был ноль в Пикселе и такого типа организации вентиляции, поэтому боялся за потерю прошивки. Сейчас понимание системы поверхностно сформировалась в голове и если всё прозвонить, пару статей почитать о вентиляции, то я сам смогу написать прошивку, точнее использовать стандартный проект в котором нужно будет переназначить входы/выходы Осталось найти что же управляет температурой калорифера...и можно изучать SMConstrucor |
|