|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.05.2020, 06:57 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Привет ВСЕМ.
Перестали работать кнопки на контроллере SMH 4. Но не все а только верхний левый угол клавиатуры. STOP F1 F2 F3 остальные работают нормально. Подскажите это брак клавиатуры, или программная проблема?. Форматирование, обновление ядра не помогает. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. Последний раз редактировалось Arsie, 01.06.2020 в 11:35 |
01.06.2020, 11:35 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Эти 4 кнопки взаимосвязаны. Думаю, клавиатура неисправна.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 12:50 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Таких уже 2 шт.
Присылать на ремонт??? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
01.06.2020, 12:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Либо заказывать переднюю часть с клавиатурой, либо ремонт. Вопрос гарантии зависит от характера повреждения. Был ли это брак или кто-то повредил.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 14:08 | #5 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Цитата:
Вопрос решен СПАСИБО. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
01.12.2020, 10:15 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Здравствуйте! У нас 3 контроллера smh4, ни на одном не работает клавиатура. Можно только выйти в системное меню с помощью одовременного нажатия на <>, потом реагирует только на esc. Может я нажимаю не так что-то?
|
01.12.2020, 10:45 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Кнопки SMH 4
Системное меню управляется тачем. Т.е. тыкайте пальцем в экран) По вашему описанию, клавиатура у вас рабочая. Как минимум три кнопки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |