Добрый день. Имееться вент установка с водяным колорифером. Программа создана в SMConstructor .
При старте вент машины выскакивает обрыв ремня (ремны нету и вход на него я не задавал),авария вентилятора притока
Конфигурация
Din1 пуск стоп
Din2 термостат
Din3 угроза пожара
Din4 фильтр притока
Ain1 обратная вода
Ain2 температура улицы
Dou1 пуск вент
Dou2 клапан
Aout1 клапан 3х ходовой 0.10в
Заранее благодарю)
apsaov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:27   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата
Сообщение от apsaov Посмотреть сообщение
Добрый день. Имееться вент установка с водяным колорифером. Программа создана в SMConstructor .
При старте вент машины выскакивает обрыв ремня (ремны нету и вход на него я не задавал),авария вентилятора притока
Конфигурация
Din1 пуск стоп
Din2 термостат
Din3 угроза пожара
Din4 фильтр притока
Ain1 обратная вода
Ain2 температура улицы
Dou1 пуск вент
Dou2 клапан
Aout1 клапан 3х ходовой 0.10в
Заранее благодарю)
В настройках в разделе вентиляторы "Время реакции" установите 0.

PS.
Изучите документацию она находится "C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\" или " C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\"


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:36   #3
apsaov
Новичок
 
Регистрация: May 2018
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Спасибо завтра попробую,с пикселем первый раз столкнулся а заказчику все нужно вчера как всегда))
apsaov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 22:42   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата
Сообщение от apsaov Посмотреть сообщение
Спасибо завтра попробую,с пикселем первый раз столкнулся а заказчику все нужно вчера как всегда))
Тем более если первый раз сначала вроде бы изучают документацию.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 11:10   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата
Сообщение от apsaov Посмотреть сообщение
Добрый день. Имееться вент установка с водяным колорифером. Программа создана в SMConstructor .
При старте вент машины выскакивает обрыв ремня (ремны нету и вход на него я не задавал),авария вентилятора притока
Кстати, вентилятор с прямым приводом также прекрасно может перестать нормально вращаться. Например, если одна из фаз отпадёт. Поэтому дифманометром пренебрегать не стоит.

У вас нет электрокалорифера, поэтому ничего страшного не случится, если контроллер не распознает остановку вентилятора. Но на будущее, лучше устанавливайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 13:07   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, вентилятор с прямым приводом также прекрасно может перестать нормально вращаться. Например, если одна из фаз отпадёт. Поэтому дифманометром пренебрегать не стоит.

У вас нет электрокалорифера, поэтому ничего страшного не случится, если контроллер не распознает остановку вентилятора. Но на будущее, лучше устанавливайте.
на 3фазные движки при пропадание одной или обрыве фазы вращаются вполне нормально PDS вам не поможет и двигло в конечном итоге сгорит,
вентиляторы с прямым приводом лучше всего защищать термоконтактами, токовым ограничением, частотными преобразователями итд.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 13:21   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
на 3фазные движки при пропадание одной или обрыве фазы вращаются вполне нормально PDS вам не поможет и двигло в конечном итоге сгорит,
вентиляторы с прямым приводом лучше всего защищать термоконтактами, токовым ограничением, частотными преобразователями итд.
Я слово "например" не зря использовал

Думаю, вы и сами в состоянии набросать с пяток неисправностей, когда термоконтакты двигателя быстрее сработают от полыхающего электрокалорифера, а не от саморазогрева движка вентилятора.

И, понятное дело, что у электрокалорифера свой термостат есть. Но и самолёты падают практически всегда не от одной неисправности, а от сочетания нескольких проблем в одно время.


PS. И дважды понятное дело, что ТК + ПЧ + PDS = 100% защита. Сочетание ТК+ПЧ или ТК+PDS или ПЧ+PDS уже не дадут 100%.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 23:43   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка при старте вент системы pixel1214

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, вентилятор с прямым приводом также прекрасно может перестать нормально вращаться. Например, если одна из фаз отпадёт. Поэтому дифманометром пренебрегать не стоит.

У вас нет электрокалорифера, поэтому ничего страшного не случится, если контроллер не распознает остановку вентилятора. Но на будущее, лучше устанавливайте.
Да эта функция обязательна, имел несколько случаев выхода из строя привода жалюзей, эффект тот же что и с остановившемся вентилятором. пресостат контроля потока необходим практически всегда.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.04.2021, 08:04   #9
Genana
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет

Извиняюсь за поднятие старой темы, но не могу сообразить как организовать правильную работы при наличии двух вентиляторов в системе. Приточный и вытяжной. На приточном прессостат есть, на другом нет. мануал вроде весь просмотрел. Возможно плохо искал. Свободных дискретных входов на контроллере нет(25хх). Тянуть прессостат на вытяжку не представляется возможным. Пока вижу только решение сымитировать релюхой и подать на аналог, как дискретный. Есть ли другие варианты?
Genana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 10:34   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет

Цитата
Сообщение от Genana Посмотреть сообщение
Извиняюсь за поднятие старой темы, но не могу сообразить как организовать правильную работы при наличии двух вентиляторов в системе. Приточный и вытяжной. На приточном прессостат есть, на другом нет. мануал вроде весь просмотрел. Возможно плохо искал. Свободных дискретных входов на контроллере нет(25хх). Тянуть прессостат на вытяжку не представляется возможным. Пока вижу только решение сымитировать релюхой и подать на аналог, как дискретный. Есть ли другие варианты?
Завести сигнал программно от одного и того же входа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 12:12   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка ремня есть, самого ремня нет

Или сделать заглушку, завести сигнал с выхода ВВ на вход прессостата ВВ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть версия для другой БД? (нет проблемы) AlexSku SMConstructor (вентиляция) 9 09.10.2019 12:01
Ошибка открытия порта COM1 (нет проблемы) livant SMLogix 2 01.04.2018 19:18
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58
Ошибка в работе макроса датчиков 3.2 (нет проблемы) sensei SMLogix 2 02.08.2017 11:11
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) serg_19 Форум Segnetics 6 30.08.2016 00:39


Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023