По умолчанию Пропала связь с контроллером SMH 2010c

Вчера контроллер перестал отвечать на запросы по 485. Приехал на объект, пытался подключится компом. Через клемник: не находит (диагностика и поиск), не подключается. Через розетку контроллер находит, но не считать свойства (ошибка при получении системной страницы) не залить проект (ошибка открытия ком-порта) не удается. Загрузка прерывается, комп выдает сообщение об ошибке (ошибка загрузки проекта), на экране контроллера зависает "SMLogix kernel. Load WDT mode". после перезагрузки на экране контроллера "Kernel of SMLogix. 02.244.000.E+ (c) Segnetics 2006 tick = 99.94mS". И все по кругу. Батарейки нет. Помогите
OliMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c

Цитата:
Сообщение от OliMan Посмотреть сообщение
Вчера контроллер перестал отвечать на запросы по 485. Приехал на объект, пытался подключится компом. Через клемник: не находит (диагностика и поиск), не подключается. Через розетку контроллер находит, но не считать свойства (ошибка при получении системной страницы) не залить проект (ошибка открытия ком-порта) не удается. Загрузка прерывается, комп выдает сообщение об ошибке (ошибка загрузки проекта), на экране контроллера зависает "SMLogix kernel. Load WDT mode". после перезагрузки на экране контроллера "Kernel of SMLogix. 02.244.000.E+ (c) Segnetics 2006 tick = 99.94mS". И все по кругу. Батарейки нет. Помогите
Конвертер ваш может накрылся? Лоджик какой версии?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:45   #3
OliMan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c

SMLogix 3.27.0398. Конвертер отпадает, т.к. в щите 4 одинаковых контроллера, к остальным подключаюсь. + пробовал двумя: delta и овен АС4
OliMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 18:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с контроллером SMH 2010c

Цитата:
Сообщение от OliMan Посмотреть сообщение
SMLogix 3.27.0398. Конвертер отпадает, т.к. в щите 4 одинаковых контроллера, к остальным подключаюсь. + пробовал двумя: delta и овен АС4
Проверьте, установлены или нет терминаторы на портах. Сделайте также, как сейчас и в остальных контроллерах.

Если не терминаторы, то физически поменяйте местами этот контроллер с другим - прямо так и переставьте с места на место, попробуйте загрузить программу.

Если поможет - проверяйте блок питания и разводку "земли".

Если не поможет - контроллер как-то не очень себя чувствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024