Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
Trim5 - 4260-20-0 после обновления ОС и nix программ (через usb) стал глючить. Залилась программа нормально, но потом отвалился wi-fi. Я залез в системное меню - а там везде пустые строчки. После перезагрузки по питанию - 30 сек связь по wi-fi есть, потом пропадает и не восстанавливается. Даже один раз в системных авариях была ошибка что-то про память. Еще через некоторое время выяснилось по журналу, что Trim теряет связь по modbusRTU с Matrix несколько раз в сутки.
Изначально прошиваться Trim очень упорно не хотел - выкидывал ошибку, но раза с 5-го вдруг обновился нормально. Потом после глюков решил повторно обновить с форматированием, но глюки не ушли. Прилагаю фото из системного меню. Там где виден текст в строчках About это фото сразу после перезагрузки, там где фото без текста - это по прошествии 30-40 секунд. Вход-выход из системного меню не помогает, только ребут питания восстанавливает системное меню не надолго. Прошивка из SMLogix 3.33.0199 |
23.03.2021, 12:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
Если обновили - форматируйте. Если форматировали - сбросьте на заводские и снова форматируйте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2021, 18:57 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
Сначала обновил, потом форматировал, потом сбрасывал до заводских и снова форматировал. Изменений не произошло.
|
23.03.2021, 19:03 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.03.2021, 17:39 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
То же самое поймал сегодня. Обновил из 3.33.0199. WiFi отваливается после 20-30 сек. Системное меню наполовину пусто.
|
25.03.2021, 22:50 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
я тоже жду решения данной проблемы
|
29.03.2021, 02:28 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
Дорогие разработчики, сообщите пожалуйста примерные сроки появления фикса. Очень нужно.
|
29.03.2021, 11:41 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2021, 12:02 | #9 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
|
06.04.2021, 12:55 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.04.2021, 17:39 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления
И скажите на какую версию лучше откатываться если программа создана в v3.33? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
TRIM5 - ошибка обновления (решено) | Wildrover | Вопросы о Trim5 | 17 | 21.08.2023 19:05 |
Не вводятся сетевые настройки после обновления ПО | kulepov | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 03.10.2019 10:47 |
Использование встроенных датчиков TRIM5 4260 | qwerty205038 | Вопросы о Trim5 | 6 | 17.06.2019 10:35 |
После обновления не работает LAN (решено) | АндрейЛ | Вопросы о Trim5 | 19 | 01.09.2017 15:23 |
Изменение серийника SMH-2G после обновления ядра (решено) | partner | Вопросы о SMH-2G | 2 | 28.10.2014 18:21 |