Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.03.2021, 13:38   #1
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMLogix не загружает проект

Добрый день!

Проблема в следующем: SMLogix не загружает проект в котроллер SMH4.
При нажатии на «Загрузка проекта в контроллер и старт», появляются окна: «Синхронизация с SMArt» -> «Компиляция AMArt» -> «Создание временного проекта» -> «Компоновка проекта» и всё. На экране SMH4 по-прежнему надпись «no project files», SMLogix аварийных сообщений об ошибке загрузки проекта не выдает.
Данная проблема не зависит от содержания проекта (не загружает как готовый, так и тестовый с одной кнопкой проект).
Проблем со связью ПК - контролер не имеется (и через usb, и через ethernet тест связи проходит успешно). На ПК установлена windows 8.1 pro 6.3.9600.
Смена версии SMLogix (с 3.32.0170 на 3.33.0194) и сброс контроллера в заводские установки не помогли.

Подскажите, куда копать?
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 13:58   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект.

Отформатируйте контроллер по юсб.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 14:13   #3
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Контроллер по usb отформатировал. Проблема осталась.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 14:25   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Напишите версию ПО контроллера и прикрепите ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 14:40   #5
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

ПО: 201229-105005
Так же пробовал загружать заведомо рабочий проект, но прикрепить его не представляется возможным, так как превышен лимит прикрепляемого файла (весит 11Мб).

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:44 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 15:40   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Цитата:
Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
При нажатии на «Загрузка проекта в контроллер и старт», появляются окна: «Синхронизация с SMArt» -> «Компиляция AMArt» -> «Создание временного проекта» -> «Компоновка проекта» и всё.
До загрузки вообще не доходит? Тест связи по F11 точно есть? (естественно с открытым проектом).
Соединение комп-контроллер прямое?

Цитата:
Так же пробовал загружать заведомо рабочий проект, но прикрепить его не представляется возможным, так как превышен лимит прикрепляемого файла (весит 11Мб).
Бывают архиваторы.
Хотя проект вообще не нужен - в контроллер должен грузиться даже пустой проект.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 15:54   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Цитата:
Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
ПО: 201229-105005
Так же пробовал загружать заведомо рабочий проект, но прикрепить его не представляется возможным, так как превышен лимит прикрепляемого файла (весит 11Мб).
ПО от 3.32 лоджика? В 3.33 ваш проект загрузился и работает.

Загружаете по юсб или через ethernet?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 16:11   #8
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

До загрузки проекта не доходит. Обрывается на "Компоновка проекта".
Тест связи проходит успешно и по usb и по ethernet.

Переставил версию с 3.32 на 3.33. Проблема не решилась, но изменилось окно загрузки. Теперь: "Подключение к контроллеру"->"Подготовка к компоновке" -> "Загрузка файлов на устройство" -> Окно ошибки "Unknow error".
Загружать пробовал и по usb и по ethernet. Без результата.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:11   #9
Александр Ф.
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Проблема решилась следующим образом:
1. Установил windows 7 pro 7601 sp1 + SMLogix 3.33.
Проекты по-прежнему на контроллер не загружались. Ошибка та же.
2. Заменил SMLogix 3.33 на 3.32 (заменял не удаляя, просто поставил поверх старшей версии).
Проект успешно загружен.

Всем спасибо за участие!
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 11:16   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix не загружает проект

Цитата:
Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
Проблема решилась следующим образом:
1. Установил windows 7 pro 7601 sp1 + SMLogix 3.33.
Проекты по-прежнему на контроллер не загружались. Ошибка та же.
2. Заменил SMLogix 3.33 на 3.32 (заменял не удаляя, просто поставил поверх старшей версии).
Проект успешно загружен.

Всем спасибо за участие!
Чем-то вы винду домучали, сдалась под натиском))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024