|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.03.2021, 14:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема со входом 4-20
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой получения данных от датчика. Имеется стенд в виде SMH4 + MC и калибратор АКИП-2202. При подключении калибратора на 4 mA на AI в Logix при отладке вижу плавающее число 37.729 (0.02). При изменении mA от 0 до 20, число на входе не меняется - так же плавает на 0.02. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ? |
11.03.2021, 14:28 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2021, 14:39 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Калибратор запущен в режиме токовой петли с питанием непосредственно от калибратора. |
|
11.03.2021, 14:50 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Кстати, попробуйте перед проведением новой связи нажать вот этот вот значок: Безымянный.png Возможно, вам так больше понравится __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2021, 14:54 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Это, конечно, прекрасно, что все правильно, но что с этим делать ?)))
Может входа мертвые ? Просто такая картина на всех аналоговых входах.... Да, я об этой кнопочке узнал буквально час назад, когда уже все сделал) Но спасибо))) |
11.03.2021, 15:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Каково сопротивление входа, включенного в режим измерения тока?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 15:31 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
|
11.03.2021, 15:47 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
|
11.03.2021, 15:59 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Значит они горелые. Должно быть порядка 100-120 Ом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 16:15 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
|
Благодарность от: |
11.03.2021, 16:38 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Xonerlyt, вы проверяли сопротивление на включенном питании контроллера или отключенном? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2021, 08:13 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Попробовал сейчас другой модуль - все работает, но сопротивление такое же ( разница есть, но незначительна). Всем спасибо за участие) Проблема, таки, имела аппаратный характер))) Остается только вопрос что с первым модулем. Но, как говорил знакомый патологоанатом: вскрытие покажет |
|
12.03.2021, 11:37 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2021, 11:49 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
если в настройках устройства неправильно указать тип мс
(020, 040,) дискретные входы работают, а счетные и аналоговые - нет. проверьте. |
13.03.2021, 01:13 | #15 | ||
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Думаю, тему можно закрывать))) Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Забавно, конечно))) Второй АКИП 2202 в режиме измерения подтверждает достоверность первого АКИП'а))) Они оба поверенные, если что |
||
14.03.2021, 21:32 | #16 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема со входом 4-20
Цитата:
Цитата:
|
||