|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.02.2021, 16:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 количество циклов записи EEPROM (RTFM)
Доброго времени суток
Есть ли какая-либо внятная информация по-поводу ресурса на запись EEPROM в контроллере SMH4? Требуется журналы писать и надо понимать возможности контроллера. Работать с внешней flash памятью, как я понимаю, SMH4 не умеет, так что будем выяснять возможности внутренней. Голая цифра "720 Mb" вот здесь https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm и упоминание "4 ГБайт eMMC Flash" в описании контроллера ситуацию не проясняют. Там отдельный чип стоит или просто средствами linux на flash пишется? У кого-нибудь работает что-то типа "запись 10 байт раз в минуту на протяжении пары лет"? |
07.02.2021, 01:53 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Цитата:
|
|
07.02.2021, 11:57 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Цитата:
|
|
16.02.2021, 17:19 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
да, по ссылке и вот в чем вопрос именно про эту таблицу: там для SMH4 и Trim5 количество циклов записи НЕ указано.
|
16.02.2021, 17:23 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Цитата:
Спасибо, но это про Matrix. А мне надо про SMH4. Или где-то указано, что у них это аппаратно реализовано одинаково? |
|
16.02.2021, 17:33 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Посмотрите в справке лоджика в том же разделе, там актуальная информация.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.02.2021, 17:36 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Нажмите F1 в лоджике. Описание блоков -> Блоки сохранения. Там более свежая таблица.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2021, 18:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
|
20.02.2021, 14:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 количество циклов записи EEPROM
Доброго времени суток
Отлично! Спасибо всем ответившим. Вот у меня было подозрение, что я чего-то очевидного, вроде группы блоков История не заметил. Это именнно то, что требуется. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество запросов по RS485 для SMH4 | Intagar | Вопросы о SMH4 | 6 | 03.06.2019 10:31 |
Количество циклов записи | boxmen77 | Вопросы о Trim5 | 4 | 17.05.2017 07:07 |
EEPROM количество записей | Адский_Электрик | SMLogix | 4 | 07.11.2016 16:25 |
Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти (решено) | 5144 | Вопросы о Pixel | 4 | 15.06.2015 13:00 |