Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.02.2021, 11:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно используя SMConstructor (Heating), на Pixel 1211-02-0 сделать управления ИТП. Два контур: отопление и ГВС. 4 датчика температуры и два клапана с аналоговым управлением 0-10В. В SMConstructor (Heating) дает только создать 1 контур, 2 контур не активен. Спасибо. |
11.02.2021, 11:32 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
Все правильно, lite версия позволяет создать проект для 12 пикселя только для одного контура.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
11.02.2021, 11:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
Получается на Pixel 1211 не возможно сделать два контура стандартными средствами? |
11.02.2021, 11:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2695 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.02.2021, 12:38 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
Понял. Подскажите пожалуйста, может есть готовые проекты ИТП для Pixel 1211-02-0 с 2-мя контурами? |
11.02.2021, 14:29 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02-0 2 контура управления 0-10В
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH2G для управления Pixel | vano_e_84@mail.ru | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 20.09.2019 15:03 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Pixel 1211 с погасшим экраном | Yellow | Вопросы о Pixel | 5 | 18.10.2017 12:00 |
Trim5 как панель управления для Pixel | taghaer | Вопросы о Trim5 | 5 | 14.09.2017 12:06 |
Программа для Pixel 1211 | dak | Вопросы о Pixel | 2 | 04.04.2017 01:04 |