|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.12.2020, 18:38 | #181 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Но вот по акту я не вижу явных нарушений. Цитата:
Циркуляцию точно нужно уменьшать. Цитата:
|
|||
17.12.2020, 21:13 | #182 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
-3 Qи = G1 x (h1 - h2) x 10 , где G1- масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета; h1 - энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты; h2 - энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты; Энтальпия от температуры отличается единицами измерения Ккал/кг и оС. Иначе в формуле ГКал не получаются. Хотя разница в 0,1% (при учете давления) это из разряда моряки не плавают а ходят, художники не рисуют а пишут. Вы упростили а собеседник будет использовать неправильные формулировки. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
17.12.2020, 21:23 | #183 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Оно и легло при переключении насосов! И опять ляжет... Если будете пока использовать датчик давления, то просто оторвите связь din3 от макроса. |
|
17.12.2020, 22:01 | #184 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
|
11.09.2022, 14:40 | #185 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Что делать? подскажите плиз. |
|
11.09.2022, 14:46 | #186 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Или заказать у тех кто вам ее напишет. __________________ Саня |
|
11.09.2022, 15:01 | #187 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
|
11.09.2022, 17:21 | #188 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
То есть снять защиту никто не поможет??
Зачем тогда конструкторы создавали??? Где то слышал, что режим просмотра, это защита от дурака, где она отключается непонятно.... Хочу в спарке насосов добавить ещё один цвет для крыльчатки, для наглядности - если срабатывает датчик протока, то крыльчатка голубеет например. Да и ещё много разных хотелок имеется. |
11.09.2022, 20:04 | #189 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
12.09.2022, 09:31 | #190 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
__________________ Саня |
|
12.09.2022, 12:46 | #191 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
что лайт, у меня smh4 не совсем в тему, но тем не менее... Многое у меня уже получается, даже в защищённых блокам могу что-то своё вставить... Если не трудно, ткните носом, где искать, буду премного благодарен, |
|
12.09.2022, 13:39 | #192 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Ну как раз для четверки в макросах спарка насосов есть вообще в открытом виде.
Но вот какой смысл в Вашей хотелке выше понять не могу. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.09.2022, 14:03 | #193 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Эти вопросы будут бесконца возникать у людей, потому что запрет редактирования макросов никакого вменяемого объяснения не имеет. А как говорил еще римский философ Эпиктет - "разумному человеку не выносимо все неразумное, а все разумное выносимо".
Так и тут - никакая "защита от дурака", ничего тут не объясняет, потому что программу Конструктора можно править и дураку есть где себя проявить. Это во-первых. А во-вторых, допустим в некотором макросе кто-то, что-то исправил и это привело к аварии (вдруг) и что? Кто виноват, кроме того, кто исправил? И кому он предъявит это, на фоне того, что программу можно редактировать? Это то же самое, что и самому написать - кто будет виноват? Необъяснимо, почему общий принцип "как есть", который работает в отношении части программы, не работает в отношении другой её части? Но все это действительно обсуждалось и не раз. Просто новые вопросы от новых пользователей подтверждают неразумность запретов, только и всего. Но хозяин - барин. |
Благодарность от: |
12.09.2022, 15:07 | #194 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
А закрытие макросов - авторы на это имеют полное право. Лично я понимаю что гораздо проще разбираться в проектах если знаешь что здесь юзверь точно не копался. Своё то небось тоже парольчиками прикрываете. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 12.09.2022 в 15:22 |
||
12.09.2022, 15:18 | #195 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Повторю 100500-й раз: конечный зак не помнит или в душЕ не знает, кто там что исправлял. На морде контроллера написано Segnetics, сзади наш сайт. Проклятия практически всегда летят в наш адрес.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.09.2022, 15:31 | #196 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
за не один десяток лет жизненного опыта я совершенно точно знаю в чей адрес в первую очередь летят проклятия, а именно в нашу сторону, тех людей кто занимается разработкой, наладкой и эксплуатацией... А в вашу сторону чисто теоретически, лично я могу переадресовать только в том случае если убедительно докажу Вашу вину... В данном случае "конструктор" представляет собой хороший полуфабрикат, который я с удовольствием осваиваю и даже исправляю кое где баги и косяки в программе, например с прохождением аварийных сигналов в 3м и 4м контурах. И это очень хорошо, что можно исправить... А что-то улучшить... То что многое доступно для редактирования это очень хорошо, не надо делать всё с нуля!!! |
|
12.09.2022, 15:34 | #197 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Добавлено через 54 секунды Я не про вас, а про службу эксплуатации, которая ни сном ни духом, кто устанавливал шкаф управления. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.09.2022, 15:48 | #198 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Это скорее всего именно так, но вам-то с этого что? "Собака лает, ветер носит". Юридически вам ничего не предъявить. А проклятия вы можете получить и тогда, когда вообще все работает, потому что работает оно не так, как считает правильным эксплуатация. И тогда, когда оно не работает, потому что я, например, накосячил в той части программы, где нет паролей, или вообще с нуля написал свою, а "Сегнетикс" на контроллере остался. И тогда, когда у вас вообще ничего не купили, а просто посмотрели прайс и вы получите проклятия, за то что "буржуи" и "наживаетесь". Ни одну из этих проблем пароли на макросы не решают. А если их открытие и добавит новых, то на общем фоне - "одним грехом больше, одним меньше, ни я не замечу, ни Аллах".
|
12.09.2022, 17:39 | #199 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось Arsie, 12.09.2022 в 17:54 |
12.09.2022, 18:37 | #200 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Кому интересно - во вложении...
В "конструкторе" было описано пять контуров Ребята!!!! ну не бывают такие большие разработки без косяков и багов!!!! |
12.09.2022, 18:50 | #201 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Цитата:
Там для добавленных еще и с коррекцией датчиков проблемка была вроде. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
13.09.2022, 20:17 | #202 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
А вот мне, например, просто интересно....
У данной темы будет продолжение или нет??? Ну поговорили.... ну обменялись мнениями... И даже померялись... (при этом убедились, что все на уровне...) А дальше то что??? А воз и ныне там..... А Сегнетикс дальше то что??? Вы собираетесь подерживать хоть как-то свой продукт??? Или для вас проще включить "дурака"??? Или занять всем известную позицию страуса??? Для непонятливых могу озвучить свою, личную позицию по данному вопросу: я конечно могу в качестве железа предложить закупку Siemens или Owen но тогда мне придётся начинать почти с нуля... А у вас есть "конструктор", который на порядок сокращает мои человеко-часы!!! Последний раз редактировалось valbor, 13.09.2022 в 20:40 |
13.09.2022, 21:33 | #203 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Зачем вы всё держите в секрете???
Мне Ваша позиция совершенно непонятна... Ну сказали "А", надо сказать и "Б" |
13.09.2022, 21:53 | #204 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
По поводу конструкторов, что для теплопунктов, что для вентиляции можно сказать следующее:
Программы созданные конструктором работоспособны на 100%, для стандартного ТЗ. У большинства производителей даже такого нет. Если кого-то не устраивает пишите программу сами. __________________ Саня |
13.09.2022, 22:47 | #205 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Цитата:
Хочется большего сними защиту. Цитата:
Большой ИТП для трех контуров был лучше, но порочна схема ограничения. А регулировка давления циркуляционниками это совсем абзац. Но продукт очень неплох - многое продумано и как сказано выше очень экономит время. Себе чего-то накромсаю.... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 13.09.2022 в 22:58 |
||
14.09.2022, 10:35 | #206 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
А что там со схемой не то?
Добавлено через 1 минуту Темы какой? О том, как с нуля программировать ИТП lite? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2022, 11:14 | #207 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Она абсолютно рабочая, но принципиально заточена на недогрев.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.09.2022, 11:45 | #208 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Поделитесь вашими мыслями о правильной работе ограничителя?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2022, 11:52 | #209 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
Управлять надо циркуляцией. Снижение температуры подачи это уже крайняя мера.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.09.2022, 12:06 | #210 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля ИТП lite
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |