|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.10.2020, 14:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)
Добрый день. На объекте возникла следующая проблема, контроллер SMH4 (s/n 607088) в комплекте с MC0201010 (s/n 610740) не хотят работать с датчиками давления 4-20мА (по крайней мере на входах AI4-AI7). Из 4-х датчиков только один вход выдает показания отличные от нуля, но не соответствующие действительности. Хорошо в заначке был SMH2G. Подключив его к модулю МС, изменив тип контроллера в лоджике ,прошиваю и все датчики прекрасно видятся. Но заказчик хочет SMH4 и при этом тратиться больше не хочет. Вот и хочется понять, как решить проблему с входами.
P.s. Подобной проблемы на форуме не нашел. |
12.10.2020, 15:43 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Форматировали контроллер по юсб из последней версии лоджика?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2020, 16:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Форматировал из версии 3.32.0116
Добавлено через 3 минуты Вспомнил, с полгода назад такая же проблема была на другом объекте, но там не стал разбираться, благо была возможность пересадить датчики на FMR. |
12.10.2020, 16:06 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Прикрепите ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2020, 16:12 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Отправил на почту техподдержки
|
12.10.2020, 18:14 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Проверил ваш проект, контроллер форматирован из 3.32.116. серийный номер тоже выше 600000, МС только древнее по номеру. Все входы работают, в проекте ничего не менял.
Вы и форматируете, и работаете из 3.32. Проверяли, откинув все от МС, оставив только один датчик, подключая его ко всем аналоговым входам поочереди? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2020, 18:25 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Проверял только подключая к входам AI4-AI7. Откидывал все датчики по одному цеплял, только на AI6 были показания, остальные не реагировали.С AI0-AI3 не экспериментировал. Но еще раз повторюсь, подцепив контроллер SMH2G с тем же проектом к МС , все заработало.
Добавлено через 4 минуты Только входа от SMH4 не перекидывал. SMH2G только с питанием был, без входов,и питание от другого блока питания. |
14.10.2020, 17:06 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА.
Сегодня получилось по работать на объекте и поэкспериментировать. Входа AI0-AI3 нормально работают и видят датчики. Снова подключил SMH2G, вместо SMH4(от того же питания), все аналоговые входа видят сигнал 4-20 мА. Пересадил датчики давления на AI0-AI3 и оставил работать так. Надеюсь не отвалятся.
|
15.10.2020, 11:29 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)
Напишите версии ПО контроллера ( в системном меню - программы), вытащите на поляну блок MC link, что он покажет?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2020, 17:54 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)
Добрый день. Только сегодня получилось попасть к контроллеру.
|
29.10.2020, 10:36 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы)
Проблема сохраняется?
Сможете подключиться к контроллеру по sftp и передать мне папку projects? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |