Датчик обратной воды расположен сразу после теплообменника? Сейчас мы оперируем показаниями датчиков с контроллера, поэтому уместней было бы температуру притока с контроллера смотреть. Фильтр чистый? Заполните, пожалуйста, прикрепленную таблицу, только перед этим остановите систему, дайте ей "остыть" и запустите и записывайте с начала запуска.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.11.2019, 15:20 | #32 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
|
|
01.11.2019, 15:25 | #33 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.11.2019, 07:59 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
06.11.2019, 13:34 | #35 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
|
06.11.2019, 15:11 | #36 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Если не сложно, расскажите, как это влияло на систему и что вы сделали для решения задачи?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.11.2019, 16:13 | #37 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Объяснять то нечего , смысл такой при заказе приводов ESBI сам трёхходовой кран заказали другого производителя. При установки привода на трехходовой кран возникли трудности. Направление приводов пришлось изменить . В режиме работы при наружной температуре 8 С все работало хорошо. При температуре наружной 15 С все пошло не так , краны закрыты а проток теплоносителя хоть и маленький через них идет .Как то так.
|
08.11.2019, 18:16 | #38 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.11.2019, 21:52 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
Кран не закрывается полностью. Долго мучался но нашел причину. См.фото. (там есть решение, но нужен исходник). __________________ Саня |
|
10.11.2019, 23:33 | #40 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
|
11.11.2019, 11:02 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
У вас скорее всего 0.7 вольта где-то улетало из-за несогласованности "земель". Те 0.1В, которые держит контроллер, не выходят за пределы зоны чувствительности любого из известных мне приводов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2019, 15:01 | #42 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
GND аналоговых выходов надо соединить с минусом питания (если питание постоянка), тогда закроется полностью. Можно проверить куском провода, если при соединении земли и минуса привод доворачивается, то так оно и есть. Бывает еще сильная наводка на кабель привода.
|
13.11.2019, 20:27 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
Кабель МКЭШ лежит отдельно от силовых. Одинаковая проблема на 6-ти новых смесительных узлах (програмно решил данную проблему). Раньше стояли приводы ESBI - проблем не было. __________________ Саня |
|
13.11.2019, 22:05 | #44 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
С есби раз столкнулся с проблемой - из-за наводки приводы не работали вообще. Вылечилось переводом питания привода на постоянку, контроллер Данфос. Вроде раньше писал про это явление.
|
16.11.2019, 09:48 | #45 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Цитата:
Также проблемы часто решаются с переводом программы и привода на диапазон 2..10В __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2019, 16:46 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно
Перемычка стояла изначально так как предыдущие приводы имели общий провод питания и управления (проблему уже устранил писал выше).